缆,埋地长期连续负荷允许载流量360A。

本回路长度约80米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.774x0.8=16 mm2

经核算:选用VV3×90+2×50 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量360A,满足需要。

总箱回路隔离开关选择选用DZ15—250/4903型;漏电保护器选用DZ15LE—250/4901,漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间0.2s。

二级箱总隔离开关选择选用DZ15—250/4903型。 对焊机采用专用开关箱,隔离开关选择选用DZ15—200/4903型分离开关,DZ15LE-200/2901漏电断路器,漏电动作电流30mA,不动作电流15mA,漏电动作时间≤0.1S。

6、第六回路提供输送泵,用电容量计算、导线选择

序号 设备名称 设备型号 8016 额定台容量 数 110KW 1 1 输送泵 1)提升设备组用电负荷:

塔式起重机设备功率: Ps=110KW 1台

第 46 页 共 60 页

建业森林半岛

4期临电施工方案

取Kx=1

Ps=Kx·∑P=1×110=110KW

2)电源电缆工作电流计算

I=2∑Ps=2x110=220 A

3)导线与开关选择:

选用VV3×70+2×35 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为280A。

本回路长度约100米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.675x1=17.55mm2

经核算:选用VV3×70+2×35 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为280A,满足要求。

总箱分路隔离开关选择选用DZ15-250/4903型,漏电保护器选用DZ15LE—250/4901,漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间0.2s。

二级箱总隔离开关选择选用DZ15-250/4903型 2号配电室2号柜

1、第一回路用电容量计算、导线选择

1)本回路供61号楼塔吊及施工层用电,用电设备如下:

序号 设备名称 设备型号 QTZ-第 47 页 共 60 页

额定容台量 数 40K1 1 塔吊

建业森林半岛

4期临电施工方案

50 2 电焊机 3 300 500 W KW 20 KW 2 1 BX6-10.8 电渣压BX3-力焊 4 照明 2)设备组用电负荷: 1台

1KW 3 施工升降机设备功率: Ps=40 KW 电焊机设备功率: Ps=10.8 KW 2台 1台

取Kx=0.8

Ps=Kx·∑P=0.8×(40+21.6+20)=65.28 KW

3)照明设备组用电负荷:

单项220v照明转换为三相负荷(按最不利考虑,负荷在某一相)

Pc= 1kW x3=3kW

4)电源电缆工作电流计算

电渣压力焊设备功率: Ps=20 KW

I=2∑Ps=2x(65.28+3)=136 A

第 48 页 共 60 页

建业森林半岛

4期临电施工方案

5)导线与开关选择:

选用VV3×35+2×16 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为146A。

本回路长度约100米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.63x1.0=16.4mm2

经核算:选用VV3×35+2×16mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为168A,满足要求。

总箱分路隔离开关选择选用DZ15-200/4903型,漏电保护器选用DZ15LE—200/4901,漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间0.2s。

二级箱总隔离开关选择选用DZ15-200/4903型 2、第二回路用电容量计算、导线选择

1)本回路供60号楼塔吊及施工层用电,用电设备如下:

序号 设备名称 设备型号 QTZ-50 300 500 第 49 页 共 60 页

额定容台量 40KW KW 20 KW 数 1 2 1 1 塔吊 2 电焊机 3 BX6-10.8 电渣压BX3-力焊

建业森林半岛

4期临电施工方案

4 照明 2)设备组用电负荷: 1台

1KW 3 施工升降机设备功率: Ps=40 KW 电焊机设备功率: Ps=10.8 KW 2台 1台

取Kx=0.8

Ps=Kx·∑P=0.8×(40+21.6+20)=65.28 KW

3)照明设备组用电负荷:

单项220v照明转换为三相负荷(按最不利考虑,负荷在某一相)

Pc= 1kW x3=3kW 4)电源电缆工作电流计算

I=2∑Ps=2x(65.28+3)=136 A 5)导线与开关选择:

选用VV3×35+2×16 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为146A。

本回路长度约100米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.63x1.0=16.4mm2

第 50 页 共 60 页

电渣压力焊设备功率: Ps=20 KW

周口 临时用电施工组织设计样本

建业森林半岛4期临电施工方案缆,埋地长期连续负荷允许载流量360A。本回路长度约80米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.774x0.8=16mm2经核算:选用VV3×90+2×50mm2聚氯乙烯