I = 100 1左/12 = 48.6 cm;
模板面板的按照三跨连续梁计算
3 34 4
要求! 面板计算简图
1、 荷载计算
(1) 静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): qi = 25 (X11 X+0.35 K= 3.1 kN/m; (2) 活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 1 1= 1 kN/m; 2、 强度计算
最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下
:
M = OAqf
其中:q=1.2 >3.1+1.4 采=5.12kN/m 最大弯矩 M=0.1 X5.12 %.32= 0.046 kN m; 面板最大应力计算值 (T = 46080/54000 = 0.853 N/mm;
面板的抗弯强度设计值
[f]=13 N/mm 2;
面板的最大应力计算值为 0.853 N/mm2小于面板的抗弯强度设计值
13 N/mm2,满足3、挠度计算
挠度计算公式为
0.677^ 4
10057
<[v]-//250
其中V -
q = 3.1kN/m
面板最大挠度计算值 v = 0.677 3.1
模板支架施工方案
I=1001左/12=48.6cm;模板面板的按照三跨连续梁计算3344要求!面板计算简图1、荷载计算(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m):qi=25(X11X+0.35K=3.1kN/m;(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m):