好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

琴江110kV变电站电气设备拆除施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

赣州石城琴江110kV 2号主变扩建工程(实际编号#1主变,#1主变场地)

电气设备拆除专项施工方案

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2018年8月

赣州石城琴江110kV 2号主变扩建工程 (实际编号#1主变,#1主变场地)

电气设备拆除专项施工方案

审批页

批 准: 日期: 年 月 日

技术审核: 日期: 年 月 日

质量审核: 日期: 年 月 日

安全审核: 日期: 年 月 日

编 制: 日期: 年 月 日

一. 编制依据

1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)

2、《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》(国家电网安监〔2008〕891号)

3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248-2008) 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕 19 号)

5、《国家电网公司基建安全管理规定》[国网(基建/2)173-2015] 6、《国家电网公司电力安全工作规程》[(变电部分)Q/GDW1799.1-2025] 7、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》[国网(基建/3)176-2015]

8、《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施(试行)》(国家电网基建〔2008〕696号)

9、《赣州石城琴江110kV 2号主变扩建工程 现场应急处置方案》 10、类似工程构架吊装经验总结。

二. 工程概况

因本期#1主变扩建工程需要拆除35kV设备构支架清单如下: 1、主要拆除设备构支架工作量如下: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 35kV断路器 35kV母线 35kV绝缘子串 35kV避雷器 5米钢横梁 A型杆 35kV端子箱 10kV母线桥 规格型号 ZW30B-40.5/2000-31.5kA LGJ-500/35 7.3米 单位 数量 台 档 串 只 付 根 个 米 1 2 12 3 1 1 1 3 备 注 处于废旧状态 处于废旧状态 处于废旧状态 处于废旧状态 处于废旧状态 处于废旧状态 处于废旧状态 处于废旧状态 2、施工环境及工程特点

1)、施工过程中涉及到邻近间隔带电作业,需要做好相应的安全措施,由于#2主变、#2主变35kV母线、302开关间隔、35kV琴屏线312开关间隔处于运行状态,更换任务涉及到邻近间隔带电部分,为保证安全、保质、保量完成此次工作严格执行施

工方案施工,组织施工班组成员学习本方案安全技术措施,确认每一位工作班成员都已知晓并签名确认。本次改造不涉及站外工程,不影响站外环境。 2)、施工现场吊车平面布置

四. 施工机具

设备构支架拆除主要器具清单 序号 1 2 3 4 5 6 名 称 吊车 吊 带 小撬棍 大撬棍 五金工具 滑轮 规 格 25T 3T 0.6m 1.5m 2T 单位 数量 台 根 根 根 套 只 1 2 2 2 2 2 备 注 测试合格 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 紧线器 脚扣 卸 扣 尼龙绳 口哨 电镐 手磨机 带全带 霸王翦 电缆剪 2T 3T φ1.5cm 只 付 只 根 只 把 把 付 把 把 1 2 4 3 1 1 1 4 1 1 测试合格 测试合格 五. 施工工期安排:

1、主要工程量及工期要求

(1)主要拆除工程量:35kV断路器1台及2侧跳线、35kV母线2档、35kV避雷器3只、5米钢横梁1付、7.3米A型杆1根、35kV端子箱1个,10kV母线桥3米。