好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

四川快速语音报站DL4-2型用户手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司

基站楼层指示表

基 站 楼 层

1层 地下1层 地下2层 地下3层

② 超载信号。

LD7

熄0 熄0 亮1 亮1

LD6

熄0 亮1 熄0 亮1

+24V 备用直流电源DC24V输出 TB7(+24V) TB8(0V) 0V 电梯超载信号输出 超载信号输入端 TB9 ··· 超载、安全和门锁、 消防信号公共端 TB12 TB12 TB端子 电梯语音报站器 8.7 超载信号的接线示意图

② 扬声器。

电梯系统 DL4-2型 扬声器 — + 电梯轿厢顶

8.8 扬声器接线示意图

TB15 TB16 TB端子 DL4-2型 电梯语音报站器

广

第 16 页

广

广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司

第九章 调试运行

1、检查语音报站器接线端子TB1~TB16与电梯系统之间所需连接的信号正确无误后,将语音报站器电源开关置于ON,语音报站器开始工作,对应电源指示灯LD9(黄)点亮。如果电梯轿厢处于楼层非基站门区位置,语音报站器上两位“8”字数码管显示“――”;电梯轿厢处于或行驶到达楼层基站门区位置,语音报站器上两位“8”字数码管显示“基站楼层数”。如果显示不正确,则可能基站开关连接有误。

2、根据需要的报站语音音量和背景音乐音量,适当调节语音报站器电位器VT1和VT2。VT1为报站语音音量调节;VT2为背景音乐音量调节。

3、将电梯轿厢运行到楼层基站门区位置,根据以下项目进行试验。若报站不正确,则请按第七章4项调整JB/4-5-6设置。

a.选择电梯上行,每层停靠,直至顶层;然后选择电梯下行,同样每层停靠直至底层。如果报站准确,则进行下一步试验。

b.选择电梯上行,间隔一层停靠,直至顶层;然后选择电梯下行,同样间隔一层停靠直至底层,如果报站准确,则进行下一步试验。如果轿箱经过门区还未停靠,而报站器报站,则将对应电梯速度设置降慢一挡,再运行调试。

c.选择电梯上行,间隔两层停靠,直至顶层;然后选择电梯下行,同样间隔两层停靠直至底层,如果报站准确,则进行下一步试验。反之,同上。

d.选择电梯上行,间隔三层停靠,直至顶层;然后选择电梯下行,同样间隔三层停靠直至底层。如果报站准确,则进行下一步试验。反之,同上。

e.选择电梯上行,直驶至顶层;然后选择电梯下行,直驶至底层。如果报站准确,则调试结束。反之,同上。

4、如果出现语音播放不正确、或不准确,如(一句话没有播放完)。使用语音报站器的自动循环播放功能,检查语音报站器录音内容:将语音报站器接线端6、8端短接,将拨码盘上的2号拨码开关从OFF状态->ON状态->OFF状态拨动。操作完成之后,语音报站器自动循环播放。

广

第 17 页

广

广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司

第十章 一般故障及排除方法

序号 1

故 障 现 象

故 障 原 因

排 除 方 法

上电后,电梯轿厢处于或行驶检查基站开关,电梯轿厢处于或

电梯轿厢到达基站位置时基

到达基站门区位置,8字数码管仍行驶到达基站时为断开,其它层为

站开关未断开。

然显示“――”。 闭合。

电梯运行,停靠任何楼层时8检查基站开关,电梯轿厢处于或

电梯轿厢离开基站位置时基

字数码管仍然显示“基站楼层行驶到达基站时为断开,其它层为

站开关未闭合。

数”,报站语音只播放基站层。 闭合。 电梯轿厢运行经过楼层门区

JB/4-5-6设置对应的电梯速度将JB/4-5-6向低速方向降档设置,位置但不停站,语音报站器播报相

过高。 直至故障排除。

应楼层信号。

电梯轿厢上行停站时,语音报

JB/4-5-6设置对应的电梯速度将JB/4-5-6向低速方向降档设置,站器播报的楼层层站比实际楼层

过高。 直至故障排除。

层站小。

(1). “方向、门区信号接入方式”接线端子TB2、TB3连接电梯系统上行、下

(1). 改正“方向、门区信号接入方式”接线端子TB2、TB3与电梯系统上行、下

2

3

4

5

电梯轿厢上行停站时,语音报行方向控制信号时,将上行、下行方向控

行方向控制信号的连接。

站器播报的楼层层站正好是电梯制信号相互接反。

(2). 改正“仅平层感应器接入方式”接

下行停站的楼层层站。 (2).“平层感应器接入方式”接线端

子TB2、TB3连接电梯系统上、下平层信号时,将上、下平层信号相互接反。

信号的连接。

线端子TB2、TB3与电梯系统上、下平层

6

根据错报时电梯轿厢在楼层跨层电梯轿厢运行每层停靠时报

根据电梯额定速度设置

停靠的情况,将JB/4-5-6向低速方站正确,但电梯轿厢在楼层跨层停

JB/4-5-6不合理。

向降档设置,直至故障排除。 靠时,有时报站有错。

语音报站器安装后能正常一

段时间就出现无语音输出现象,但将电源断开后再上电,语音报站器又能正常工作一段时间,但不久故障又出现。

输入电源电压不稳定。

确保输入电压AC220V±10%。 检查的各接线端子或各连接处 接线。

7

信号连接处松动或接触不良。

注:语音报站器正常使用时,若电梯系统处于检修状态运行,语音报站器可能会出现错报,

但电梯恢复到自动运行状态,且电梯到达基站门区位置后,错报会自动清除。该现象属正常范围。

广

第 18 页

广

广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司

DL4-2语音报站器出厂调试报告

序号

1

调试功能 1# 拨码功能开关

调试方法

拨动开关到ON 拨动开关到OFF 拨动开关到ON 拨动开关到OFF

拨动开关从OFF到ON 拨动开关到OFF

拨动开关到OFF 拨动开关到ON 拨动开关到OFF

上行(测试开关1)->ON 下行(测试开关2)->OFF 上行(测试开关1)->OFF 下行(测试开关2)->ON 门区(测试开关3)->ON 上平层(测试开关1)->ON 下平层(测试开关2)->OFF 上平层(开关1)->ON>OFF 下平层(开关2)->ON>OFF 上平层(测试开关1)->ON 下平层(测试开关2)->OFF

测试开关4-> OFF 测试开关4-> ON

调试结果

方向输入方式 感应器输入方式 在1层,门区开关为OFF且有上行方向时播放广告语 不播放广告语

语音报站器自动循环播放

门区开关为ON语音报站器先报”叮”声,再报楼层 报站时只播报楼层

门区开关ON,长时间后(0.8s)报站 门区开关ON,立即(0.1s后)报站 LD1亮 语音播报“上行” LD2灭

LD1灭 语音播报“下行” LD2亮

LD3亮 语音播报“楼层” LD1亮 LD2亮

LD1灭 语音播报“上行” LD2亮>灭

语音播报“楼层” LD4灭 门区开关为ON(或感应器方式时上下平层都为ON)显示为基站楼层,播报“基站楼层”。 在非基站时的状态LD4亮

超载信号接入,对应指示灯LD5点亮,循环播放超载语音。 重新上电 基站为 1 层 重新上电 基站为 -1层 重新上电 基站为 -2 层 重新上电 基站为 -3 层

增大报站音量 减小报站音量 增大背景音量 减小背景音量

实际结果 YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( ) YES( ) NO( )

TB12 接 TB8 备注

2 2# 拨码功能开关

3 4

3# 拨码功能开关 4# 5# 6# 拨码功

能开关 1# 拨码开关为

ON

5

1# 拨码开关为

OFF

6 TB6(测试开关4) (基站信号)

7

8

TB9(测试开关5) (超载信号) TB10 (测试开关6) TB11(测试开关7) TB10(测试开关6) TB11(测试开关7) TB10(测试开关6) TB11(测试开关7) TB10(测试开关6) TB11(测试开关7) VR1报站音量

测试开关5-> ON 不接(OFF) 不接(OFF) 接TB7(ON) 接TB8(OFF) 接TB8(OFF) 接TB7(ON) 接TB7(ON) 接TB7(ON) 顺时针调节 逆时针调节 顺时针调节 逆时针调节

9

VR2背景音量

10 向上/下行驶每层停靠,隔层停靠,循环多于2次。 正确播报楼层层站,结束播放背景 YES( ) NO( ) 11

产品编号: 检验结果: 调试检验人员: 检验日期:

广

第 19 页

广

高低电平测试

更换短路器,重复进行以上测试

YES( ) NO( )

四川快速语音报站DL4-2型用户手册

广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司基站楼层指示表基站楼层1层地下1层地下2层地下3层②超载信号。LD7熄0熄0亮1亮1LD6<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60jha7cclw6x2111f20r4n7xz5ee5l00bj3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享