广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司
A. 确认要安装的电梯信号输入类型; B. 选择对应的安装方式;
C. 连接电梯上\\下行(上\\下平层感应器)信号,检查信号指示灯是否正常,设置JMP1、JMP2,
设置JMP3、JMP4(设置方法见图8.1)。
D. 连接门区信号,设置JMP5,并检查门区信号指示灯LD3是否正常(“仅平层感应器接入方式”
无效);
E. 连接基站开关信号,检查基站指示灯LD4是否正常指示; F. 连接电梯超载信号,检查LD5是否正常指示; G. 根据电梯速度设置对应电梯速度;
H. 打开电源,检查电源指示灯LD9,进入语音报站运行调试;
步骤一 选择电梯输入信号类型
① 方向、门区信号接入方式:(主要分为下列2种接线类型)
√F1:电梯系统上行、下行方向控制信号公共端COM为高(或正端)电平时,方向控制信号
高电平有效;
F2:电梯系统上行、下行方向控制信号公共端COM为低(或负、0V)电平时,方向控制信号低电平有效;
② 平层感应器接入方式:(主要分为下列4种接线类型)
★G1:电梯系统为有源式上、下平层感应器,电梯轿厢停靠或经过门区位置时感应器输出
信号为高电平有效;
G2:电梯系统为无源式上、下平层感应器,门区信号公共端COM为高或正、+V)电平时,电梯轿厢停靠或经过门区位置门区信号高电平有效;
G3:电梯系统为有源式上、下平层感应器,电梯轿厢停靠或经过门区位置时感应器输出信号为低电平有效;
G4:电梯系统为无源式上、下平层感应器,门区信号公共端COM为低(或负、0V)电平时,电梯轿厢停靠或经过门区位置门区信号低电平有效;
广
第 11 页
广
广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司
步骤二 查表接线
提示:根据您在步骤一中选择的电梯输入信号类型,查表选择对应
的电梯输入信号类型,根据表中数据描述进行安装连接。
(1)方向、门区信号接入方式连接
① 方向信号的连接 接线 类型 TB1 TB2 TB3 JMP1 JMP2 √F1 *例解* F2 *例解* \ 接电源 负端 ↑ 接上行信号 ↓ 接下行信号 高H 设置为高 高H 设置为高 \ 接电源 正端 ↑ 接上行信号 ↓ 接下行信号 低L 设置为低 低L 设置为低 说明 :
JMP1 JMP2跳线:高H——跳线设置为高;低L——跳线设置为低; JMP3 JMP4(JMP5):根据方向(门区)信号工作电压范围在6~30V之间设置为L;在30-48V之间设置为H。
② 门区信号接线
有源/无源门区感应器
H-高电平有效 L-低电平有效 H-高电平有效 L-低电平有效
TB4 接门区信号 接感应器电源正端 接门区信号 接门区信号电源正端
TB5
接感应器电源负端 接门区信号 接门区信号电源负端
接门区信号
有源式门区 感应器
无源式门区 感应器
广
广
第 12 页
广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司
② 例如F1的接线方式示意图:
主机控制电路或上行、下行控制继电器线圈或电梯运行方向指示灯等。 +V 0V 上行 下行 上、下行方向控制信号工作电源正端(+V) 上、下行方向控制信号工作电源负端(0V) 上行方向信号 下行方向信号 TB1 H L H L H L H L JMP4 JMP3 H L JMP5 TB2 TB3 JMP1、JMP2设置 TB端子 上行方向控制信号 下行方向控制信号 DL4-2型电梯语音报站器 +V 0V 上行 下行 电梯系统 电梯控制系统 微机板或PLC输出之上行、下行信号, 或控制电路之上行、下行继电器线圈等。
8.3 方向信号接线示意图
门区感应器
电梯系统
+V OUT 0V 感应器电源负端(0V) 门区感应器电源正端(+V) 门区感应器电源负端(0V) 门区信号 TB3 TB4(+) TB5(-) 门区信号输入 TB6 TB端子 +V 0V IN 电梯控制系统 门区感应器电源、微机板或PLC DL4-2型电梯语音报站器 8.4 门区信号接线示意图
广
第 13 页
广
JMP1 JMP2 广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司
(2)平层感应器接入方式连接
接线 类型 ★G1 (有源式) G2(无源式) G3(有源式) G4(无源式) TB1 接感应器 电源负端 接门区信号 电源负端 接感应器 电源正端 接门区信号 电源正端 TB2 接上平层 感应器 接上平层 感应器 接上平层 感应器 接上平层 感应器 TB3 接下平层 感应器 接下平层 感应器 接下平层 感应器 接下平层 感应器 JMP1 JMP2 H(设置为高) H(设置为高) H(设置为高) H(设置为高) L(设置为低) L(设置为低) L(设置为低) L(设置为低) 说明:
JMP3 JMP4根据上下门区感应器工作电压范围在6~30V之间设置为L;在30-48V之间设置为H。
① 例如G1的接线方法
上下平层感应器信号连接
+V 上门区感应器 OUT 0V +V 上门区信号 下门区信号 TB1 下门区感应器 OUT 0V 门区感应器电源正端(+V) 门区感应器电源负端(0V) JMP1、JMP2设置 上门区信号输入 下门区信号输入 TB端子 H L H L JMP4 JMP3 JMP4、JMP3设置 +V 0V IN1 IN2 电梯系统 电梯控制系统 门区感应器电源、微机板或PLC DL4-2型电梯语音报站器 8.5 (感应器输入式)上下平层接线图
(3)其他信号的接线方法 ① 基站信号 Ⅰ基站说明
a.基站开关必须确保电梯轿厢到达基站(一层或底层)门区位置时断开,电梯轿厢离开基站(一层或底层)门区位置时闭合。其作用为因电梯检修或外电网停电后电梯系统恢复正常自动工作状态时,以消除本语音报站器错报楼层之用;以及语音报站器正常使用中如干扰等原因偶然出现误报、错报楼层时,自动校正复位楼层计数之用。
广
第 14 页
广
JMP2 TB2 TB3 H L H L 广东省佛山市顺德区鼎力电气有限公司
b.可在楼层一层至地下三层之间任意楼层门区位置安装一行程开关作为基站开关;或在楼层一层至底层之间任意楼层门区位置位置安装一块隔磁板和电梯轿厢顶安装一永磁感应器,用其永磁感应器触点作为基站开关。
c.也可采用通过电梯最底层(不低于地下三层)下强迫换速开关回路控制一个继电器, 用其继电器触点来作为基站开关。
Ⅱ 基站信号连接
TB6 基站开关 TB7(+) TB8(-) TB端子 电系梯统 DL4-2型 电梯语音报站器 8.6 基站信号接线图
Ⅲ 基站楼层设置
为了满足不同客户的需要,我们为您提供了方便的基站楼层设置功能,将对应的语音报站的接线端10号和11号线分别接在语音报站器的内部电源和地端,以达到设置基站的目的。基站楼层可以设置为1层、-1层、-2层、-3层。出厂时基站标准设置为1层。
先将语音报站器8号端子和12号端子短接
基站楼层设置表
基 站 楼 层
1层 地下1层 地下2层 地下3层
TB11(输入11号端子)
不接 不接
TB10(输入10号端子)
不接
TB10接TB7
不接
TB11接TB7 TB11接TB7
TB10接TB7
广
第 15 页
广