榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计

靠近梁底处预留200-300mm高度暂不砌,待主体结构变形趋于稳定后抹灰前用烧结普通砖斜砌挤紧。

所有框架柱和构造柱与墙体连接处均应设2φ6@500拉结筋,伸入墙内1m,且不小于墙长的1/5,墙体洞口上部应放置2根直径6mm钢筋,伸过洞口两边长度每边不少于500㎜。砌块墙上不得留脚手眼。

切锯砌块应用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍劈。 砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8m。 5.4.2质量保证措施

砌体的抗压强度及抗冻融性能容重等指标必须在使用前经试验,合格后方可使用。 砌块容重,强度等级必须符合设计。

砌体必须严格按照施工规范砌筑,砌块搭接要求不小于1/3砖长。砌块灰缝必须饱满,水平灰缝按净面积要大于90%,竖向灰缝要大于80%。红砖砌体必须采取“三一”砌砖法砌筑,砂浆饱满度要在80%以上。

砌体砂浆要先经试验室试配,施工配合比要按砂子含水率进行换算且要按照砌体的数量留设好砂浆试块。

要严格按照规范要求留好墙体拉结钢筋,且长度及根数必须满足设计。 砌块上墙后必须无缺损、破碎、断裂。

砌块墙缝填塞必须饱满,不得空鼓,与相邻构件连接必须牢固,不得松动,与门窗口的连接必须牢固。

砌块的龄期必须保证至少28d,方可上墙砌筑。

砌块在现场堆放,要防止雨淋,一般要求用塑料布覆盖。

砌筑时要按《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2001进行设置构造柱和加强腰带,墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结,墙长超过层高二倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

在门窗洞口处,按外窗的固定要求距离设置混凝土预制块,预制块中预埋锚板,以便牢固的将窗与砌体固定。

要严格按照规范要求留好墙体拉结钢筋,且长度及根数必须满足设计要求。 外墙转角处严禁留直槎,其他临时间断处留槎做法必须符合施工规范的规定。 砌筑时,机砖应提前1-2d浇水湿润。烧结普通砖含水率宜为10%-15%。

采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

- 41 -

榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计

砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除。 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砖砌体的砖角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不宜小于高度的2/3。

砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌。 砌体的一般尺寸允许偏差应符合下表。

砖砌体的位置及垂直度允许偏差

项次 项目 1 轴线位置偏移 垂 2 直 度 每层 全高 ≤10 >10 允许偏差(mm) 10 5 10 20 检验方法 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 用2m托线板检查 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查 砖砌体一般尺寸允许偏差 项次 项目 允许偏差(mm) ±15 5 8 检验方法 用水平仪和尺检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 抽检数量 不应少于5处 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 检验批洞口的10%,且不应少于5处 1 基础顶面和楼标高 表面 清水墙、柱 2 平整度 混水墙、柱 门窗洞口高、宽(后塞口) 3 ±5 用尺检查 4 外墙上下窗口偏移 水平灰清水墙 5 缝平直度 墙水墙 15 5 7 以底层窗口为准,用检验批的10%,且不应少经纬仪或吊线检查 于5处 有代表性自然间10%,但拉10m线和尺检查 不应少于3间,每间不应少于2处 吊线和尺检查,以每层第一皮砖为准 - 42 -

有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 6 清水墙游丁走缝 15 榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计

5.5脚手架工程

本工程室外脚手架设计为6层以下用落地式双排单管脚手架,架子搭设高度为18米,从6层以上采用悬挑钢梁双排钢管脚手架到屋顶,悬挑双排脚手架搭设高度为18~20米。每3层设置一道卸荷,卸荷用的钢丝绳应采用6*19+1公称抗拉强度1400MPa直径18.5mm以上的钢丝绳。

5.5.1材质要求及安全事项 5.5.1.1材质要求

脚手架用的材料要求:使用18#工字钢为热轧沸腾钢,Q235高频焊接钢管,规格为φ48*3.5,钢管无严重锈蚀、裂纹、变形、打孔;扣件为可锻铸铁KT-33-8制成,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,采用其它材料制作的扣件,应有试验证明其质量符合该材料规定方可使用。搭设和验收必须符合JGJ1300-2001。应有生产许可证,检测资料,紧固力矩45-50N2m。

卸荷用的钢丝绳应采用6*19+1公称抗拉强度1400MPa直径18.5mm以上的钢丝绳,如采用塔吊等替换下来的旧钢丝绳必须通过技术鉴定,确保其性能和抗拉强度优于上述新绳指标,紧固用的卡扣应与钢丝绳规格匹配且质量必须符合要求。

5.5.1.2安全事项

架子搭设必须由持《特种作业人员操作证》的专业架子工进行,上岗前必须经过安全培训,进行安全教育考试,合格后方可上岗;

在脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,正确佩戴使用安全带,着装灵便; 进入施工现场必须佩带合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 脚手板必须铺严、实、平稳,不得有探头板,要与架体拴牢;

架上作业人员应作好分工、配合,传递杆件应把握好重心,平稳传递; 作业人员应佩带工具袋,不要将工具放在架子上,以免掉落伤人; 架设材料要随上随用,以免放置不当掉落伤人; 在搭设作业中,地面上配合人员应避开可能落物的区域; 严禁在架子上作业时嬉戏、打闹、躺卧,严禁攀爬脚手架;

严禁酒后上岗,严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业; 搭拆脚手架时,要有专人协调指挥,地面应设警戒区,同时应在可能落物的区域范围周边设置“当心落物”和“禁止靠近”等警示牌,要有旁站人员看守,严禁非操作人员入内;

- 43 -

榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计

架子在使用期间,严禁拆除与架子有关的任何杆件,必须拆除时,应经项目部主管领导批准;

架子每步搭设时均设一层水平安全网(随层临时),首层顶板高度设一道平网宽6米,及以上每三层设一道平网宽3米;

悬挑脚手架基座必须平稳牢固,具有足够的承载力和稳定性,立杆下必须焊有结实牢固的锚杆确保钢管不移位和滑动;

搭、拆架子时必须设置物料提上、吊下设施,严禁抛掷; 脚手架作业面外立面设挡脚板加两道护身栏杆,挂满立网;

架子搭设完后,要经有关人员验收,填写验收合格单后方可投入使用;

遇6级(含)以上大风天、雪、雾、雷雨等特殊天气应停止架子作业。雨雪天气后作业时必须采取防滑措施;

脚手架必须与建筑物拉结牢固,需安设防雷装置,接地电阻不得大于4Ω; 5.5.2悬挑扣件式钢管脚手架的构造要求 5.5.2.1基座处理

本工程脚手架基座为悬挑钢梁,钢梁为18#工字钢,结构施工时在结构楼板内埋设地锚,地锚采用φ18沸腾钢制作成Ω型,锚固在结构楼板内靠近墙边的板底钢筋下面,两端锚入板内长度不少于300。

悬挑钢梁悬挑一端距端部150mm处用φ20*100圆钢焊接锚桩固定立杆位置,尾端穿过地锚后焊接定位锁件,悬挑钢梁定位点和末端用木楔固定稳妥。

5.5.2.2立杆

脚手架采用双排单立杆,根据施工进度始终高出施工面一步作为防护,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。

5.5.2.3大横杆

每步约1.5m设置一道大横杆,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆连接;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

根据施工要求,施工作业层应设置一道护身栏杆,高度为高出作业面90cm。 5.5.2.4小横杆

- 44 -

榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计

每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件连接在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间再等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘10cm,且长度不大于30cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

5.5.2.5纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

5.5.2.6剪刀撑

剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2至4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距立杆支座的高度控制在30cm内。

剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

横向斜撑设置在脚手架内外排之间部位,在同节内、由底至顶层呈“Z”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

5.5.2.7脚手板

作业层脚手板采用松木板,厚5cm、宽度不小于20cm,长度不少于3m。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过一层。作业层满铺一层脚手板,六层(悬挑架的底层)也要满铺一层脚手板,并设置安全网、防护栏杆和挡脚板。脚手板设置在三根(至少)小横杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头板及空挡现象。

5.5.2.8连墙件

- 45 -