C.托架 D.横向排架

12.抗风柱的连接一般采用( C),有时根据具体情况也采用与屋架上、下弦同时铰接。 A. 与基础铰接,与屋架上弦铰接 B. 与基础铰接,与屋架上弦刚接 C. 与基础刚接,与屋架上弦铰接 D. 与基础刚接,与屋架上弦刚接

13.下列关于多层与高层房屋结构荷载的说法,错误的是(D)。 A. 主要包括竖向荷载、水平荷载和温度作用 B. 对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载 C. 水平荷载随房屋高度的增加而变化

D. 对于超高层房屋,水平荷载不可能对结构设计起绝对控制作用

14.( C)在水平荷载下表现出抗侧刚度小、水平位移大的特点,故属于柔性结构,此类房屋一般不超过15层。 A.砌体结构 B.剪力墙结构 C.框架结构 D.筒体结构

15.( A)是指梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土,目前应用最广泛。 A. 全现浇式框架 B. 半现浇式框架 C. 装配式框架 D. 装配整体式框架

二、判断题(每小题2分,共计20分。将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)

1.提高砖的抗剪、抗弯强度可以提高砌体的抗压强度。(√ )

2.砌体用纯水泥砂浆砌筑时,砌体抗压强度较混合砂浆约降低5%~10%。(√ ) 3.无筋砌体受压构件承载力计算公式中的?为高厚比和轴向力的偏心距对受压构件承载力的影响系数。(√ )

4.砌体结构房屋设计时,仅需满足墙柱的一般构造要求,不必进行墙、柱的承载力计算和高厚比的验算。(× )

5.对于钢结构,应力集中不是造成构件脆性破坏的主要原因之一。(× ) 6.钢材发生脆性破坏时构件的计算应力不可能小于钢材的屈服点。(× ) 7.摩擦型高强度螺栓适用于直接或间接承受动力荷载的结构、构件的连接。(√ ) 8.对于摩擦型高强度螺栓连接,外力仅依靠杆和螺孔之间的抗剪和承压来传力。(× )

9.震级的大小是地震释放能量多少的尺度,一次地震只有一个震级。(√ )

10.我国抗震规范提出的“三水准”抗震设防目标是小震可修、中震不倒、大震不坏。(× )

三、简答题(每小题8分,共计24分)

1.试分析素混凝土梁与钢筋混凝土梁在承载力和受力性能方面的差异。 答:

素混凝土梁的承载力很低,变形发展不充分,属脆性破坏。钢筋混凝土梁的承载力比素混凝土梁有很大的提高,在钢筋混凝土梁中,混凝土的抗压能力和钢筋的抗拉能力都得到了充分利用,而且在梁破坏前,其裂缝充分发展,变形明显增大,有明显的破坏预兆,属延性破坏,结构的受力特性得到显著改善。

2.根据纵筋配筋率不同,简述钢筋混凝土梁受弯破坏的三种形式及其破坏特点? 答:

1)适筋破坏;适筋梁的破坏特点是:受拉钢筋首先达到屈服强度,经过一定的塑性变形,受压区混凝土被压碎,是延性破坏。

2)超筋破坏;超筋梁的破坏特点是:受拉钢筋屈服前,受压区混凝土已先被压碎,致使结构破坏,是脆性破坏。

3)少筋破坏;少筋梁的破坏特点是:一裂即坏,即混凝土一旦开裂受拉钢筋马上屈服,形成临界斜裂缝,是脆性破坏。

3.在进行砌体结构房屋静力计算时,作为刚性和刚弹性方案的横墙,为保证屋盖水平梁的支座位移不致过大,横墙应满足什么要求才能保证其平面刚度? 答:

(1)横墙中开洞口时,洞口的水平截面积不应超过横墙截面积的50%; (2)横墙的厚度不宜小于180毫米;

(3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)。

四、计算题(每小题13分,共计26分)

1.单筋矩形截面简支梁,截面尺寸b?h?250×500mm,采用C30砼,HRB335级纵向受力钢筋,承受弯距设计值M=300kN?m的作用,已在受拉区配置有4根直径28mm的钢筋(As=2463mm2),试验算截面安全与否。

已知:?1fc=14.3 N/mm2,fy=300N/mm2,?min=0.2%,?b=0.550,h0=465mm,

?minbh?As?1964mm2,x?解:

fyAs?1fcb,xb??bh0?x,Mu?fyAs(h0?x/2)。

(1)判断梁的条件是否满足要求

?minbh?0.2%?250?500=250mm2?As?2463mm2,(2分) x?fyAs?300?2463(2分) =206.7mm,

1.0?14.3?250?1fcbxb??bh0?0.550?465?256mm?x,(2分)

满足要求。(1分)

(2)求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全

Mu?fyAs(h0?x/2)?300?2463?(465?206.7/2)?267.2?106N?mm?267.2kN?m?300kN?m截面不安全。(2分)

,(4分)

2.某轴心受压柱,截面尺寸b×h=400mm×400mm,此柱承受的轴力设计值N=4000kN,计算长度l0=4m,采用C35砼,HRB400级纵向受力钢筋,试校核此柱是否安全。 已知:fc=16.7N/mm2,fy=360N/mm2,所配置的纵向受力钢筋面积5027 mm2,稳定系数见下表。

提示:???解:

(1)确定稳定系数?

'l0/b 8 1.0 10 0.98 12 0.95 ? As?'',Nu?0.9?(fcA?fyAs)。 Al0/b?4000/400?10,查表得??0.98。(3分)

(2)确定柱截面承载力

A?400?400?160000mm2,As??5027mm2,

???As?5027(3分) ??3.14%?3%,

A1600003Nu?0.9?(fcA?fy'As')?0.9?0.98?[16.7?(160000?5027)?360?5027]?3878.8?10N?3878.8kN?N?4000kN分)

故该柱截面不安全。(2分)