固定式钢斜梯安全技术条件(GB4053.2-93)

欧阳光明(2021.03.07)

1、固定式钢斜梯与水平面的夹角应在30°~75°。不同角度钢斜梯,其踏步高(相临两踏板间的垂直距离)R,踏板宽度T的尺寸对照下表:

角度 R MM T MM 角度 R MM T MM 65° 245 145 70° 255 125 75° 265 105 280 249 226 208 180 160 35° 40° 45° 50° 55° 60° 175 185 200 210 225 235 2、踏板应采用厚度不得小于4毫米的A3F花纹钢板或经防滑处理的普通A3F钢板,梯宽超过700毫米时,踏板必须设加钢筋。

*欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

3、扶手高(扶手顶到梯梁上边缘的铅垂距离)为900毫米,采用外径为30-40毫米、壁厚不小于2.5毫米的电焊钢管,也可用机械性能不低于这种电焊钢管的管材,但扶手的外径必须在30—40毫米之间。

4、扶手的立柱采用直径为20毫米圆钢,从第一级踏板开设置,间距不大于1000毫米。横杆采用直径为20毫米圆钢或30×4的扁钢。

5、梯宽应为700毫米,最大不得大于1000毫米,最小不得小于600毫米。

6、梯高(梯横梁顶端到其底部基准面的垂直距离)一般不大于5米。大于5米的必须设梯间平台,梯间平台的设计应符合GB4053.4—83标准,分段设梯。 7、钢斜梯最大均布载荷不得超过350Kg/m2。 8、钢斜梯全部采用焊接连接。焊接要求符合《钢结构焊接规范》。

9、所有构件表面必须光滑、无毛刺,安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

10、钢斜梯必须涂防锈漆,安装后再涂表面漆。 固定式钢直梯安全技术要求(GB4053.1-93)

1、钢直梯应采用A3F或性能不低于A3F的钢材。

*欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

2、梯梁(钢直梯两侧的边梁)必须采用不小于∠50×5角钢或—60×8的扁钢。

3、踏棍易采用圆钢制作,直径不得小于20毫米,踏棍间距应为300毫米等距分布。

4、支撑(固定连接钢直梯与建筑物或设备的构件)必须采用∠70×6的角钢,埋设或焊接时必须牢固可靠。 5、最下端一对支撑距基准面距离为300毫米,支撑竖向间距不得大于1500毫米,一段直梯至少焊两对支撑,钢直梯与建筑物或设备之间的距离为150~250毫米。 6、攀登高度超过2000毫米时应设护笼(固定在梯梁上,用于保护攀登者安全的构件),护笼下端距基准面为2000毫米,护笼上端低于扶手(在钢直梯上端设置的安全把手)100毫米。

7、护笼直径为750毫米,水平圈采用—50×4扁钢焊在梯梁外侧,间距不大于500毫米,在水平圈内侧均布焊接5根—30×40扁钢垂直条。

8、钢直梯最佳宽度为500毫米,由于工作面所限,攀登高度在5000毫米以下时,梯宽可适当缩小,但不得小于300毫米。

9、钢直梯上端的踏棍应与平台或屋面平齐,并在直梯上端设置高度为1150毫米的扶手。

*欧阳光明*创编 2021.03.07