基础爬梯刷防腐漆,起爬高度从天然地面算起 1000mm;爬梯应采用预埋件的形式,施工中应按照图纸给出的尺寸、位置提前预埋,并确 保预埋件内壁无堵塞。
2.1.28 施工过程中发现有隐伏墓穴时,立即通知项目部联系设计工代 进行处理。
2.1.29 大开挖基础必须浇筑垫层,垫层达到设计强度后,方可浇制混 凝土基础。
2.1.30 基础施工完毕(包括需进行防腐处理的基础的防腐工作),经验收合格后即可进行回填。对不能夯实的土壤要采取适当的措施后夯 实。对岩石基坑应以大小碎石掺土回填,碎石与土的比例为 3:1 并分层夯实,以保证基坑密实。
2.1.31 基坑回填:土坑应每填入 200—300mm 厚必须夯实,夯实过程中不得使基础移动或倾斜,土中可掺入 1/3 的石块,树根杂草必须清除干净,水坑与淤泥坑,首先应排除坑内积水,然后换较干的土壤 填入夯实,不得将稀软的土质填入基坑。一般土质基坑防尘层厚度不 小于 300mm,不易夯实土质基坑防尘层厚度不小于 500mm,防尘层平面尺寸不得小于坑口。
2.1.32 基面回填后应保持大于千分之五坡度,以利排水。不得出现“负地形”,即塔基面标高低于周围地面标高,造成基面内积水。
2.1.33 基础施工过程中应尽量减少对自然地貌的破坏。在农田中进行 混凝土基础施工时,应采取适当措施,减少在材料堆放、材料运输等 过程中对农田耕作层的不利影响。施工完毕后应尽量恢复农田的原
第 10 页
貌。
2.2 施工规定
2.2.1 基础施工前应将《基础施工图》、《杆塔明细表》、《基础跟开及地脚螺栓分布图》等图纸中对应的数据与塔位实测数据进行核对,若 发现有不符合时及时通知项目部核实,落实后方可继续施工。 2.2.2 基础施工坚持弃土零外运、基面零开方的环保理念,对地处水 浇地、农田等基础应较设计基面提高 0.3-0.5 米便于制作防沉土和余土平衡。
2.2.3 工程中采用商品混凝土进行施工;挖孔基础施工过程中,护壁 混凝土强度等级与其相对应的基础混凝土强度等级一致。
2.2.4 本工程沿线土质腐蚀强度等级分为弱腐蚀、中腐蚀、强腐蚀三 种类型,其中,中、强腐蚀地区在基础施工中应按照防腐要求涂刷防 腐材料对基础进行防护,鉴于涂刷工艺的特殊性,施工前项目部应安 排专人对本工作进行培训,并由培训合格人员专门负责涂刷工作,未 经项目部许可,不得更换相关人员。
2.2.5 基坑开挖超深部分应采用铺石灌浆的方法回填到设计基坑底 部,严禁回填浮土或垫砖块等方式调整。 2.2.6 基坑开挖要求
(1) 原状土基础
a. 基坑开挖时必须设置应急软爬梯,供人员上、下基坑。
b. 基坑开挖过程中产生的弃土不得堆放在孔口周边 2.0m 范围
第 11 页
内。
c. 为保证桩身的垂直度,每次浇灌护壁时应用垂球检查坑底中 心
位置是否有偏移,如有则应及时修正。
d. 夜间休息时应对坑口进行遮盖防雨,基坑开挖后不能立即施 工
时也应遮盖防雨。
(2) 直柱大板基础
a. 基坑开挖时应尽量保证对基础周围土体的稳定。
b. 基坑开挖时按设计要求放坡系数放坡,并且放坡要均匀美 观,具体数值见基础施工图。
c. 基坑开挖施工过程中应配置软爬梯,方便施工人员上下基 坑,严禁采用溜绳的方式上下基坑。
d. 因基坑均较深,基坑开挖后应设置硬制围栏和警示牌,必要 时
派人看护,防止人员、牲畜等落入基坑内。
2.2.7 钢筋绑扎、支模要求
(1) 钢筋堆放场地应平整干燥。钢筋应按其使用顺序堆放并用垫木 等
支起或用彩条布衬垫。
(2) 主筋机械套筒连接接头须错开布置,主筋的连接接头宜设置在
受力较小处,在同一受力区段内(钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 35d 长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段)纵向钢筋的接头数量不应大于 50%;钢筋连接好后, 应对照直螺纹接头安装最小拧紧扭矩值表用扭矩管钳对套筒连接进 行检查,检查结果不得小于标准值。
第 12 页
直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值
钢筋直径 mm 拧紧扭矩 N·m
≤16 100 18~20 200 22~25 260 28~32 320 36~40 360 (3) 钢筋直螺纹连接不允许空中对接,必须在地面连接完成后方可 进
行吊装,钢筋如有弯曲应予调直。
(4) 主筋接头末端至钢筋弯、起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。
(5) 绑扎搭接接头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于 25
㎜。
(6) 钢筋加工及安装的允许误差:钢筋长度误差:±10 ㎜;箍筋内净
距尺寸±5 ㎜;主筋间距及每排主筋间距的误差: ±10 ㎜,箍筋间距误差:±20 ㎜。
(7) 直柱基础钢筋交叉点均以双股 20 号铁丝绑扎,要求钢筋位置、
尺寸准确,分布均匀,绑扎牢固。
(8) 钢筋连接可以采用焊接,也可以采用机械连接;掏挖基础内箍 筋
应采用点焊的方式连接,外箍筋可以采用点焊,也可以双股 20 号扎丝进行绑扎,但必须绑扎牢固,符合规范要求。
(9) 原状土基础箍筋采用螺旋式箍筋,桩顶往下 5 倍桩径范围内加
密。
(10) 原状土基础钢筋采用绑扎时,应在绑扎完成后用电焊对箍筋适
量点焊,防止受力滑动。
(11) 底板上、下层配筋用架立钢筋支撑,施工过程要防止底板上层
第 13 页
钢筋下沉,并确保各层钢筋配置位置准确。
(12) 原状土基础支模时,对较高的模板应采取良好的顶撑和固定措
施。
(13) 原状土基础外露部分应采用大块无接缝模板进行浇制,考虑
本标段部分塔位外露较高,必须进行拼接,但拼接时应尽量减少接缝 缝隙宽度和保持模板的垂直度。
(14) 对于挖孔基础的钢筋笼采用孔外作业方式;基础钢筋笼下层
需设混凝土垫块(垫块尺寸为 100×100×60mm),垫块混凝土强度等级与该基础混凝土强度等级一致。
直柱基础底板钢筋支垫图
(15) 必须通过可调节的顶撑器(基坑侧须用宽度 300~400、厚度
50 ㎜以上的木板等作为受力点)对直柱基础立柱进行可靠的顶撑固定,必要时可在远点方向设置地锚进行锚固。
(16) 主筋采用直螺纹连接时,丝扣在中心材料站由经培训考试,
班前实验合格具备生产能力的人员,进行机械加工;连接套筒由厂家 采
第 14 页
输变电工程土石方及基础施工指导书