1.关于模板拆除,说法正确的是( )。 A.底模及其支架拆除应符合设计或规范要求 B.后张法预应力构件侧模宜在预应力张拉前拆除 C.后张法预应力构件底模宜在预应力张拉前拆除 D.拆模通常先拆承重部分后拆非承重部分 【答案】B
解析:选项C、D明显不正确,很容易排除。选项A有一定迷惑性,根据相关规范,底模及其支架拆除时,同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求;设计无要求时,应符合规范要求。也就是说,任何底模的拆除既要满足设计规定、又要满足规范要求,而不是符合设 计或规范要求。
【考点来源】主体结构工程质量检查与检验 2.钢筋混凝土结构中,严禁使用的是( )。 A.含氟化物的水泥 B.含氟化物的外加剂 C.含氯化物的水泥 D.含氯化物的外加剂 【答案】C
解析:预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中,当使用含有氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。 【考点来源】
主体结构工程质量检查与检验 3.案例分析题
某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m,工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,墙体采用普通混凝土小砌块,工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架,位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为8mx8m。项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注,混凝土浇筑至桩顶设计标高。
事件二:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的60%,项目部据此开始拆模。
事件三:因工期紧,砌块生产7天后运往工地进行砌筑,砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置,留待14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。
事件四:施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查;②外架立面剪刀撑间距12m,由底至顶连续设置;③电梯井口处设置活动的防护栅门,电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。 【问题】
1.分别指出事件一中的不妥之处,并写出正确做法
2.事件二中,项目部的做法是否正确?说明理由,当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺
序的原则是什么?
3.针对事件三中的不妥之处,分别写出相应的正确做法。
4.事件四中,安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。 【参考答案】
1.不妥之处:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随机放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注,混凝土浇筑至桩顶设计标高。
正确做法:下导管之后进行二次循环清孔,混凝土浇筑超过设计标高至少0.8~1.0m。 2.不正确。
理由:试样应该再同样条件下养护后测试,框架间距为8m*8m时,强度达到75%后才能拆模。
拆模顺序为:按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。 3.不妥之处一:砌块生产7天后运往工地进行砌筑。 正确做法:砌块应达到28天龄期再使用。
不妥之处二:墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置。
正确做法:正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。 4.安全管理检查评定保证项目还应包括:安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。 整改项目的做法:
(1)电梯井应设置固定的防护栅门
(2)电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护。
(3)因层高大于24m,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网一级建造师焚题库栏目。