钢筋一面上第1个与第11个横肋的中心距离,该数值除以10即为横肋间距,应精确到0.1mm。

3、横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度;

4、带肋钢筋纵肋、横肋高度的测量采用测量同一截面两侧横肋中心高度平均值的方法,即测取钢筋最大外径,减去该处内径,所得数值的一半为该处肋高。应精确到0.1mm。

3.现场见证取样检验

一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t,每批次抽检四根,取样长度350mm-450mm,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。具体操作按实验室规定执行。陕西标准试验取七根,其中5根50~55cm,2根35~40cm。 4.钢筋堆放要求:

1、基本要求:场地要坚实平整,在场地基层上铺设一层碎石,并从中间向两边设排水坡度,避免基层出现积水。堆放时钢筋下面要垫垫木,垫木厚度不应小于20cm,间距1500mm,以防止钢筋锈蚀和污染。 2、原材堆放:按照现场施工总平面布置图的位置分规格进行堆放,不能为了卸料方便而随意乱放。

3、半成品钢筋堆放:将加工成型的钢筋分部、分层、分段和构件名称按号码顺序堆放,同一部位钢筋或同一构件要堆放在一起,保证施

工方便。 4、钢筋标识:

混凝土进场验收

1. 质量证明资料检查

2. (1)资料要求:包括开盘鉴定、出厂合格证、配合比、砂、石、水泥、外加剂、粉煤灰等质量合格证及检验报告。

3. (2)配合比检查:强度等级、抗渗等级、使用部位是否符合设计要求,粉煤灰超量取代量是否符合有关规定,水泥品种、等级及外加剂使用是否符合要求。

4. (3)砂、石检验报告检查:是否齐全、准确、真实,试验室签字盖章是否齐全;试验数据是否达到规范规定标准值;严禁使用海沙。 (4)粉煤灰质量合格证(检测报告)检查:

其内容包括:厂别、品种、出厂日期、主要性能及成分、适用范围及适宜掺量、适用方法及注意事项等应清晰、准确、完整。I级粉煤灰:允许用于后张预应力钢筋混凝土构件及跨度小于6m的先张预应力钢筋混凝土构件。Ⅱ级粉煤灰:可用于普通钢筋混凝土及轻骨料钢筋混

凝土。Ⅲ级粉煤灰:主要用于无筋混凝土和砂浆。 (5)外加剂产品质量合格证(检测报告):

是否齐全,包括:厂别、品种型号、包装、重量、出厂日期、主要性能及成分、适用范围及适宜掺量、性能检验合格证、储存条件及有效期、适用方法及注意事项等应清晰、准确、完整。 钢筋混凝土结构用外加剂的检测报告必须有氯化物总含量检测项目。 2.实物质量检查

记录搅拌车的进场时间和卸料时间。预拌混凝土的运输时间(拌和后至进场止)超过技术标准或合同规定时,应当退货,严禁随意加水。3.现场见证取样检验

1.执行标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) 2.取样与试件留置(具体情况配合实验室办理):

(1)每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;

(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次;

(3)当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次;

(4)同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

砖砌体进场验收 1. 质量验收资料检查

(1)砌体工程所用砌墙砖应具有出厂合格证,其外观检验、强度检验数据及结论均应满足设计要求,同时还要符合验收标准。 (2)进场的砌墙砖应按规定取样检验,并提供强度检验报告。 (3)砖检验方法应符合国家标准《砌墙砖试验方法》GB2542规定,加气混凝土砌块检验方法应符合国家标准《加气混凝土性能试验方法总则》GB/T11969规定。 2.烧结多孔砖验收标准 1.1尺寸允许偏差

尺寸允许偏差应符合表1 的规定。

表 1 尺寸允许偏差 单位为毫米

尺寸 >400 300~400 200~300 100~200 <100 样本平均偏差 ±3.0 ±2.5 ±2.5 ±2.0 ±1.5 样本极差≤ 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0

1.2外观质量

砖的外观质量应符合表2的规定。

表 2 外观质量 单位为毫米

项 目 1. 完整面 不得少于 2. 缺棱掉角的三个破坏尺寸 不得同时大于 3. 裂纹长度 a) 大面(有孔面)上深入孔壁15 mm 以上宽度方向及其延伸到条面的长度 不大于 b) 大面(有孔面)上深入孔壁15 mm 以上长度方向及其延伸到顶面的长度 不大于 c) 条面上的水平裂纹 不大于 4. 杂志在砖或砌块上造成的凸出高度 不大于 指标 一条面和一顶面 30 80 100 100 5 注:凡有下列缺陷者之一者,不能称为完整面: a) 缺损在条面或顶面上造成的破坏尺寸同时大于20 mm×30 mm; b) 条面或顶面上裂纹宽度大于1mm,其长度超过70 mm c) 压陷、焦花、粘底在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2 mm,区域最大投影尺寸同时大于20 mm×30 mm。 1.3泛霜

每块砖不允许出现严重泛霜。 1.4石灰爆裂

1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 1.5欠火砖、酥砖

不允许出现欠火砖、酥砖。 3.加气混凝土砌块验收标准

1.1 砌块的尺寸偏差和外观应符合表3的规定。