好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电机定子线圈缺陷处理方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压电机定子线圈缺陷处理方法

摘要:本文针对高压电机线圈烧损原因和线圈绝缘薄弱环节进行讨论,提出了高压电机线圈更换过程所应注意的问题,阐明了在拆线、下线、绝缘处理、浸漆、烘干等全过程的处理方法。彻底消除了电机定子线圈绝缘存在的薄弱环节,提高了电机的运行可靠性。 关键词:定子线圈 绝缘漆 涤波绳 1 概述

发电厂的安全生产主要是控制设备障碍和异常的发生,降低计划外停运的次数,使机组安全、经济、可靠运行,发挥最大的经济效益。珲春发电厂(以下简称我厂)两台100mw机组已经投产运行18年,设备已进入老化期,近年来这两台机组处于发电调峰机组状态,机组起停频繁,加速了设备老化程度,严重的威胁企业安全生产。主要辅助高压设备中,循环水泵电机所占数量最多,电机启动时定子线棒受电磁力的影响,剧烈振动,线棒容易疲劳断裂,引起电动机定子绕组烧损。本文以循环水泵电机线棒更换为例,对高压电机线圈烧损进行现场处理和处理方法进行论述。 2 设备指标概述

我厂循环水泵电机中不同程度都有线圈磨损,绑线干缩松动现象,而且已经发生多起电机定子线圈烧损事故,严重的威胁电厂安全运行。循环水泵电机型号为y1250-12/1730,容量为1250kw,电压为6kv,极数为12级,绝缘等级为b级,座式滑动轴承,开启式电机,定子铁芯内径为1400mm,双层叠绕组108根线棒。设备维修

判定指标有4种:

①极距:极距指铁心相邻两磁极中心所占的槽距,用 槽数表示。

②节距:节距是单个线圈两个有效边所跨的槽数。

③每极每相槽数:每极每相槽数是每极每相所占的槽数,也可看作每极每相的线圈。 ④电角度。

3 电动机缺陷处理过程 3.1 线圈和辅料预烘干处理

电动机在启动时定子线棒受电磁力的影响,剧烈震动,线棒导线容易疲劳断裂,引起电动机烧损。线棒引出线出口处是线棒绝缘最薄弱、最容易被击穿的部位,因线棒处的绝缘是手包绝缘,往往存在气隙或夹层,绝缘表面脏污或受潮就容易击穿,电动机的烧损多数是此处被烧断。为加强此处的绝缘强度和机械强度,在更换新线棒前先加强新线棒的鼻部绝缘(线棒引线出口处),即对新线棒的鼻部用无碱玻璃丝带缠绕6-7层,浸绝缘漆干燥。嵌线所用的绝缘纸板、垫条、涤波绳等均应预先烘干处理,以减少它们的吸湿性。 3.2 更换线棒

在更换线棒前,将线棒及其一个节距内各线棒的槽楔逐个打出。若槽楔过紧用电木或打槽楔的专用扁铁垫在槽楔上,用手锤轻轻敲打,使槽楔松动,以便打出。打出槽楔时,应在定子两侧同时进行,互相配合,防止打坏线棒绝缘、铁心。锯断已打出槽楔线棒的所有

绑线,并取出。用刀削破各个连线,用石棉布包好焊接处附近所有线棒和连线,防止线棒绝缘被火烧损。最后用火焊把裸露的连线焊接处溶开。 3.3 抬出线棒

用直流旋转焊机通直流电加热线棒,使线芯和绝缘软化,电流不超过额定电流的70%,温度控制在80度,各部受热要均匀,等线棒软化后切断电源。抬线棒的顺序是先抬起上层线棒后再抬下层线棒,用φ20mm涤波绳在槽口结扣,在绳里穿一根木棍,一头抵住铁心后向上抬线棒,两侧抬线棒速度和力量要相同,特别注意线棒端部不要折裂,用φ5mm涤波绳把抬出的线棒牢固地绑在定子膛内的铁管上,以该槽内的下层边能抬出的高度即可。把一个节距的所有上层边都抬出槽口后,再抬出准备更换线棒的下层边。 3.4 线棒嵌装

嵌线棒前,将所用的线棒、绝缘板、玻璃丝布带、涤波绳等均应预先干燥处理,以减少它们的吸湿性。下线前要检查铁心线槽,清除杂物和毛刺。下线过程中不能用硬物重击,不能让有锋利刃口的东西刮上线棒。下线的顺序与抬线棒时顺序相反,先下下层边后再下上层边。下线时加热方法与抬线棒方法一样。在下下层线棒后用电木敲打线棒,使线棒在槽内落实,用φ20mm、φ5mm的涤波绳绑扎线棒与线棒之间、端部与下层边,每绑扎一圈都要拉紧打结,打结打在线棒底部,以防止打结过高与转子相磨擦。在线棒端部与端箍绑扎接触处加垫一层适形垫料以防止端部磨损,当嵌到最后一个

节距线圈时须将最初节距上层线圈用涤波绳一个个吊起,吊起高度以刚好能嵌最后节距的下层线圈为准,吊起时两边用力要均匀,以不使线圈损伤,第一个节距线圈吊起和嵌放工作必须细心进行,是绕组嵌装的关键。在每个槽上下层之间垫1mm厚的绝缘板,嵌好下层边后,将吊起的线圈上层边逐个放入槽内,压好青壳纸,垫上绝缘板打实槽楔,嵌线工作结束。 3.5 线圈连接

嵌线完毕,用120号砂纸擦去焊接处氧化层,将线棒连接成三相绕组,用银焊条先焊一个极相组内的连线,后焊极相组与极相组的连线,然后将三相绕组的始末端用电缆引到接线盒内。焊接过程中一定要做好防护措施,

用石棉布把其他部位包好,以免焊接时烧坏其它部分绝缘。 3.6 包绝缘

用刀去掉焊接处两侧烧黑的绝缘,削成斜面,用甲苯清洗干净。连接部分用黄蜡带半叠状包连接处,黄蜡带不低于十层,再包三层2432醇酸玻璃漆带,各绕组端部连线之间垫3mm毡垫,用φ5mm的涤波绳绑扎牢固,绑扎完应检查绕组是否有接错或嵌反。用双臂电桥测量每相绕组的直流电阻,其阻值符合三相绕组互差不超过平均值的1%的要求,绕组线间直流电阻不超过2%。 3.7 浸漆与烘干

在重饶或局部更换定子绕组后,进行浸漆和烘干的工艺处理,可以使绕组与铁心之间,导线与导线之间空隙被绝缘漆充填使绕组与

铁芯形成一个整体,增强绕组的耐潮性,提高绕组的绝缘强度、散热能力和机械强度,浸烘大至分为预烘、浸漆、烘干三个部分。 3.7.1 预烘是为了驱除绕组中的潮气,用直流旋转电焊机加热定子线圈,预烘温度要逐渐增加,一般温升控制在20-30度/小时,这样可使线圈温差较小,内部水分易于向外散发。温度要控制好,温度过低使预烘时间增加,温度过高容易造成绝缘老化,温度控制在120度左右,时间为4-8小时,每隔半小时用1000v摇表测一次绕组对地绝缘电阻,当绝缘电阻值稳定后预烘结束。

3.7.2 当定子铁芯温度降到60-70度时,浸1032三聚氰醇酸漆浸漆。第一次浸漆时漆的粘度应低一些,以使绝缘漆尽量渗入绕组内部;第二次浸漆时漆的粘度更高一些,使表面形成较厚的漆膜。采用浇漆的方法,浇漆要浇透,特别是绑线部分,在浸漆时要均匀地重复浇几次。第一次浸漆时间为20-30分钟;第二次则为15分钟,大体控制在不冒气泡为止。每次浸漆后,都要把定子绕组垂直放置,滴干余漆,用溶剂擦净其他部分的余漆。最后在定子及端部线圈喷一层灰色绝缘漆。

3.7.3 烘焙是为了将漆中的溶剂和水份挥发掉,使绕组表面形成较坚固的漆膜,分为两个阶段:第一是低温阶段,温度控制在70-80度,约烘2-4小时,温度过高,会使溶剂挥发太快,在绕组表面形成许多小孔,降低浸漆质量;第二是高温阶段,温度控制在130度左右,约烘16小时,以便形成坚固漆膜。每1小时用1000v摇表测一次绕组对地绝缘电阻,直到最后3小时趋向绝缘电阻稳定,绕

组才算烘干完毕。烘干电机时,线圈为星星接线,用直流焊机加热时,用其中两相接正极,一相接负极,每2小时轮换一次,均匀加热,通入的电流为额定电流的50-70%。若线圈内部已干透而表面没干,可用碘钨灯在外部继续干燥。干燥结束后,用2500v摇表测量吸收比应大于1.3为合格,交流耐压能够比直流耐压更有效地发现绝缘缺陷。 4 结束语

通过更换定子线圈,加强对线圈鼻部和线圈端环绝缘薄弱环节进行加固处理,彻底消除了电机隐患,提高了电机运行可靠性。经过处理后的循环泵电机运行四年来,没有再发现线圈磨损现象,为机组安全经济运行提高保障。 参考文献:

[1]黄铭英.高压电机定子线圈损坏的原因及预防措施[j].水电机电安装技术,1982(02).

[2]赵文钦.高压电机定子线圈故障的现场修复[j].中小型电机,1988(02).

[3]刘洪伟,韩震.ge390h燃气轮发电机定子线圈制造技术的研究[j].价值工程,2011(03).

高压电机定子线圈缺陷处理方法