好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

框架结构施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。

5、砌块就位与校正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;砌一皮校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面垂直、平整度。按设计要求放置拉墙筋,2Φ6@500拉墙筋全长设置。

6、当填充墙水平长度大于2倍层高时,应在填充墙端部及中间位置设置构造柱,位置及配筋见结构平面图,先砌墙后浇构造柱。 7、所有洞口设置钢筋混凝土过梁。配筋按设计要求。 (三)质量标准: 3.1主控项目:

3.1.1砖、加气混凝土块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 3.2一般项目:

3.2.1填充墙砌筑时应错缝搭砌,应符合规定,不得出现竖向通缝,压缝尺寸应达到标准要求。

3.2.2砌筑砂浆应密实、饱满,砌块应平顺,不得出现破槎、松动。砂浆饱满度见下表:

砌体分类 灰缝 水平 空心砖砌体 竖直 缝、瞎缝、假缝 加气混凝土块和轻骨料砌体 水平 竖直 ≥80% ≥80% 块材底面砂浆粘结痕迹面积 饱满度及要求 ≥80% 填满砂浆,不得有透明采用百格网检查检验方法 - 31 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 3.2.3拉结钢筋规格、根数、间距、长度应符合设计要求。 3.2.4填充墙尺寸允许偏差:见下表

允许偏差项 目 (mm) 轴线位置 基础或楼面标高 ≤3米 垂直度 >3米 门窗洞口高、宽度(后塞口) 表面平整度 水平灰缝平直度 水平灰缝厚度 垂直缝宽度 外墙上、下窗口偏移 10 +10、-5 8 10 +10、-5 +10、-5 20 吊线检查 尺量检查 2m检查尺和塞尺检查 10m拉拉线和尺量检查 尺量检查 尺量检查 经纬仪或吊线检查 10 ±15 5 经纬仪、水平仪检查 经纬仪、水平仪检查 用2m托线板或检查尺、塞尺、检 验 方 法 八、外墙保温工程:

本工程采用50mm厚聚苯颗粒作为外墙保温材料。

珍珠岩外墙保温施工工法

(一)、施工准备 1、拌和设备

强制式砂浆搅拌机、水桶、剪刀、铲刀。 2、运输设备

手推车、塑料桶、垂直运输设备、铁锹、铲刀。

- 32 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 3、施工设备与工具

脚手架、锯齿型批刀、平口批刀、美工刀、铝合金乱尺、扫帚、滚筒。 4、检测设备

靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针等。 5、材料准备

闭孔珍珠岩保温胶浆:应附合Q/SOA043—2006规定的性能要求。 防水剂:应附合Q/SOA029—2005规定的性能要求。 (二)、施工条件

1、施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。

2、雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不易施工)。 3、施工基层需牢固,无起壳和空鼓现象。且墙面平整度达到保温施工的要求。 (三)、配合要求

该工程施工过程中,在施工过程中无偿给于仓库的使用与现场的配合。主体垂直度、平整度符合国家验收标准。 (四)、工序说明 1、成品保护

对门窗边框和五金等容易被施工污染的部位用美纹纸等材料保护起来。 2、基层检查与处理

检查基层有空鼓和起壳现象,若有应除掉。 3、吊垂线做灰饼

按设计要求的保温层厚度做灰饼。 4、拌和保温胶浆

- 33 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 将珍珠岩保温胶浆加适量的水,用强制式砂浆机拌和均匀;拌和好的保温胶浆必需在2小时内用完。 5、薄批保温胶浆

用锯齿形批刀薄批保温胶浆一遍,厚度以5mm为宜(此层相当于界面剂作用),待干。 6、刮涂保温胶浆

分次用锯齿型批刀抹涂保温胶浆,每遍厚度不大于2mm为宜,待上一遍干后再抹下一遍,本工程设计厚度为5mm,按本工程施工分法应分4-5层成活,抹完最后一遍后用铝合金直尺刮平。 7、滚涂防水剂

用滚筒在保温胶浆表面滚涂防水剂,要求涂布均匀,无漏涂现象。 (五)、注意事项:

外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环璄空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工。

九、装修工程:

(一)、抹灰工程: 1、作业条件:

(1)结构工程全部完成,并经监督部门验收,达到标准要求。

(2)抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1:3水泥沙将获1:1:6水泥混合砂浆分层嵌缝密实。

(3)墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 (4)施工前做好样板间,应检查验收合格,并确定施工方法,再组织大面

- 34 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 积施工。施工使用的脚手架应提前准备好,横竖杆要离开墙面和墙角200~250mm,以利于操作。为减少抹灰接槎保证灰面的平整,外架应铺设三步架,以满足施工要求。为保证墙面抹灰颜色的一致,严禁在墙面上留洞。 2、操作工艺:

(1)工艺流程:墙面清理→浇水湿润→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→基层处理→分层抹灰→抹罩面灰→养护.

(2)基层处理:将墙面上残存的沙浆、污垢、灰尘等清理干净,用清水浇墙,将砖缝中的尘土冲净,将墙面湿润。

(3)墙面冲筋:用与抹灰相同的沙浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度和高度决定,一般筋宽为5cm。

(4)抹底灰:冲筋完成两小时左右就可以抹底灰,抹灰时先薄薄的刮一层,接着分层装挡、找平,再用刮杠刮平,阴阳角是否方正,管道处灰是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整。

(5)抹罩面层:当底灰六、七成干时,开始抹罩面灰,罩面灰应二遍成活,厚度约2mm,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平。 (二)、楼地面工程:

(1)水泥砂浆地面:施工前,首先检查预埋在地面内各种管线是否做完,窜楼板的管洞是否堵塞密实。在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底清理干净,并认真进行清洗湿润。在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆,增强面层与基层的粘结力,涂刷水泥砂浆稠度要适宜,涂刷时要均匀不得漏刷,面积不要过大,砂浆铺多少涂多少,严禁在基层上干撒水泥面,再浇水用刷子涂刷已拌好的水泥浆.

- 35 – 河南天方建设工程有限公司

框架结构施工组织设计

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。5、砌块就位与校正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;砌一皮校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面垂直、平整度。按设计要求放置拉墙筋,2Φ6@500拉墙筋全长设置。6、当填充墙水平长度大于2倍层
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5k4sp52gje3fmdy9vdd9
领取福利

微信扫码领取福利