要向下传递至地面。

已经活动的模板,必须一次连续拆除完方可中途停歇,以免落下伤人。 模板立柱有多道水平拉杆,应先拆除上面的,按由上而下的顺序拆除,拆除最后一道连杆应与拆除立柱同时进行,以免立柱倾倒伤人。

多层楼板模板支柱的拆除,下面究竟应保留几层楼板的支柱,应根据施工速度、混凝土强度增长的情况、结构设计荷载与支模施工荷载的差距通过计算确定。

③现浇柱模板拆除

柱模板拆除顺序如下:先拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由上向下拆除模板连接件、模板面。

④大模板拆除

大模板拆除顺序与模板组装顺序相反,大模板拆除后停放的位置,无论是短期停放还是较长期定放,一定要支撑牢固,采取防止倾倒的措施。

拆除大模板过程要注意不碰坏墙体混凝土,这是有关施工结构的质量和安全问题。

六、模板工程设计计算 (一)钢模板强度与刚度验算 1、强度验算 (1)荷载计算

钢模板自重:1.2×340=408N/㎡

120㎜厚新浇混凝土自重:1.2×24000×0.12=3456 N/㎡ 钢筋自重:1.2×1100×0.12=158N/㎡

恒荷载合计:4022N/㎡

施工荷载:1.4×2500=3500N/㎡ 总计:7522 N/㎡

板宽300㎜,则q1=0.3×7522=2257N/m

q2=0.3×4022=1207N/m p=3500×0.3×1.5=1575N

(2)强度验算

施工荷载为均布荷载:

M1= q112/8=(2257×1.52)/8=635N.m

施工荷载为集中荷载:

M2= q112/8+PI/4

=(1207×1.52)/8+(1575×1.5)/4=930.1N.m

由于M2>M1,故应用M2验算强度

查表得钢模板净载面抵抗矩WXJ=5.94㎝3=5940㎜3

Q= M2/WXJ=930100/5940=156.6 N/㎜2<f=205 N/㎜2

强度满足要求。 2、挠度验算 (1)荷载计算

验算挠度只采用恒载的标准荷载,其各项荷载什如下: 钢模板自重:340 N/m2

120㎜厚混凝土自重:24000×0.12=2880 N/m2 钢筋自重:1100×0.12=132 N/m2

合计:3352 N/m2

板宽300㎜,q=0.3×3352=1005.6N/m=1.0056N/m (2)挠度验算

查表得IXJ=26.97㎝4=269700㎜4

E=2.06×105 N/㎜2 V=5q14/384EIXJ

=5×1.0056×10

4

/(384×2.06×105×269700)=1.19㎜

容许挠度为1.5㎜,故挠度满足要求. (二)次钢楞验算 1、强度验算 (1)荷载计算

模板、钢筋、混凝土自重:4022×0。4=1609 N/m 钢管自重:3.84×9.8×1.2=45 N/m 施工荷载:1.4×2500×0.4=1400 N/m 则 q1=1609+45+1400=3054N/m

q2=1609+45=1654 N/m p=1654×1.25=2068N (2)强度验算 施工荷载为均布荷载:

M1=q112/8=3054×1.252/8=1596N·m 施工荷载为集中荷载:

M2=q112/+P1/4=1654×1.252/8+2068×1.25/4=969 N·m

由于M2>M1,故用M2验算强度

WXJ=5.08㎝3=5.08×103㎜3

Q=M/WXJ=969×103(5.08×103)=137N/㎜2<f=205N/㎜2强度满足要求。 2、挠度验算

(1)荷载仅采用恒荷载标准值:

q=1654/1.2=1378N/㎜ (2)挠度验算

查表得IXJ=12.19㎝4=1.219×103㎜4

E=2.06×103 N/㎜ V=5q14/(384EIXJ)

=5×1.378×1250

4

/(384×2.05×103×1.219×105)=1.7㎜

容许挠度 [V]=1250/500=2.5㎜ 挠度满足要求. (三)主钢强度验算 1、强度验算 (1)荷载计算

次钢楞压在主钢楞上为集中荷载。

恒荷载为 4022×0.4×1.25+3.84×1.25×9.8×1.2=2067N 施工荷载为 1.4×2500×0.4×1.25=1750N

P=2067+1750=3817N

(2)强度验算

M=Pa=3817×0.4=15×27N·㎜

Q=M/WXJ=1527×103/(5.08×103)=100N/㎜2<f=205N/㎜2

强度不够,采用在主钢楞中加斜撑的方法. 加斜撑后

M=Pab/1=3817×0.20.4/0.6=509N·m=509×103N·㎜ Q=M/WXJ=509×103/(5.08×103)=100N/㎜2<f=205 N/㎜2

故加斜撑后强度满足要求。 2、挠度验算 (1)荷载计算

荷载仅采用恒荷载标准值:P=2067/1.2=1723N (2)挠度计算

查表得IXJ=12.19㎝4=1.219×105㎜4

E=2.06×105 N/㎜2 所以 V=Pb[(a2+2ab)3/3]1/2(9EIXJ1)

=1723×200×[(4002+2×400×200)

1.219×105×600)=0.27㎜

容许挠度 [V]=600/500=1.2㎜>0.27㎜ 挠度满足要求. 七、主要安全技术措施

1、腐烂、芥疤过多的木板不能用作脚手板,脚手板两端的支撑必须稳定、牢固,防止“探头板”。

2、安装、拆除临边柱、梁模板时,必须先查看安全防护是否稳定、牢固,并应避免在同一垂直面上上下两人同时施工,还要经常注意下方人员动向,防止坠物伤人。