搭设、调平梁模板支架,调整好水平杆标高后,再在横杆上铺梁底板,拉线找直,根据梁轴线校正梁底板位置,复核标高无误后,用扣件固定梁底模板。然后绑扎梁钢筋,安装并固定两侧模板。当梁跨度大于或等于4m时,按全跨长度的1‰—3‰起拱。复核检查梁模尺寸。

(2)梁侧立杆间距不大于1200㎜,梁底小横杆间距不大于500㎜。 (3)框剪梁的高度大于700mm时,必须加设对拉螺栓,距梁底为300mm, 对拉螺栓的间距统一为600mm。 (4)梁模板安装,应注意以下事项:

①梁的排模顺序为:梁长度方向上,从梁两端向中间排;梁高度方向上,从梁底和板底向梁中排。总之,尽可能保证梁柱节点及梁板节点处为整块模板,把因不符模数而配置的木料放在梁中部。

②梁底模、侧模拼装方法见详图。 ③钢管脚手架的扣件要拧紧。

④在梁底模板下设钢支柱,间距不大于2m,钢支柱底部必须平稳,顶部必须顶紧梁底模板,不得把钢支柱顶部支撑在模板楞上。

⑤当梁底模板宽度与梁宽相同时,应把模板接头与角模接头相互错开,每块钢模板两端均应有水平钢管支撑,模板悬挑长度不大于150㎜。

(4)梁模板及支撑见图

当梁高较大时,为防止因混凝土侧压力过大,导致梁侧模挤压变形而影响混凝土质量,当梁高大于等于700时,还需要增加对拉螺栓。如下图:

4、楼板模板

(1)楼板模板采用竹胶板。

(2)在每一跨板中部沿板的长度方向设置一排CH型钢支柱,间距不大于1200㎜,调整其高度,顶部顶紧底模板。

(3)模板顺楼板长度方向排列,从四边向中间铺设,不符模数部分用木料补齐。相邻模板边铺设一道胶带,避免漏浆。 (4)楼板模板施工注意事项:

①上下层支柱应在同一竖向中心线上。

②在支柱高度方向每隔1.5 m设一道双向水平拉杆。 ③在板的跨中加一道斜撑,增加脚手架的强度和刚度。 5、墙板模板

本工程地下室及剪力。墙模支设注意事项:

(1)支模前注意选取干净的、刷过隔离剂完好的模板。

(2)。墙板穿墙螺栓必须加塑料套管,利于穿墙螺栓的重复使用。 在钻眼时严格按照规定尺寸操作。

(3)墙板穿墙螺栓为ф12的钢筋,在墙上的水平间距为600㎜,垂直间距上半部为600㎜,下半部为450㎜,并且墙上的三形卡螺帽必须是两个以上,最下排穿墙螺栓距墙底不大于是150㎜。 (4)墙板主、次棱梁搭接处不少于300㎜。

(5)墙板两侧支撑要牢固,水平支撑间距在1000~1200㎜之间,竖直支撑在1200~1500㎜之间,最下一排支撑距地不大于150㎜。 (6)墙板分几次支设,要留设垫木,以便放置模板。 (7)全部检查的内容要符合要求。 6、后浇带入支模方法: 7、拆模的安全技术 一般要求:

(1)拆模时对混凝土强度的要求。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,现浇混凝土结构模板及支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列要求:

①不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1.2N/㎜2可拆除。

②承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到表的规定,方可拆除。

底模拆除时的混凝土强度要求

项 次 结构类型 按达到设计混凝土结构跨度(m) 强度标准的百分率计(%) ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 ≤8 ≥75 >8 ≥100 ≥100 1 2 3 板 梁、拱、壳 悬臂结构 ③在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并示达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模。经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。

④已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。

⑤拆除芯模或预留孔的内模,应在混凝土强度能保证不发生塌隐和裂缝时,方可拆除。

(2)拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,项目主管工程师方可批准拆模。

(3)冬期施工模板的拆除应遵守冬期施工的有关规定,其中主要是要考虑

混凝土模板拆除后保温养护,如果不对其进行保温养护,必须暴露在大气中,要考虑混凝土受冻的临界强度。

(4)对于大体积混凝土,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑保温措施,拆模之后要保证混凝土内外温差不超过20℃,以免发生温差裂缝。 (5)各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。如果模板设计无规定时,可按先支的后拆,后支的先拆顺序进行,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架的顺序进行拆除。

(6)拆除的模板必须随时清理,以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故。 (7)拆模时下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。 (8)拆除的模板向下运转传递,一定要上下呼应,不能采取猛撬,以致大片塌落的方法拆除。用起重机吊运拆除的模板时,模板应堆码整齐并捆牢,才可吊装,否则在空中“天女散花”是很危险的。 (9)各类模板拆除的安全技术

①基础拆模

基坑内拆模,要注意基坑边坡的稳定,特别是拆模板支撑时,可能使边坡土发生震动而塌方。拆除的模板应及时运到离基坑较远的地方进行清理。

②现浇楼盖及框剪结构拆模

一般现浇盖及框剪结构的拆模顺序如下:拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模。

楼板竹胶板的拆除,应设置供拆模人员站立的平台或架子,还必须将洞口和临边进行封闭后,才能开始工作。,用木锤或带胶皮垫的铁锤轻击竹胶板,把第一块板拆下,然后将竹胶模逐块拆除。拆下的竹胶板不准随意向下抛掷,