15℃、20℃。

10.0.10 采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于十5℃。

10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表10.0.11确定。

表 10.0.11 暖棚法砌体的养护时间

暖棚的温度(℃) 5 10 15 20 养护时间(d) ≧6 ≧5 ≧4 ≧3

10.0.12 在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。

10.0.13 当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。

10.0、14 配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。

11 子分部工程验收

11.0.1 砌体工程验收前,应提供下列文件和记录: 1 施工执行的技术标准;

2 原材料的合格证书、产品性能检测报告; 3 混凝土及砂浆配合比通知单;

4 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单; 5 施工记录;

6 各检验批的主控项目、一般项目验收记录; 7 施工质量控制资料;

8 重大技术问题的处理或修改设计的技术文件;

9 其他必须提供的资料。

11.0.2 砌体子分部工程验收时,应对砌体工程的观感质量作出总体评价。 11.0.3 当砌体工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定执行。

11.0.4 对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:

1 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固

满足使用要求后进行二次验收;

2 对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)