好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屋顶光伏发电项目申请报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电压为:810V;

并联组件数量:Np=105;系统输出电流为:828A。 这里根据项目并联组件数量选用7个16路光伏汇流箱,组件经汇流后接入直流配电柜,然后接入到500KW并网逆变器中,逆变单元总功率529.2KWp。

整个系统采用18块串联105路并联,共1890块280W多晶硅组件。

3.3、直流防雷汇流箱选型

根据系统设计对逆变器和光伏组件的选择,配置型号为PVS-16M防雷汇流箱,每个汇流箱有16路直流输入。

? 防护等级IP65,防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾,满足室外安装要求;

? 可同时接入16路电池组件串列,每路电池组件串列的允许最大电流15A;

? 每路接入电池组件串列的开路电压值可达900V; ? 每路电池组件串列的正负极都配有光伏专用中压直流熔丝进行保护,其耐压值为DC1000V;

? 直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用中压防雷器,选用菲尼克斯品牌防雷器,其额定电流≥15KA,最大电流≥30KA;

? 直流输出母线端配有可分断的ABB品牌直流断路器。 16路光伏汇流箱技术参数如下:

直流输入路数: 直流输出路数: 直流输入的正负极线径: 直流输出的正负极线径: 地线线径: 每路直流输入的保险丝: 直流输出最大电流: 防护等级 3.4、直流配电柜设计

16路 1路正极,1路负极 4mm 35、50或70mm 16mm 15A 150A IP65 222直流配电柜按照500KW的直流配电单元进行设计,一个配电单元接入7个光伏方阵防雷汇流箱,配电柜内设置断路器、防雷器、电表等。

配电柜 PVS-16M汇流箱 1 V 断路器 PVS-16M汇流箱 7 500KW 并网逆变器 防雷器 3.5、交流配电柜设计

系统设计1个交流配电柜,经交流断路器接入用户电网配电变压器的0.4KV 侧,配电柜安装有断路器、发电计量表、

交流电压表和输出电流表,可以直观地显示电网侧电压及发电电流等。

3.6、系统接入电网设计

太阳能发电光伏发电并网可采用低压并网、或者高压并网,具体并网电网方式由当地电网决定,该项目选用400V低压并网,最终接入方案以电网公司批准的并网接入方案为准。

3.7、监控系统

并网逆变器的集中监控系统主要通过工业PC、监控软件、485通讯电缆等采用总线方式接线实现。并网逆变器的集中监控主机布置在控制室内。

设备通讯原理示意图:

并网逆变器集中监控系统主要功能为: a)连续记录运行数据和故障数据。

? 实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。

? 可查看每台逆变器的运行参数,主要包括: 直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计CO2减排量、每天发电功率曲线图;

? 监控所有逆变器的运行状态,采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少包括以下内容: 电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败

b) 监控装置可每隔5分钟存储一次电站所有运行数据,可连续存储20年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录。

c) 可提供中文和英文两种语言版本。

d) 可长时期不间断运行在中文WINDOWS 7.0/XP 操作系统。

e) 监控主机提供对外的数据接口,即用户可以通过网络方式,异地实时查看整个电源系统的实时运行数据以及历史数据和故障数据。

3.8、系统配置(主设备清单) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 太阳电池组件 直流防雷汇流箱 并网逆变器 直流配电柜 交流防雷配电柜 安装支架及基座 直流光伏电缆 交流输送电缆 电缆桥架、线管 防雷系统 监视系统及显示装置 规格 280W/36V 16路 500KW 500KW 500KW /380V / 4mm等 / / / / 2数量 1890块 7个 1台 1台 1台 529.2KW 1套 1套 1套 1套 1套 4、安装设计

方阵支撑结构设计包括安装方式设计、方位角设计、支架倾角设计、阵列间距设计,以及支撑结构的基础、结构、零件的设计等内容。需根据总体技术要求、地理位置、气候条件、太阳辐射资源、场地条件等具体情况来进行。

4.1、安装方式设计

大型的太阳电池方阵的安装主要有固定式和跟踪式两

屋顶光伏发电项目申请报告

电压为:810V;并联组件数量:Np=105;系统输出电流为:828A。这里根据项目并联组件数量选用7个16路光伏汇流箱,组件经汇流后接入直流配电柜,然后接入到500KW并网逆变器中,逆变单元总功率529.2KWp。整个系统采用18块串联105路并联,共1890块280W多晶硅组件。3.3、直流防雷汇流箱选型根据系统设计对逆变
推荐度: