一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握)
由于注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知 识点都是你中有我,我中有你的,所以无论在哪本教材中,看到如下的 识点,都重点记忆一下,一定会对考试有帮助的。
一、 建筑物的耐火等
1、 建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。
2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。
3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m. 多层建筑最大允许建筑面积2500川,高层建筑最大允许建筑面积1500 m2 .有自 动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000 m、3000 m.
4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过 20m且无自 然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过 30m的疏散内走道,应设机 械排烟设施。
5、 ①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、 合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。
② 内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③ 面积超过100 m的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌 舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间, 应设排烟设施(自然或机械) ④ 通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
二、 建筑的防火分区、防火间距及疏散出口
6、 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、
60个知
Word专业资料
下连通层作为一个防火分区。
7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑 面积不应大于500 m2.
8、 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到
1000
m .地下商业可增加1倍至2000 m .局部设置时,增加面积应按该局部面积的一 倍
计算。
9、 民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为 6- 13m. 10、 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、 高度27m以下,建筑面积不超过650 m或者任一户门至最近楼梯口的距离 大大于15m的住宅,可设一个楼梯。
12、 除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设 置两个安全出口。
13、 建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻 2个安全出口或疏散 出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m.
14、 娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近 的安全出口的距离:一级二级不应大于 25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离 可增加 25 %,即卩 25 (1+0.25 ) =31.25m.。
15、 楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出 口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、 疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。
17、 变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在 首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不 小于
Word专业资料
1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。
18、 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于 4m. 19、 建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于
0.50h的不
燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于 1.00h的不燃烧体。井壁上的检 查门应采用丙级防火门。
20、 电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于 1h的非燃烧体。高层 工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 烧体。
21、 疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不 大于60 °,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm 时可不受此限。
三、室外消火栓系统
22、 消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
23、 室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于 10m ;(从地面算起)
24、 民用建筑室外消防栓的用水量应保证 25、20、30L/S.按建筑面积计算。 25、 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。 26、 环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过 室外消防给水管道的最小直径不应小于 100mm.
27、 室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过 60m时,宜在道路两边设置消火 栓,并宜靠近十字路口。
28、 消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m.
5个。
2.5h的非燃
Word专业资料