初步设计深度要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2)自然条件:基本风压、基本雪压、气温(必要时提供)、抗震设防烈度等; 3)工程地质勘察报告或可靠的地质参考资料; 4)场地地震安全性评价报告(必要时提供); 5)风洞试验报告(必要时提供);

6)建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求; 7)批准的上一阶段的设计文件;

8)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编 号、年号和版本号)。

3 建筑分类等级。应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文: 1)建筑结构安全等级; 2)地基基础设计等级; 3)建筑抗震设防类别;

4)钢筋混凝土结构抗震等级; 5)地下室防水等级;

6)人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别; 7)建筑防火分类等级和耐火等级。 4 主要荷载(作用)取值:

1)楼(屋)面活荷载、特殊设备荷载;

2)风荷载(包括地面粗糙度,有条件时说明体型系数、风振系数等); 3)雪荷载(必要时提供积雪分布系数等);

4)地震作用(包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、地震影响系数等);

5)温度作用及地下室水浮力的有关设计参数;

6)特殊的荷载(作用)工况组合,包括分项系数及组合系数。 5 上部及地下室结构设计。

1)结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置; 2)上部及地下室结构选型及结构布置说明;

3)关键技术问题的解决方法;特殊技术的说明,结构重要节点、支座的说明或简图; 4)有抗浮要求的地下室应明确抗浮措施; 5)施工特殊要求及其他需要说明的内容。 6 地基基础设计。

1)工程地质和水文地质概况,应包括各主要土层的压缩模量和承载力特征值(或桩基设计参数);地基液化判别,地基土冻胀性和融陷情况,特殊地质

条件(如溶洞)等说明,土及地下水对钢筋、钢材和混凝土的腐蚀性; 2)基础选型说明; 3)采用天然地基时,应说明基础埋置深度和持力层情况;采用桩基时,应说明桩的类型、桩端恃力层及进入持力层的深度;采用地基处理时,应说明 地基处理要求;

4)关键技术问题的解决方法;

5)必要时应说明对相邻既有建筑物等的影响及保护措施; 6)施工特殊要求及其他需要说明的内容。 7 结构分析,

1)采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位;复杂结构或重要建筑应至少采用两种不同的计算程序;

2)结构分析所采用的计算模型、整体计算嵌固部位,结构分析输入的主要参数,必要时附计算模型简图;

3)列出主要控制性计算结果,可以采用图表方式表示;对计算结果进行必要的分析和说明。

8 主要结构材料。包括混凝土强度等级、钢筋种类、砌体强度等级、砂浆强度等级、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、特殊材料或产品(如成品拉索、锚具、铸钢 件、成品支座、阻尼器等)的说明等。 9 其他需要说明的内容。

1)必要时应提出的试验要求,如风洞试验、振动台试验、节点试验等; 2)进一步的地质勘察要求、试桩要求等; 3)尚需建设单位进一步明确的要求;

4)对需要进行抗震设防专项审查和其他专项论证的项目应明确说明; 5)提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。

3.5.3 设计图纸。

1 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸;

2 主要楼层结构平面布置图,注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸;结构平面图不能表示清楚的结构或构件,可采用立面图、剖面图,轴测图等方法表示; 3 结构主要或关键性节点、支座示意图;

4 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。 3.5.4 计算书。计算书应包括荷载统计,结构整体计算、基础计算等必要的内容,计算书经校审后保存。

3.6 建筑电气

3.6.I 在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。

3. 6.2 设计说明书。 1 设计依据。

1)工程概况:应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;

3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求;

4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 5)上一阶段设计文件的批复意见。 2 设计范围。

1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面;

2)拟设置的建筑电气系统。 3 变、配、发电系统。

1)确定负荷等级和各级别负荷容量;

2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及

敷设方式、近远期发展情况;

3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;

4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;

5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置;

7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;

8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波:说明谐波治理措施;

10)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况;

11)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;

13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式; 14)电动机启动及控制方式的选择; 4 照明系统。

1)照明种类及照度标准,主要场所照明功率密度值;

2)光源、灯具及附件的选择.用明灯具的安装及控制方式;

3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及控制方法等;

4)照明线路的选择及敷设方式(包括室外照明线路的选择和接地方式);若设置应急照明.应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择 及敷设方式、控制方式、持续时间等。 5 电气节能和环保,

1)拟采用的节能和环保措施; 2)表述节能产品的应用情况。 S 防雷。

1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级;

2)防直接雷击、防侧击雷。防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;

3)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。

7 接地及安全措施。

1)各系统要求接地的种类及接地电阻要求; 2)总等电位、局部等电位的设置要求;

3)接地装置要求,当接地装置需做特殊处理时应说明采取的措施、方法等; 4)安全接地及特殊接地的措施。 8 火灾自动报警系统。

1)按建筑性质确定保护等级及系统组成; 2)确定消防控制室的位置:

3)火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择; 4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求; 5)概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信; 6)概述电气火灾报警;

7)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求; 8)传输、控制线缆选择及敷设蛰求; 9)当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其他子系统的接口方式及联动关系;

10)应急照明的联动控制方式等: 9 安全技术防范系统。

1)根据建设工程的性质,规模.确定风险等级、系统组成和功能; 2)确定安全防范区域及防护区域的划分;

3)确定视频监控、入侵报警、出入口管理设置地点、数量及监视范围; 4)访客对讲、车库管理、电子巡查等系统的设置要求; 5)确定机房位置、系统组成; 6)传输线缆选择及敷设要求。

10 有线电视和卫星电视接收系统。

1)确定系统规模、网络组成、用户输出口电平值; 2)节目源选择;

3)确定机房位置、前端设备配置;

4)用户分配网络、传输线缆选择及敷设方式,确定用户终端数量; 5)若设置闭路应用电视.应说明电视制作系统组成及主要设备选择, 11 广播、扩声与会汉系统, 1)系统组成及功能要求;

2)会议扩声、投影、同声传译及视频会议系统传输方式; 3)同声传译模式;

4)确定机房位置、设备规格; 5)传输线缆选择及敷设要求。 12 呼应信号及信息显示系统。

1)系统组成及功能要求(包括有线或无线); 2)显示装置、时钟等安装部位、种类; 3)设备规格;

4)传输线缆选择及敷设方式。 13 建筑设备监控系统; 1)系统组成及控制功能; 2)确定机房位置、设备规格; 3)传输线缆选择及敷设要求。 14 计算机网络系统。 1)系统组成及网络结构;

2)确定机房位置、网络连接部件配置; 3)网络操作系统,网络应用及安全; 4)传输线缆选择及敷设要求。 15 通信网络系统。

1)根据工程性质、功能和近远期用户需求,确定电话系统的组成、电话配线形式,配线

设备的规格;

2)当设置电话交换总机时,确定电话机房的位置、电话中继线数量及各专业技术要求; 3)传输线缆选择及敷设要求;

4)确定市话中继线路的设计分工、中继线路敷设和引入位置; 5)防雷接地、工作接地方式及接地电阻要求。 16 综合布线系统。

1)根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展,确定综合布线的组成以及设置标准;

2)确定综合布线系统交换、配线设备规格; 3)传输电缆的选择和敷设要求。 17 智能化系统集成。 1)集成形式及要求; 2)设备选择。

18 其他建筑电气系统。 1)系统组成及功能要求; 2)确定机房位置、设备规格; 3)传输线缆选择从敷设要求。

19 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

3.6.3 设计图纸。

I 电气总平面图(仅有单体设计时.可无此项内容)。

1)标示建筑物、构筑物名称、存量,高低压线路及其他系统线路走向、回路编号,导线及电缆型号规格,架空线、路灯、庭园灯的杆位(路灯、庭园 灯可不绘线路),重复接地点等; 2)变、配、发电站位置、编号; 3)比例、指北针。 2 变,配电系统。

1)高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、 次回路设备型号、设备容量、计算电流,补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次 回路方案编号;

2)平面布置吐:应包括高低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例; 3)标示房间层高、地沟位置、标高(相对标高)i

3 配电系统(一般只绘制内部作业草图,不对外出图)。包括主要干线平面布置图、竖向干线系统图(包括配电及照明干线、变配电站的配出回路及回路编号)。

4 照明系统。对于特殊律筑,如大型体育场馆、大型影剧院等,应绘制照明平面图。该平面图应包括灯位(含应急照明灯)、灯具规格,配电箱(或控制箱)位置,不 需连线。

5 火灾自动报警系统。 1)火灾自动报警系统图;

2)消防控制室设备布置平面图。 6 通信网络系统。 1)电话系统图;

2)电话机房设备布置图,

7 防雷系统、接地系统。一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图、接地平面图。