1、工程概况

多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)II标工程位于金华市李渔东 路南侧,东市南街东侧,宋濂路北侧,栖凤街西侧。由7栋高层组成,建筑面积136179.9㎡,地下一层,地上25-

27层。采用预制装配式结构,其中楼板、楼梯采用PC构件,预制率20%,墙、梁 、柱采用现浇。工程于2016年12月8日开工,计划2019年3月4日竣工。

图1-俯瞰图 图2-侧面图

表1 QC小组注册登记表

2、小组概况

小组名称 课题类型 小组注册号 课题名称 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 姓名 李锋 金玉良 郭史陶 虞功平 张仁磊 项余能 葛飞龙 赵桥华 张立华 陈继杰 王军庆 年龄 45 39 33 51 29 52 36 39 33 24 40 中天一建金华多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)Ⅱ标工程QC小组 现场型 TQC-01-2017-03 活动时间 课题注册号 提高PC叠合板安装合格率 文化程度 本科 大专 大专 本科 硕士 本科 大专 大专 大专 大专 大专 岗位/技术职称 高级工程师 工程师 工程师 教授级高工 助理工程师 高级工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 施工员 助理工程师 组内职责 组长 副组长 副组长 技术顾问 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 2017年5月-2017年10月 TQC-01-2017-03-01 制表人:金玉良 日期:2017年5月20日

3、选题理由

QC活动

QC活动

1、现状:本工程装配式楼层前期标准层楼面完成的叠合板验收合格率为85 %;

2、质量目标:本工程制定了确保金华市“双龙杯”,争创浙江省“钱江杯 ”优质工程的质量目标,施工验收整个过程执行的质量标准要远高于国家标准 ,叠合板合格率需达到95%;

3、项目特殊性:本项目是中天建设集团有限公司第一建设公司在金华市承接的第一个政府装配式住宅项目,预制构件检验批合格率是本工程结构施工的重难点之一,伴随着我司所承接的装配式项目逐渐增多,对于预制构件的施工质量控制显得尤为重要;

因此,基于上述理由,针对现场的叠合板施工过程,选定“提高叠合板安装合格率”作为本次QC小组活动的课题。 4、现状调查:

2017年7月1日,本QC小组全体成员对14#楼前期已完成的二~三层楼面叠合 板位置进行了调查,对叠合板安装过程中产生的质量缺陷进行检测,共抽查418 个点,不合格点为57个,汇总统计如下:

表2-叠合板施工质量缺陷检查统计表

序号 检查项目 检查点数( 个) 115 105 90 60 48 418 合格点( 个) 89 83 86 58 46 361 合格率 ( ) 77.39 79.04 95.56 95.00 95.83 86.37 不合格点( 个) 26 22 4 3 2 57 不合格率 ( ) 22.61 20.96 4.44 5.00 4.17 13.63 A B C D E 叠合板与梁拼缝漏浆 叠合板底部平整度 楼面平整度 叠合板后浇带裂缝 叠合板裂缝 合计 制表人:王军庆

日期:2017年7月3日

根据上述统计数据,我们绘制了叠合板施工质量问题统计表:

表3-叠合板施工质量问题统计表

序号 A B C D E 检查项目 叠合板与梁拼缝漏浆 叠合板底部平整度 楼面平整度 叠合板后浇带裂缝 叠合板裂缝 合计 制表人:王军庆

频数(次) 26 22 4 3 2 57 频率( ) 45.61 38.60 7.02 5.26 3.51 100 累积频率( ) 45.61 84.21 91.23 96.49 100 - 日期:2017年7月3日

根据上述质量问题统计表,遂作出如下叠合板施工质量问题排列图:

QC活动

QC活动

频数 (点) 57

54

N=57 84.21% 91.23% 96.49% 累计频率 (%) 100 90 80 70 60

48

42

36

30

26 24 45.61% 22 50 40 30 20

10

0

18

12

6

0 叠合板与梁叠合板底楼面平整拼缝漏浆 部平整度 度

叠合板

后浇带 裂缝 叠合 板裂 缝

图3-叠合板施工质量问题排列图

制图人:王军庆

日期:2017年7月3日

从排列图可看出,“叠合板后浇带漏浆”和“叠合板平整度”这两个问题的累计频率达84.21%,为叠合板安装施工质量的主要问题,为本次活动解决的关键问题。 5、选题理由 1、课题目标

为确保叠合板安装施工质量,实现公司质监部门要求,确定本次活动目标值为:将叠合板吊装及安装施工质量合格率提升到95%以上,见如下柱状图:

100.00% 86.37% 80.00% 95% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 现状 图4-现状目标对比柱状图

制图人: 郭史陶

日期:2017年7月10日 目标 QC活动