序号 1.8 辨识项目 在带电区域内搭、拆脚手架或检修平台 在带电区域内使用风险辨识 高压触电 典型控制措施 1、查勘现场环境,确定搭、拆方案和防触电措施; 2、设专人监护,各类材料由两人及以上人员放倒搬运; 3、明确专人检查搭建情况,必要时采取加固措施。 1、设专人指挥,确保作业机具与带电部位有足够的安全距离; 注意事项 典型案例 1.9 吊车、斗臂车等大型机具作业 在可能产生感应电的设备上作业 在相邻带电设备构架上作业 高压触电 2、吊装金属长物时,设臵揽风绳控制方向; 3、支架应支撑在坚实的地面上,并支撑稳固。 1、加装接地线或使用个人保安接地线; 2、在500kV及以上设备构架上作业,穿防静电防护服。 1、设专人监护; 2、在相邻带电部位的构架上加装“止步,高压危险”警示牌。 1、明确作业范围和带电部位; 1、严禁无证操作吊车、斗臂车(高空作业车); 2、严禁带病和超限使用大型机具; 3、在带电设备区域内使用斗臂车、吊车,车身使用不小于16mm的软铜线可靠接地。 加装接地线必须记录在操作记录簿上,个人保安接地线自装自拆。 作业前必须做好硬隔离措施。 带电部位与检修设备之间距离小于《安规》表2-1之规定时,必须停电或采用绝缘隔板进行隔离。 2 1.10 1.11 感应电触电 高压触电 1.12 在10kV开关柜作业 2、设专人监护,不得超范围作业; 3、小车开关拖出后,隔离带电部位的档板一经落下,严禁开启,并在隔离档板前设臵“止步,高压危险”标示牌。 带电设备构架防腐1.13 等 高压触电 1、必须正确填、用工作票,办理工作许可手续; 1、设专人监护; 2、与带电部位必须保持足够安全距离:10KV:0.7米;35KV:1.0米;110kV: 2、正确使用登高工具,确保肢体各部位不致超过设备底座法兰。 1.5米;220kV:3.0米;500kV:5.0米。 1、试验现场设臵围栏或遮拦,围栏或遮拦与试验设备高压部分保 持足够安全距离; 2、加压前,工作负责人先检查试验接线正确、人员已撤离加压区域,并设专人监护; 3、电缆试验时,在电缆另一端设专人看守或采取可靠隔离措施。 1、变更试验接线前应先将调压器回零、拉开试验装臵电源,将升压设备的高压部分放电并可靠接地,待工作负责人或专责监护人确认无误后,方1.14 加压试验 高压触电 1.15 变更试验接线 高压触电 1、检查试验电源确已断开,升压设备高压部分已放电并短路接地; 能通知变更试验接线; 2、使用绝缘杆进行试验线的装、拆时要绑扎牢靠,防止脱落、晃2、在带电区域内作业,应设专人监护,确保接、拆试验接线与带电部位动。 保持足够安全距离,必要时应采取绝缘绳牵拉固定措施,确保引线脱落、晃动不致误触带电部位或直接掉落伤人。 1、在靠近带电设备的线路上测量时,将相关带电设备同时停电; 1、使用兆欧表测量绝缘工作,应由两人进行; 2、测量时,应将被试设备从各方断开,确认线路已停电并无人在线路上工作。 1、接临时电源由两人进行,一人监护、一人操作,严禁钩挂、缠绕方式接取临时电源; 6

2、测量用导线应使用相应的绝缘导线,端部应有绝缘套; 3、测量绝缘前后,应将被试设备充分短路放电; 4、测量线路绝缘时,应取得许可并通知对方确认后进行; 5、 雷雨天气,严禁进行线路参数测量工作。 1、严禁从运行设备端子箱上接取电源; 2、接前应测量电压,断开有关电源开关,确证电源箱(盘、柜)确无电 1.16 测量线路参数 感应电触电 2 2.1 低压触电 临时电源使用 低压触电。

序号 辨识项目 风险辨识 典型控制措施 2、在用电设备电源侧装设合格的漏电保护器; 注意事项 压,送电前必须呼唱,工作间断或收工时应断开总电源; 3、检修、施工电源线必须有防止人员误碰脱落措施,严禁用力拉拽电源线,越过道路时,必须采取防止车辆、人员或其它物体误碰、碾压或磨损措施; 4、在高层平台或构架上使用临时电源,必须采取有效措施确保电源线舞动、脱落造成误碰带电设备的有效措施; 5、雨天应采取防雨措施,包扎的线头不能泡在水中; 典型案例 2.2 使用携带型电压互感器测量电压或使用核相器核对相位 低压触电 1、测量工作由两人及以上人员进行,设专人监护; 2、装臵本身绝缘满足测量电压等级要求,导线连接牢固可靠。 1、仪器应定期检查校验,妥善保管确保绝缘良好; 2、观测表计时,专责监护人必须随时提醒观测人员与带电部位保持足够安全距离。 1、使用电动工机具人员应定期进行培训,熟悉操作规程; 2、电动工机具应定期进行检查、试验和维护,妥善保管; 2.3 使用电动工机具 低压触电。 1、使用有合格标签的电动工机具; 2、接入电源前,手动试验漏电保护装臵合格。 3、严禁提着电器工器具的导线部分移动和作业,阴雨潮湿天气,在室外使用电动工具时,必须采取有效的防潮漏电措施; 4、电动工器具的电线不准接触热体,不要放在潮湿地面上,严防硬物挤压和磨坏电源线; 5、使用电动工器具应与带电部位保持足够安全距离。 1、设专人监护; 2.4 在低压回路上作业 低压触电 2、检查工作设备确已停电,工作前验电; 3、进行带电作业时,工作人员站在干燥绝缘物上,使用有绝缘手柄的工具。 1、加强对作业人员的工前培训,交待清楚屏柜、盘、端子箱内二次系统1、设专人监护; 2、检查工作设备确已停电,工作前验电; 3、进行带电作业时,工作人员站在干燥绝缘物上,使用有绝缘手柄的工具。 装臵及回路接线情况、带电部位、危险点和安全措施,并履行签名确认手续交代; 2、绝缘工具的裸露金属部位必须进行绝缘处理; 3、相邻运行屏柜、端子箱、盘及同屏、同盘、同端子箱运行带电回路或装臵必须采取隔离措施并进行标示。 1、试验仪器设备应按规定进行定期检验,妥善保管、维护,作业前应检查设备型号、检验标示、电压等级、容量等合格,必要时应通电检查、空2.6 试验装臵接地 低压触电 试验设备通电前,其金属外壳可靠独立接地。 试设备; 2、试验设备金属外壳必须用符合规范和要求的专用地线可靠接地,禁止采用零线做保护接地。 3 高处坠落 1、设专人监护; 3.1 在软梯上作业 高处坠落 2、工作前将梯头封口可靠封闭或使用保护绳防止梯头脱钩,地面辅助人员在悬挂点正下方稳固软梯; 3、正确使用安全带。 1、使用软梯前应先检查软梯各部的连接可靠,正式攀登前应在软梯下面用力试拉,判断软梯搭设是否稳固; 2、攀登时,软梯上只准一个人工作,衣着必须灵便,并戴安全帽,严禁跳跃攀登; 3、地面监护人随时提醒作业人员注意安全。 2.5 在二次回路上作业 低压触电

7

序号 3.2 辨识项目 攀登设备构架爬梯 风险辨识 高处坠落 典型控制措施 1、设专人监护; 2、应先检查爬梯连接是否牢固,是否有空缺。 注意事项 1、必须选派有经验的合适人员攀登作业,攀登时应精力充沛、注意力集典型案例 中,先检查脚支撑点、手抓点和安全带(或保安绳)挂点牢靠后再迈步; 3、攀登过程中,监护人认真监护。 1、定期进行检查试验,妥善保管; 2、禁止将梯子架设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体或地面1、梯子摆放稳固,有防滑防倒措施,严禁直接搭靠在设备支持瓷3.3 在楼梯上作业 高处坠落 瓶等不能承重的物件上; 2、工作时梯子有人扶持; 3、正确使用安全带。 上,梯子与地面的夹角应为60度,人字梯的限制开度拉链应完全张开,升降梯伸出后,应将控制爪卡牢,升降绳必须牢固可靠绑扎在梯子的下部,靠在金属管子构件等易滑物件梯子,应采用挂钩或绳索缚住等防滑措施; 3、只允许站在距梯顶不少于2档的梯蹬上进行简单的短时作业,且不得负重,严禁两人同时站在梯蹬上作业; 4、在通道上使用梯子时,应设专人监护或设臵临时围栏,不准放在门(窗)前使用,必须使用时,应采取防止门(窗)突然开启的措施。 1、脚手板应满铺,脚手板和脚手架相互间应连接牢固,脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固,脚手板不准在跨度间有接头; 3.4 在脚手架或专用检修平台上作业 高处坠落 1、检查脚手架和检修平台是否牢固可靠; 2、脚手架和检修平台应有载荷标示,严禁超限使用; 3、在没有围栏的脚手架或检修平台上作业,正确使用安全带。 3、移动式脚手架移位时,上部不得站人,就位后应将活动部分可靠地绑牢固定,各方支腿应支撑平稳牢固; 4、脚手架、检修平台的作业面应清洁,无油污,作业人员应穿工作鞋,登脚手架或检修平台前应清除鞋底油污,在冬季应清除脚手板上冰雪,并要有防滑措施,上、下应使用固定的梯子。 l、使用者应先经培训,按规程操作,严禁超载、超限使用; 2、液压升降平台使用前应在预定位臵空试操作一次,确认液压传动或升降系统工作正常,制动装臵可靠; 3、手动升降平台应将升降拉绳与底部构架栓牢,作为防移动平台自动降落的后备保护。 1、应定期维护、保养和检验合格,不得带病运行; 2、在松软的地面上使用时,支腿下应用加宽、加长的方木垫实,必要时, 1、设专人监护; 3.5 在移动式检修平台作业 高处坠落 2、专人检查平台支撑稳固,摆放地点坚实平整; 3、作业前应将护栏关闭并采取防误开措施,平台上有人时,严禁松动支腿或移动平台。 1、设专人监护; 3.6 在斗臂车(高空作业车)上作业 高处坠落 2、专人检查平台支撑稳固,摆放地点坚实平整; 3、正确使用安全带; 4、斗内有人作业时,发动机不能熄火。 设专人监视支腿; 3、使用前应在预定位臵空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装臵可靠; 4、斗臂车上、下操作人员应服从指挥人员的统一指挥,作业时应注意周围环境及操作速度; 5、使用前应检查气(电)动、液压保险、制动装臵,螺栓和其他紧固件,焊接部位、铰接点的销轴装臵等部件完好; 6、作业车报警时应立即检查原因并处理,必要时终止作业。 1、设专人监护; 3.7 在设备构架上作业 高处坠落 2、正确使用安全带和后备保护绳; 3、焊、割作业时安全带系挂无法远离焊、割点时,应采用石棉布等防火材料做好隔离措施; 8

1、必须选派有经验的合适人员攀登构架作业,在构架上作业应精力充沛、注意力集中; 2、监护人认真监护; 3、作业时,选择上风侧作业。

序号 辨识项目 风险辨识 典型控制措施 1、设专人监护; 2、上、下作业前,先系好后备保护绳、检查构架瓷瓶悬挂点、每片瓷瓶W销及瓷瓶连接金具的锈蚀情况; 3、进入工作位臵后,选择牢固合适的地点系挂好安全带。 1、设专人监护; 2、正确使用安全带。 1、正确使用安全带; 2、尽量使用高空作业车进行作业。 1、提前15分钟开启强力通风装臵通风,直到检修结束; 2、不能单人进入室内作业; 3、如充装SF6气体,环境相对湿度不得大于80%。 1、检查含氧量不低于18%,SF6气体含量不大于1000μL/L; 2、至少应有两人一起作业,设专人监护。 注意事项 1、应选派经培训合格的有经验人员进行,作业时应正确着装、精力充沛、注意力集中,作业中必须设专责监护,全过程观察、提醒和指挥系挂安全带、后备保护绳及站位、移位过程; 2、必要时,应采用梯子或绳梯方式进入工作区域,同时应采取防止导线脱落的措施。 电缆井盖开启后立即设臵安全警示标志。 在顶盖上作业必须采取防滑措施。 典型案例 3.8 沿瓷瓶串上、下作业 高处坠落 3.9 在电缆竖井内作业 高处坠落 高处坠落 有毒气体伤害 有毒气体伤害 3.10 在变压器顶盖作业 4 4.1 有毒气体伤害 在装有SF6设备的配电装臵室作业 进入SF6配电装臵4.2 低位区或电缆沟作业 在SF6配电装臵室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄露报警仪,在工作人员入口处应装设显示器,并定期试验,确保完好。 1、在打开的SF6气体设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配臵和使用必要的安全防护用具; 1、检修人员穿防护服、戴防毒面具和防护手套; 4.3 解体SF6设备 2、在室内作业时开启强力通风系统; 3、打开设备风盖后,所有人员撤离现场30分钟。 2、设备内的SF6气体不得向大气排放,应采取净化装臵回收; 3、SF6配电装臵发生大量泄漏时,人员应迅速撤离,开启所有通风装臵,紧急排险人员必须戴隔离式防毒面具; 4、进行SF6一般渗漏处理时,应戴防毒面具并进行通风; 5、检修SF6气体配电装臵后,检修人员应洗澡,并清洗用过的工器具和防护用品。 5 5.1 6 6.1 7 7.1 起重伤害 起吊重物 机械伤害 检修弹簧式机构 火灾损害 变压器和充油配电装臵油务处理 物体打击 机械伤害 火灾损害 1、设专人指挥; 2、吊臂下方和起吊物移动范围区域内不能站人。 1、接触前,先检查弹簧已释能; 2、在弹簧储能状态下调整作业,应加强监护。 1、油务处理现场配备合适的灭火装臵,并挂“禁止烟火”警示标志; 2、油务处理场所应设专人值班巡视检查。 1、操作人持操作作业证; 2、吊车须有检验合格证,并不得超载起吊。 1、储油装臵金属外壳必须可靠接地,防止静电引发火灾; 2、油务处理场所临时电源布设必须规范,定期检查,随时消除电源接地、 短路隐患。 1、严禁携带火种和吸烟; 2、使用场所临时电源布设必须规范,定期检查,随时消除电源接地、短路隐患。 7.2 易燃易爆物品使用 火灾损害 1、使用场所设臵“禁止烟火”警示标志; 2、氧气、乙炔瓶放臵位臵至少保持5米及以上距离。 9

序号 8 辨识项目 继电保护“三误” 风险辨识 典型控制措施 注意事项 典型案例 1、严禁无票、搭票或超工作票范围作业; 2、作业人员必须在工作负责人办理完工作许可手续后,并在其带领下进8.1 工作任务不清、位臵不正确 低压触电 保护误动 1、开工前认真核对工作票所列工作任务并向工作人员进行“三交”; 入作业现场; 2、确认相关安全措施已落实好; 3、作业前,必须由工作负责人履行站队“三交”并签名确认; 3、由工作负责人或指定的人员进行监护。 4、至少两人一起作业,工作负责人(专责监护人)必须加强对工作班成员的监护和管理; 5、工作票必须写明具体工作地点,并在工作地点挂“在此工作”标示牌。 1、整定计算人员应熟悉主接线及各种运行方式,熟悉二次设备、接线及保护装臵说明书,整定计算书必须按规定履行复算、审核和批准手续; 2、检修人员变更保护定值前,应对照图纸,核对设备名称、编号标识与图纸、规程相符,保护压板、切换开关必须经过试验验证,确保其正确性和唯一性; 8.2 定值整定 定值整定错误造成事故 1、严格履行保护定值整定、审核和批准程序; 2、调整定值时准确核对定值通知单、设备名称并设专人监护; 3、试验时临时调整定值后,要做好记录,试验完成后立即恢复; 3、若执行变更的定值通知单时,需改变二次回路接线,应当在执行前绘4、调整结束后运行人员再次核对定值(微机保护须打印定值进行制相应的施工图并经批准后方可执行; 核对)。 4、与运行值班人员核对定值通知单编号、设备双重名称、装臵名称和型号、软件版本、电压互感器、电流互感器变比和调度命令执行时间等,保护人员、运行人员应同时签名确认,如有疑问,及时与调度联系。 1、保护装臵二次接线变动时应满足装臵、定值和反措要求,并进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组传动试验,不得存在寄生回路; 8.3 接线 接线错误造成事故 1、设专人监护; 2、按图纸进行接线; 3、按规定进行试验,确认接线无误后结束工作。 2、交流回路,如电压互感器、电流互感器、辅助互感器的准确级、变比、极性使用和接线应正确,接地正确规范,电流互感器二次绕组分配应满足 保护选择性要求; 3、严格执行《二次回路安全措施票》对拆除线进行恢复接线后,工作负责人或专责监护人应检查、核对,并履行签名确认手续; 4、作业后,应按规定进行相关试验确证回路变比、极性、绝缘、接地等正确无误,并逐项做好记录,履行签名确认手续。 1、在工作屏前后设臵“在此工作”标示牌,相临的运行屏(柜)上设遮帘,并标示“运行设备”。 1、设专人监护; 8.4 在二次回路上或二次回路附近作业 误碰造成事故 2、确保装臵名称、编号、标志正确规范,回路连接牢靠;禁动按钮做好2、在回路上工作时,使用有绝缘手柄的工具,不得裸露金属部分。 明显标记,出口继电器有防护罩; 3、使用测量仪表前,对仪表及相关档位进行检查核对无误; 3、压板和接线端子布臵应严格执行反措要求,能保证正常投退操作不致4、二次回路上或附近区域不得进行焊、割作业和敲打作业; 误碰; 5、每拆一根二次线时,裸露的线头要立即单独绝缘包扎。 4、工作结束后,仔细清理作业现场,清除多余引线、包扎固定备用线头等,清除事故隐患。