主筋引下线 接地干线连接质量 不少于2根 扁钢12×4mm,圆钢Φ8mm 避雷线截面 屋顶所有凸出物(如透气必须与避雷网焊成一体 避雷管、铁栏杆、冷却塔、天线扁钢12×4mm,圆钢Φ(3) 带均等) 压环 均压环 截面45m以上部位 预留金属门窗、幕墙的防雷接地端点 线槽质量 线 路 敷 2 设 (5) 吊 顶 配 管 管与管的连接 Φ20mm及以下的钢管必须用管箍丝口连接 管材质量与规格 金属吊挂间距 线槽 跨接地线 6mm 每三层一圈 合格证 2m 镀锌线有连接板时,可不用跨接 符合设计要求,在顶棚内必须采用金属管,金属线槽布线。 (4) 平直牢固,排列整齐,间距均匀管卡子中端,转弯终点,电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm,中吊挂间距与支承点 间的管卡最大的距离厚铁管1.5m,薄的铁管为1m,管子弯曲处无明显褶皱、油漆、防腐完整。 弯曲半径不小于6D 用¢6钢筋作跨接地线,焊缝大于6D两面焊。 管口光滑,户口齐全,管入线盒处顺直,在箱内露出长度不大于5mm,用锁紧螺母固定的管口,管子露出螺母的螺纹为2-4扣,盒内清洁无杂物。 跨接地线与防腐 箱盒的开孔整齐并与管径管与 相吻合,一管一孔,不得开箱盒 长孔,不用的敲落孔应用铁连接 皮补严。吊顶内盒口朝向便于维修,接线盒不得缺盖。 3 护(6) 墙板内 导线的规格、型号、质量导线在管子内(线槽内)无接头,在箱盒内有适当余量,导线不得外露。导线连接牢固,包扎严密绝缘良好不伤芯线,多股软线刷锡不得遗漏。 导线的规格、型号、质量导线在管子内(线槽内)无接头,在箱盒内有适当余量,导线不得外露。导线连接牢固,包扎严密绝缘良好不伤芯线,多股软线刷锡不得遗漏。 导线质量必须符号GB5023-97要求。 导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5M欧姆 一般管内导线不得超过8根。 管内 穿线 线槽 布线 (7) 室 内 电 气 安 装 管内 穿线 线槽 布线 导线质量必须符号GB5023-97要求。 导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5M欧姆 一般管内导线不得超过8根。 4 (8) 配电箱(盘)符合设计要求,箱体、面板、二层底版的PE线必须直接与PE干线或端PE子排相连,严禁串联连接。 箱门装有电器元件时必须用软线与接地良好的金属构架可靠连接。多股导线压头应装压线端子,闸具下方应装卡线片框。铁箱内壁焊点应补刷防锈漆。 安装垂直度。 安装牢固,位置正确,配件齐全,箱体开孔合适,切口齐全,暗配电箱盖紧贴墙。零线端子正确,箱体油漆完整,内外清洁箱盖开闭灵活。箱内接线整齐,回路编号齐全正确。管子和箱体连接有专用锁紧螺母。 配电箱上标明用电回路名称,保证接零系统的正确。 箱体高1.5mm, 箱体高50mm允差5mm. 50mm允差 配 (9) 电 线 盒 灯具、规格、型号必须符合设计要求。 器具及支架牢固端正、位置正器具的表面要清洁、灯具内外要照明 确。 干净明亮。调杆垂直,双链平行。 (10) 灯具 有条格分块的吊顶,灯具要配置成排灯具中心线允许偏差安装 均匀。 5mm. 成排的灯具应在一条直线上。 低于2.4m以下的灯具,金属的外皮要作好接零保护。 开关断相线,暗开关的盖板紧贴墙面,多灯房间开关应与受控灯开关并排安装时,允差0.5mm 具顺序对应,开关方向一致。开,同一场所高差5 mm。 开 (11) 关 20~25mm时应补加套盒。不得在开关、插座的接线端子处拱头接地。 在木质包厢内的开关、插座应有防火隔热措施。 单相插座接线,左零右相。同样同一室内高差不大于5mm. 插 (12) 座 列一致。 盒内清洁,防腐良好。 单相三孔、三相四孔插座,保护接零(PE)线接在正上方。插座的PE线不与工作零线混用。 接地 接至电气设备,器具可拆卸的其接零(13) 线连接 分支线,不须直接与接地干线相连,严禁串联连接。 他非常金属部件接地(接零)的 用途的三相插座的接线顺序排成排安装不大于1 mm.。 各房间的开关,插座高度允差10 mm。盒内清洁,防腐完整 关插座接线盒入墙过深,超过垂直偏差0.5 mm。
电气安装工程监理实施细则