一、工作面概况 ........................................... 5 二、煤层赋存情况 ......................................... 5 三、工作面基础条件情况 ................................... 6 四、工作面瓦斯抽采系统情况 ............................... 7 五、工作面煤层瓦斯基础参数 ............................... 8 六、抽采工程施工及瓦斯抽采情况 ........................... 9 七、抽采钻孔有效控制范围界定情况 ......................... 9 八、抽采钻孔布孔均匀程度评价情况 ........................ 10 九、抽采瓦斯效果评判指标测定情况 ........................ 10 十、工作面回风流浓度 .................................... 13 十一、抽采达标评判结论 .................................. 14

4

一、工作面概况

120101综采面位于一、二采区井筒南翼,1~7勘探线之间。下伏距4#(C603)煤层间距11m,距7#(C601)煤层间距30m。东面是未开釆;南面为0Fa1大断层未开釆,西面是0018、00109采空区,距采空区最短距离为45m;北面是井筒。回采水平为+1520m水平;工作面标高为+1566~+1577m,地面标高+1980m~+1842m。回采煤层为1#(C605)煤层,对应地表在二台坡与公鸡岭之间。有一条季节性溪沟通过。地面最低高程+1840m,最高高程+2174m。工作面距地表埋深为290m。

二、煤层赋存情况

1.煤层情况

120101回采工作面回采煤层为1#(C605)煤层;该煤层为黑色,半亮型,煤厚1.3m~3.2m,煤层容重为1.40t/m3, 夹矸层数1~3层,夹矸总厚0.2~0.35m。煤层结构复杂,煤厚较稳定,煤层倾角平均11°受断层影响变化较大。

2.煤层顶底板情况

1、老顶:天蓝色粉砂岩厚度20m以上。 2、直接顶:灰色碎屑灰岩0.5~1m,较坚硬。 3、伪顶:无

5

120101回采工作面第五评价单元区域瓦斯抽采达标评判报告

《120101回采工作面第五评价单元区域瓦斯抽采达标评判报告》措施名称:《120101回采工作面第五评价单元区域瓦斯抽采达标评判报告》编制单位:那罗寨煤矿通