某某新能源某某分公司电气倒闸操作票
操作单位: 编号:
操作开始时间: 年 月 日 时 分,终了时间: 日 时 分 操作任务: 35kV 断路器及线路由热备用转冷备用 模拟 √ 顺序 (上接第 号) 1 2 3 4 5 操作 √ 得值长令: 35kV 断路器及线路由热备用转冷备用 检查 箱变高压负荷开关确在“分闸”位置 检查 箱变高压负荷开关确在“分闸”位置 检查 箱变高压负荷开关确在“分闸”位置 检查 箱变高压负荷开关确在“分闸”位置 将 开关柜上“远方/就地”转换开关切至“就地”6 位置 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检查 断路器确在“分闸”位置 将 断路器小车摇至“试验”位置 检查 断路器小车确在“试验”位置 断开 开关柜内控制回路电源空开 断开 开关柜内储能回路电源空开 操作完毕,汇报值长 (下接第 号) 备 注:
第1页 共2页
某某新能源某某分公司运行操作风险预控票
1. 风险预控票信息
操作任务 编写人 审核人 批准人 2. 风险等级 □高风险 □中风险 □低风险 3. 相关操作票信息操作票编号 操作监护人 值班负责人 4. 书面安全工作程序 操作 任务 基本 步骤 准备工作 危险源 操作人员 危害因素 走错设备间隔 风险及其后果描述 误动运行设备,造成异常或事故; 需采取的措施 严格执行操作票制度 工作前核对设备名称及编号 风险 等级 中 确认人 签字 操作中 操作人员 操作不认真 操作漏项 误操作 造成机组设备及摇表损坏或数据测量不准确 严格执行操作票,操作中发现问题立即停止操作,及时汇报值长或生产经理,测量数据必须和上一次数据比较,判断是否合格 中 操作中 操作人员 操作前未进行设备验电,操作人未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套等 威胁人员、设备安全 严格执行操作票及“安规”规定,正确使用验电器及摇表,操作人必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套 中 操作结束 操作人 未恢复临时措施 造成设备异常或事故 及时恢复临时措施 中 5. 防护用品:□安全带 □安全绳 □ 防坠器 □防尘口罩 □防尘帽 □防酸服 □防酸鞋(靴) □塑胶手套
□橡胶手套□绝缘手套 □焊接手套 □防静电鞋(靴)□防静电服□绝缘鞋(靴)□护耳器 □防护眼镜 □呼吸器 □连体衣 □护脸设备 □雨衣 6. 风险交底:上述风险、措施已告知操作每个人员。
操作人签名 监护人签名 第2页 共2页
7、35kV 某某断路器及线路由热备用转冷备用(典型电气倒闸操作票模板)