薛店卫生院250KVA箱变现场试验报告
10kV变压器试验报告
用户名称 型 号: 电容量250 (kVA) 出厂日期 试验性质 天 气 2015.4 交接 晴 制 造 厂 试验日期 气 温 河南天籁电气 2015.5.30 32℃ 联结组别 Dyn11 薛店卫生院 S11-M-250/10 运行编号 序 号 1504109# 1409234 试验项目
一、绝缘电阻(MΩ):
受试部位 高压对低压及地 低压对高压及地 二、绕组直流电阻(Ω):
相序 AB 档位 高 1 压 2 绕 3 组 4 5 -可编辑修改-
R(60S) 2500 电压档 10KV 2500 BC CA δ% 3.616 3.426 3.220 3.685 3.502 3.258 3.696 3.453 3.190 0.22 0.34 0.24 。
低压 绕组 相序 档位 ao 0.003698 bo 0.007058 co 0.007117 δ% 0.86 三、绕组变压比试验 档位 1 2 3 4 5 电压(V) 10.5 10.0 9.50 额定变比 26.25 25.00 23.76 AB/ao(%) BC/bo(%) AC/ao(%) 0.09 0.06 -0.03 0.09 0.04 -0.01 0.10 0.04 -0.01 四、工频交流耐压试验
加压绕组 高压绕组-低压绕组及地 五、工频交流耐压后绝缘电阻(MΩ):
受试部位 高压对低压及地 结论:
R(60S) 2500 电压档 10KV 试验电压(kV) 35kV一分钟通过 10kV避雷器试验报告
用户名称 运行编号 设备编号 生产厂家 薛店卫生院 型号 出厂日期 1409234 上海良信 -可编辑修改-
HY5WS1-17/50 2015.4 。
试验性质 天气 交接 晴 试验项目
试验日期 气温 2015.5.30 32℃ 一、绝缘电阻(MΩ):
受试部位 绝缘电阻(MΩ) 二、测量泄漏电流(u A)
受试部位 1mA下直流电压(kV) 75%U1mA下泄漏电流(u A) 结论:
A相 26.3 2 B相 26.4 3 C相 26.2 3 A相 10000 B相 10000 C相 10000
-可编辑修改-
。
10kV真空开关及熔断器试验报告
用户名称 运行编号 熔断电流(A) 生产厂家 试验性质 天气 交接 晴 薛店卫生院250KVA箱变 125A 型号 设备编号 出厂日期 浙江宇邦电气 试验日期 气温 2015.5.30 32℃ FN12-12DR/T125-31.5 15050402 2015.5 一、隔离开关绝缘电阻(MΩ):
受试部位 整体对地 二、熔断器熔丝电阻
受试部位 本体电阻值(Ω) 三开关回路电组
A相 B相 C相 A相 10000 B相 10000 C相 10000 -可编辑修改-
。
受试部位 回路电阻(μΩ) 四、工频交流耐压试验
加压部位 整体对地(kV) A相 60 B相 58 C相 57 A B 42 C 五、工频耐压后绝缘电阻(MΩ):
受试部位 整体对地 结论:
A 10000 B 10000 C 10000
使用仪器、仪表
设备名称 兆欧表 单臂电桥 三倍频耐压仪 试验变压器 调压器 型号及编号 JDC-1 3125 QJ23a SFQ-81 50KVA 12KVA 设备名称 双臂电桥 开关回路仪 开关特性仪 直流发生器 介损仪 型号及编号 QJ44 PIC/uΩ/3 GKC-B3 AST200/2.5 接地电阻测试:6欧姆 -可编辑修改-
箱变试验报告