微波暗室技术配置
一、 基本要求
通过采取屏蔽措施,有效衰减周围环境中的电磁干扰,也避免室内测试电磁场对周围环境的辐射。同时吸波材料用于微波暗室的顶面、地面及墙面部位的安装和铺放,以获得合格的电磁测试环境。总体性能满足天线近场测试的技术要求。
二、 暗室尺寸与布局
暗室布局如图1所示:
暗室屏蔽净空尺寸:41.3m(L)×38.0m(W)×22.8m(H)(其中0.5m在零标高以下)。类似结构示意图 如下
暗室配置1扇电动屏蔽大门用于大型设备的进出,2扇屏蔽小门用于人员和小型设备的进出,2扇屏蔽小门用于消防逃生。
暗室的指定区域内可安装两套近场扫描系统,其中第一套扫描架系统安装位置(扫描架基础1)见图1,第二套扫描架系统需预留扫描架基础。
屏蔽体可采取必要的吊挂及支撑措施与周围建筑体连接,需向建筑设计单位提供相关需求。
与本次建设的平面测量系统的配套为:1间非屏蔽控制室尺寸为:20m(L)×5.7m(W)×3.5m (H)(暂定),1间会议室,1间休息室,1间扫描架备件储藏室及1间待测天线(AUT)储藏室。具体建筑位置见图1,具体建筑尺寸可参照原预留房间尺寸。
扫描架基础2(预留)扫描架基础1(实施)AUT储藏(实施)扫描架备件储藏(实施)会议室1(实施)测控室1(实施)休息室1(实施) 图1 暗室布局示意图
三、 主要性能指标
暗室功能:利用平面近场方法实现各类天线的测量。 工作频率范围:0.3~40GHz 暗室屏蔽效能(不包括吸波材料): 0.3~1GHz:≥95dB(平面波) 1~10GHz:≥95dB(微波) 10~18GHz:≥90dB(微波) 18~40GHz:≥80dB(微波) 静区尺寸:33m(L)×16m(H)×5m(W)
(注:待测天线距离测试探头的距离:按低频段0.3GHz对应的5个波长计算为5米,可覆盖最低可测频段到0.2GHz)
平面近场测试工作区域反射电平: 0.3~1GHz:≤-35dB
1~2GHz:≤-40dB 2~12GHz:≤-50dB 12~40GHz:≤-55dB
四、 主要配置如表
表1 屏蔽工程主要设备清单
序号 配置内容 说明 参考数量 (套) 1 2 3 屏蔽壳体 自动平移屏蔽大门 电动锁紧屏蔽小门 含暗室、电缆沟及各设备基础的屏1 蔽 净开尺寸5m(W)×6m(H) 净开尺寸1.5m(W)×2m(H) 满足电气需求,配电容量AC220V/50Hz/200KW,1 4 1 4 电源滤波器 AC380V/50Hz/800KW, AC115V/400Hz/250KW, 仪器、扫描架、AUT、辅助设备供电单独配送并互相隔离。 5 照明系统 在微波暗室顶部安装冷光照明灯。 1 五、 屏蔽部分介绍
屏蔽效能,除符合暗室总体屏蔽效能指标要求外,还应满足GB12190、EN50147-1和MIL-STD285要求,所有设施和配套部件不应影响其屏蔽效能。
暗室壳体采用焊接式屏蔽结构,由优质冷轧钢板制成。侧墙和顶棚的屏蔽层厚度不小于2mm,地面屏蔽层厚度不小于3mm,每米变形量<3 mm。
屏蔽主体骨架采用矩形钢或异型钢管焊接而成。
控制室通向暗室的所有射频信号和控制信号都需经过屏蔽处理。 屏蔽体外设置维修爬梯。
使用的钢制结构件、连接件、紧固件等金属构件需经过防腐防锈处理。
六、 暗室屏蔽门
净开尺寸为5m(W)×6m(H),屏蔽大门采用为电动平移门,向外开启,运动过程由智能控制系统完成,并有自锁和互锁功能,能够进行自动控制和手动控制,确保平稳安全地运行。门口进出位置升降平台能够承受总重量为60t的车辆进出。
门侧面图
门俯视图
屏蔽大门和升降平台全部采用电机驱动,拒绝气动或液压驱动。屏蔽大门电
磁密封采用插刀式,拒绝挤压式。
屏蔽大门有安全措施和警示装置,确保屏蔽门使用安全。 屏蔽大门不锈钢包面,简洁大方。 屏蔽小门
净开尺寸为1.5m(W)×2m(H),采用双刀插入式单开门,向外开启,手动控制。不锈钢包面,内外开启方便。
微波暗室技术配置