配网自动化光纤通信设计中的常用设备
1、ODF:光纤配线架(Optical Distribution Frame)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
ODF主要特点:
.全模块化设计,全正面化操作
.集熔接与配线于一体,最大限度的高密度化 . 可安装于19寸标准机架上 .适用于带状和非带状光缆
.可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器
.适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲率
半径,又可避免激光灼伤人眼操作方便,保护完善
. 光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空
ODF用于光缆进局后光缆分纤与FC/PC单芯光纤的连接与分配,用适配器对光路进行配线及调度。引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。光纤、尾纤无论处于何处弯曲时,其弯曲半径应不小于37.5mm。
2、ONU:ONU (OpticalNetwork Unit) 光网络单元,ONU分为有源光网络单元和无源光网络单元。一般把装有包括光接收机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。PON使用单光纤连接到OLT,然后OLT连接到ONU。选择接收OLT发送的广播数据。响应OLT发出的测距及功率控制命令;并作相应的调整;对以太网数据进行缓存,并在OLT分配的发送窗口中向上行方向发送;完全符合IEEE802.3/802.3ah;接收灵敏度达-25.5dBm;发送功率高达-1至+4dBm。
3、OLT: optical line terminal(光线路终端),用于连接光纤干线的终端设备。
OLT机箱前视图如右图。
OLT主要功能向ONU(光网络单元)以广播方式发送以太网数据;发起并控制测距过程,并记录测距信息;为ONU分配带宽;即控制ONU发送数据的起始时间和发送窗口大小。
4、分光器
分光器是一种无源器件,又称光分路器,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器的关键部件是色散元件,现在都是使用光栅。分光器是组建EPON网络的一个组件,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据,并集中上行数据。分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。从上行光接口过来的光信号被分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被分配到唯一的上行光接口传输出去。只是光信号从上行光接口转到下行光接口的时候,光信号强度/光功率将下降,从下行光接口转到上行光接口的时候,同样如此。各个下行光接口出来的光信号强度可以相同,也可以不同。分光器数据通过光纤传输后将光数据复制一份供监控用。粗浅的说,分光器的概念类似于“三通”的意思,即原来的流量正常通行,同时分一股出来供监测设备分析使用。其实这只是最简单的分光器的概念,技术发展已经产生出很多种的分光器:有可以把多条链路汇聚起来的分光器、有把一条链路流量分成几份的分光器、等等,已经不能再用“三通”这个词去简单概括了。 5、光缆掏接
以上设备通过光缆手拉手链型接线方式进行组网,保证通信可靠性。光缆之间的接续采用光纤掏接(俗称开天窗)。光纤掏
接是从1根光缆中取出需要的几根光纤,避免把光缆全部剪断重新熔接。将光缆的束管打开,做纵向切口,只掏出需要割接的光纤,其它光纤不动。在光缆中间加接头或是在光缆原有接头中,将部分原来熔接好的纤芯断开,与新加的光缆熔接在一起。原来的纤芯起点和终点发生了变化。原来的光纤是:A-B;掏接点为C,经过掏接光纤就变成了:A-C,C-B。
34.配网自动化光纤通信设计中的常用设备