一、高压开关柜分类:

1、按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式

《1》固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。

《2》移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。

2、按安装地点分为户内和户外

《1》.用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用, 如: XLW等开关柜。 《2》.用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用, 如:KYN28A-12等开关柜;

3、按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类

《1》.金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。

《2》.金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12型高压开关柜。

《3》.金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。

《4》.敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。

二、开关柜的组成;

开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。

柜体的材料: 1.冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2.敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜); 3.不锈钢板(不导磁性);4.铝板((不导磁性)。 柜体的功能单元:

1.主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构 2.断路器室 3.电缆室 4.继电器和仪表室 5.柜顶小母线室 6.二次端子室 柜内电器元件:

(1)、柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备: 电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]

高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12] 变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变] 电压互感器简称PT[如:JDZJ-10] 接地开关[如:JN15-12]

避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型] 隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12] 高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)] 高压接触器[如:JCZ3-10D/400A型] 高压带电显示器[GSN-10Q型]

绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套] 主母线和分支母线

高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG] 负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)] 高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等

(2)、柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:

1、继电器2、电度表3、电流表4、电压表5、功率表6、功率因数表7、频率表8、熔断器

9、空气开关10、转换开关11、信号灯12、电阻13、按钮14、微机综合保护装置等等。

三、高压开关柜 正常使用条件:

1、环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。

2、海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。

3、环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。

4、地震烈度: 不超过8度。

5、其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。