施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编 制 内 容

一、工程概况

危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; 二、编制依据

相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等;

三、施工计划

包括:施工进度计划、材料与设备计划; 四、施工工艺技术

包括:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等;

施工中的方法及工艺要求;外电防护措施的做法;如防护架、防护棚、防雨配电箱等。布线及连接方法等要求。

五、施工安全保证措施

包括:组织保障、技术措施、应急预案、检测监控等; 监控及救援预案:包括对用电设备及线路,设置警告标志及专人巡视维护检查等。

救援预案:现场环境、设计要求及施工方法等工程特点所形成的危险源的辨识与分析;对重大危险因素进行评价,一般存在的重大危害:电击伤害、火灾。

以及采取相应的预防措施及救援方案。同前。 技术组织措施:按照施工中的各个环节,对施工中可能存在的危险源进行分析,并根据施工的环境、设计要求、施工方法,采取相应的预防措施;

应包含以下内容:

采用新技术、新工艺、新结构、新材料的制定有针对性的安全技术措施; 预防自然灾害(风、雷、水、震、暑、冻、滑等)的措施; 用电及设备的保护措施;

季节性施工的安全技术措施等等; 明确电工巡视检查制度。 六、劳动力计划

专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 七、计算书及相关图纸

确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱的位置及线路走向;根据施工时现场用电的范围、作业场地的分布等确定。

(一)进行负荷计算

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,其用电量可按以下简式计算: P = 1.1(K1∑Pc + K2∑Pa + K3∑Pb) 式 ( 1 )

式中P——计算用电量(KW),即供电设备总需要容量;

∑Pc——全部施工动力用电设备额定用量之和, 查表1 取用;

∑Pa——室内照明设备额定用电量之和, 查表2 取用;

1 / 7

∑Pb——室外照明设备额定用电量之和, 查表3取用;

K1——全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内时,K1=0.75;

10~30台时,K1=0.7;30台以上时,K1=0.6;

K2——室内照明设备同时使用系数,一般取K2=0.8;

K3——室外照明设备同时使用系数,一般取K3=1.0.

——用电不均匀系数, 一般取 1.1 。

施工机具额定功率(电动机)容量参考表 表 1 额 定 功 率 额 定 功 率 机 具 名 称 机 具 名 称 (KW) (KW) 单斗挖掘机W150(100) 单斗挖掘机W-4 推土机T1-100 蛙式夯土机HW-20-60 振动夯土机HZ-330A 振动沉桩机(北京580型) 振动沉桩机CH-20型 振动沉桩机CZ-80型 螺旋钻孔桩 冲击式钻孔桩 潜水式钻机 深层搅拌桩机SJB-1 塔式起重机QT-80A(北京) 塔式起重机ZT120(上海) 插入式振动器 平板式振动器 外附振动器 钢筋切断机GJ-40 钢筋调直机GJ4-14/4 钢筋弯曲机GJ7-40 交流电弧焊机 直流电弧焊机 单盘水磨石机 双盘水磨石机 ZYJ-500液压静力压桩机 55 (100 ) 250 100 1.5~2.8 4 45 55 90 22~30 22~30 22 60 55.5 70.5 1.1~2.2 0.5~2.2 0.5~2.2 7 9 2.8 21 ( KVA ) 10 ( KVA ) 2.2 3 97KW 塔式起重机QTF-80 (广西) 塔式起重机QJ4-10A (北京) 塔式起重机88HC(德国) 塔式起重机FO/23B(法国) 1~1.5t单筒卷扬机 3~5t慢速卷扬机 500L混凝土搅拌机 325~400L混凝土搅拌机 800L混凝土搅拌机 J4-375强制式混凝土搅拌机 J4-1500强制式混凝土搅拌机 200~325L砂浆搅拌机 混凝土输送泵HB-15 灰浆泵(1~6m3 / h) 地面磨光机 木工圆锯机 普通木工带锯机 单面杠压刨床 木工平刨床 单头直榫开榫机 泥浆泵(红星-30) 泥浆泵(红星-75) 100m高扬程水泵 99.5 119 42 61 7.5~11.0 7.5~11.0 7.3 5.5~11.0 17 10 55 1.2~6.0 32.2 1.2~6.0 0.4 3.0~4.5 20~47.5 8~10.1 2.8~4.0 1.5 30 60 20 2 / 7

施工现场照明用电参考定额

室 内 表 2

项 目 混凝土及灰浆搅拌站 钢筋室外加工 钢筋室内加工 木材加工锯木及细木作业 木材加工模板 混凝土预制构件厂 金属结构及机电修配 空气压缩机及泵房 卫生技术管道加工厂 设备安装加工厂 发电站及变电所 汽车库或机车库 定 额 容 量 (W/m2) 5 10 8 5~7 8 6 12 7 8 8 10 5

室 外 表 3 项 目 人工挖土工程 机械挖土工程 混凝土浇灌工程 碎石工程 打桩工程 安装及铆焊工程 警卫照明

定 额 容 量 (W/m2) 0.8 1.0 1.0 1.2 0.6 2.0 1000 W/km 项 目 卸车场 设备堆放、砂石、木材、钢筋 半成品堆放 车辆行人主要干道 车辆行人非主要干道 夜间运料 夜间不运料 定 额 容 量 (W/m2) 1.0 0.8 / 2000 W/km 1000 W/km 0.8 0.5 项 目 锅炉房 仓库及棚仓库 办公楼、实验室 浴室、盥洗室、厕所 理发室 宿舍 食堂或俱乐部 诊疗所 托儿所 招待所 学校 其它文化福利 定 额 容 量 (W/m2) 3 2 6 3 10 3 5 6 9 5 6 3 一般建筑工地多采取单班制作业,少数为工序配合需要或抢工期采用两班制作业。故此,综合考虑施工用电约占总用电量的90%,室内外照明用电约占总用电量的10%,于是可将式 ( 1 )进一步简化为:

P = 1.1(K1∑Pc + 0.1P)= 1.24 K1∑Pc 式 ( 2 )

( 二 ) 选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格:

需要变压器的容量,可按下式计算

工地附近有10KV或6KV高压电源时,一般多采取在工地设小型临时变电所,装设变压器将二次电源降至380/220V,有效供电半径一般在500m以内。大

3 / 7

型工地可在几处设变压器(变电所)。需要变压器的容量,可按下式计算:

P0 =

1.05P = 1.4 P 式 ( 3 ) COS?式中: P0——变压器容量(KVA); 1.05——功率损失系数;

COSΦ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75。 在求的P0值之后,即可查表 4 选择变压器的型号和额定容量。

常用电力变压器性能表 表 4 型 号 SL7-30/10 SL7-50/10 SL7-63/10 SL7-80/10 SL7-100/10 SL7-125/10 SL7-160/10 SL7-200/10 SL7-250/10 SL7-315/10 SL7-400/10 SL7-500/10 SL7-630/10 SL7-50/35 SL7-100/35 SL7-125/35 SL7-160/35 SL7-200/35 SL7-280/35 SL7-315/35 SL7-400/35 SL7-500/35 SL7-630/35 SZL7-200/10 SZL7-250/10 SZL7-315/10 SZL7-400/10 SZL7-500/10 SZL7-630/10 S6-10/10 额定容量 (KVA) 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 50 100 125 160 200 280 315 400 500 630 200 250 315 400 500 630 10 额 定 电 压 (KV) 高 压 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 6;6.3;10 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 10 10 10 10 10 10 11 低 压 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.433 4 / 7

损 耗 空 载 150 190 220 270 320 370 460 540 640 760 920 1080 1300 265 370 420 470 550 640 760 920 1080 1300 540 640 760 920 1080 1400 60 短 路 800 1150 1400 1650 2000 2450 2850 3400 4000 4800 5800 6900 8100 1250 2250 2650 3150 3700 4400 5300 6400 7700 9200 3400 4000 4800 5800 6900 8500 270 总 重 (KG) 317 480 525 590 685 790 945 1070 1235 1470 1790 2050 2760 830 1090 1300 1465 1695 1890 2185 2510 2810 3225 1260 1450 1695 1975 2200 3140 245 S6-30/10 S6-50/10 S6-80/10 S6-100/10 S6-125/10 S6-160/10 S6-200/10 S6-250/10 S6-315/10 S6-400/10 S6-500/10 S6-630/10 30 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 11 11 6~10 6~10 6~10 6~10 6~11 6~10 6~10 6~10 6~10.5 6~10 0.4 0.433 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 125 175 250 300 360 430 500 600 720 870 1030 1250 600 870 1240 1470 1720 2100 2500 2900 3450 4200 4950 5800 140 540 685 740 855 600 1240 1330 1495 1750 2330 3080

1、配电导线截面计算

配电导线截面一般根据用电量计算允许电流进行选择,然后再与允许电压降及机械强度加以校核。

2、按导线的允许电流选择

三相四线制低压线路上的电流可按下式计算:

II =

1000P3?UI?cos? 式( 4 )

式中 II ——线路工作电流值( A ); UI ——线路工作电压值 ( V ),三相四线制低压时,UI = 380V; P、COSφ符号意义同前。

将UI =380V、COSφ=0.75代入式 ( 4 )中可简化得:

1000P II = = 2P 式 ( 5 )

1.73?380?0.75

即表示1KW耗电量等于 2A电流,此简化结果可给计算带来很大方便。 建筑工地常用配电导线规格及允许电流见表 5 。

求出线路电流后,可根据导线允许电流,按表 5 数值初选导线截面,使导线中通过的电流控制在允许范围内。

常用配电导线持续允许电流表( A ) 表 5 裸 线 橡皮或塑料绝缘单芯500 导线标称截面 TJ型 TJ型 BX型 BLX型 BV型 BLV型 2(mm) 铜线 铝线 铜芯橡皮线 铝芯橡皮线 铜芯塑料线 铝芯塑料线 2.5 - - 35 5 / 7

27 32 25