说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1、施工现场用电概况 一、工程总概
本合同段路线全长7.408公里,主要工程内容本合同段主要工程量有路基土石方170万余方,大桥158米/1座、中桥332.08米/4座、盖板通道812.36米/15道、盖板涵163.97米/3道、圆管涵659米/15道。合同工期为20个月。
本合同段交通条件较优越,但进入主线便道不畅,不利于施工所需的人员、材料、设备的进出。沿线电力设施比较少,难以满足工程所需。
现项目部新增设置了两台变压器,为两座混凝土搅拌站提供工作用电。其中一台设在K52+400互通区内,负责桥梁工程混凝土搅
第 1 页
电力安全技术 | Power Safety Technology
电气安全
拌站和桥梁预制场的工作用电,变压器容量为315KVA,设置有一个计量柜,设置配电房。
涵洞工程混凝土搅拌站设在K54+200收费管理所内,项目部在附近80米处新增设置了一台容量为200KVA的变压器,负责涵洞工程混凝土搅拌站的工作用电。
本工程现场用电从变压器引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施
施工现场临时动力供电采用(TN-S系统)三相四线制,其中三根为相线一根为工作零线。三级配电三级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱全部采用国家标准的铁质配电箱。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。