实用标准文案
6、一般情况下,芯样试件应在( )状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件宜在( )℃的清水中浸泡( )h,从水中取出后立即进行试验。 答:自然干燥 20±5 40~48
7、用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于( )个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于( )个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于( )个,小直径芯样试件数量宜适当( )。 答:3 2 6 增加
8、回弹仪按其标称能量一般分为轻型、中型和重型三种;普通混凝土一般使用( )进行检测。 答:中型回弹仪
9、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011不适用于( )或( )的混凝土强度检测。 答:表层与部质量有明显差异 部存在缺陷
10、在洛氏硬度HRC为( )的钢砧上,回弹仪的率定值应为( )。回弹仪使用时的环境温度应为( )℃。
答:60±2 80±2 -4~40 11、回弹仪检定周期为( )。 答:半年
12、回弹仪率定试验所用的钢砧( )应送授权计量检定机构检定或校准。 答:每2年
13、混凝土强度批量检测时,抽检数量不宜少于( )。 答:同批构件总数的30%且不宜少于10件
14、对于一般构件,测区数不宜少于( )。当受检构件某一方向尺寸不大于( )且另一方向尺寸不大于( )时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 答:10个 4.5m 0.3m
15、相邻两测区的间距不应大于( ),测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于( ),且不宜小
精彩文档
实用标准文案
于( )。测区的面积不宜大于( )。 答:2m 0.5m 0.2m 0.04m2
16、钻芯法对同一强度等级混凝土修正时,芯样数量不应少于( ),公称直径宜为( ),高径比应为( )
答:6个 100mm 1
17、每一测区应读取( )回弹值,相邻两测点的净距离不宜小于( );测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。
答:16个 20mm 30mm
18、在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的( ),应取其( )作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于( )时,应在每一测区分别测量碳化深度值。 答:30% 平均值 2.0mm
19、当回弹仪为非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时,应先对回弹值进行( ),并应对修正后的回弹值进行( )。 答:角度修正 浇筑面修正
20、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中回弹法的强度测试围( )MPa,适
用自然养护且龄期为( )d。 答:10-60 14-1000
21、《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011适用于混凝土抗压强度为( )MPa的既有结构和在建结构混凝土强度的检测与推定。 答:10.0~80.0
22、拔出仪测试最大拔出力宜为额定拔出力的( );工作行程对于圆环式拔出法检测装置不应小于( ),对于三点式拔出法检测装置不应小于( );拔出仪应( )至少校准一次。 答:20%~80% 4mm 6mm 每年
23、后装拔出法按单个构件检测时,应在构件上均匀布置( )测点。当3个拔出力中的最大拔出力或最小拔出力与中间值之差的绝对值大于( )时,应在最小拔出力测点附近再加测( )测点; 答:3个 中间值的15% 2个
24、《高强混凝土强度检测技术规程》GJ/T 294-2013工程结构中强度等级为( )的混凝土抗压强度检测。
精彩文档
实用标准文案
答:C50~C100
25、标称动能为4.5J的回弹仪在配套洛氏硬度为HRC60±2钢砧上,回弹仪的率定值应为( )。 答:88±2
26、标称动能为5.5J的回弹仪在配套洛氏硬度为HRC60±2钢砧上,回弹仪的率定值应为( )。 答:83±1
27、超声回弹综合法检测构件混凝土强度时,采用( )和( )声速,根据( )骨料类型按照抗压强度换算表换算混凝土抗压强度代表值。
答:修正后的测区回弹代表值 声速代表值 卵石或碎石 28、超声波检测仪器使用时,环境温度应为( )。 答:0~40℃
29、测量回弹值应在构件测区超声波的发射和接收面各弹击( );超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击( )。 答:8点 16点
30、超声测点应布置在回弹测试的同一测区,每一测区布置( )测点。超声测试宜优先采用( )或( ),当被测构件不具备条件时,可采用( )。 答:3个 对侧 角测 单侧平测
31、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》适用于钻芯方法检测结构中强度不大于( )的普通混凝土强度。 答:80MPa
32、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的( );也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于( )且不得小于骨料最大粒径的( )。 答:3倍 70mm 2倍 三、判断题
1、某工程采用C80混凝土,可以依据CECS03.2007采用钻芯法检测其混凝土强度。 答:对
2、当采用小直径芯样时,其直径不得小于骨料最大直径的3倍。 答:错
3、钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量最少可以为2个。
精彩文档
实用标准文案
答:对
4、数字式的回弹仪不需要指针直读示值系统。 答:错
5、某工地二层楼面混凝土强度等级设计值为C25,一半采用自拌混凝土,一半采用泵送混凝土。该工程二层楼面可以采用回弹法按批量进行检测。 答:错
6、对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件,由于颤动会使回弹能量损失,使检测结果偏低,这类构件不能采用回弹法进行检测。 答:错
7、某操作人员在钻取某工程二层楼面混凝土芯样时,用钢筋位置定位仪确定无钢筋的区域后,可以在该区域直接抽取芯样。 答:错
8、芯样的直径应在试件的上、中、下三个部位用游标卡尺测量,取测量的算数平均值作为芯样试件的直径。 答:错
9、芯样试件的高度的任一直径与最小直径相差大于2mm,该芯样不能用于强度检测。 答:错
10、芯样试件的高度用钢卷尺或钢板尺进行测量,精确至0.1mm。 答:错
11、测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 答:对
12、测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面,当不能满足这一要求时,也可选在使回
精彩文档
实用标准文案
弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 答:对
13、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 答:对
14、回弹仪为非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时,应先对回弹值进行浇筑面修正,并应对修正后的回弹值进行角度修正。 答:错
15、碳化深度测量用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞壁的边缘处,当界线清晰时,应测量已碳化与未碳化交界面到混凝土表面的垂直距离,并应测量3次,每次读数应精确至0.1mm;取三次测量的平均值作为检测结果,并应精确至0.1mm。 答:错
16、后装拔出法施加拔出力应连续均匀,其速度应控制在0.5kN/s~1.0kN/s;拔出力应施加至混凝土破坏,测力显示器读数不再增加为止。记录的极限拔出力值应精确至0.01kN。 答:错
17、所测构件3个测点拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差的绝对值均小于中间值的15%时,取平均值作为该构件拔出力代表值。 答:错
18、对按批量检测的结构或构件,该批构件的混凝土抗压强度换算值的平均值(mfccu)不大于50MPa,且标准差(sfccu)大于6.50MPa;该批构件应全部按单个构件检测。 答:错
19、对按批量检测的结构或构件,该批构件的混凝土抗压强度换算值的平均值(mfccu)大于50.0MPa,且标准差(sfccu)大于6.50MPa该批构件应全部按单个构件检测。 答:对
精彩文档