火力发电机组一次调频知识考试卷
一、选择题(每小题5分,共计25分)
1.《陕西电网发电机组网源协调管理规定(试行)》(Z/GDW26-00-20-03-030-2012)第七章第二十八条中规定的火电机组一次调频负荷响应滞后时间、达到90%目标负荷的时间及稳定时间分别是( )。
A <3s、≤30s、<60s; B <4s、<30s、<45s;
C <3s、≤15s、<45s; D <3s、<15s、<45s; 正确答案:D
2.容量为300MW的火电机组,DEH组态设置:转速死区为±2r/min,一次调频限幅为8%额定负荷,转速不等率为5%,转速差为额定转速-实际转速,一次调频限幅为-24MW和24MW时,其对应的不含转速死区的转速差数值分别为( )。
A 12r/min、-12r/min; B -12r/min、12r/min; C 14r/min、-14r/min; D 12r/min、-12r/min; 正确答案:B
3.《陕西电网发电机组网源协调管理规定(试行)》(Z/GDW26-00-20-03-030-2012)第七章第三十一条、第八章第三十五条中规定:如需改动火电机组一次调频、AGC相关参数,必须提前( )个工作日向省调申请,征得省调许可后,方可实施,改动完成后,应在10个工作日内上报有关资料。
A 10; B 5; C 15; D 20; 正确答案:A
4.《陕西电网发电机组网源协调管理规定(试行)》(Z/GDW26-00-20-03-030-2012)第七章第二十八条中规定:一次调频的优先级( )AGC或功率闭环调节。
A 低于; B 等同于; C 高于; 正确答案:C
5.《火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》(GB/T30370-2013)第5.3条性能参数中规定:机组参与一次调频的响应滞后时间应小于( )s机组参与一次调频的稳定时间应小于( )min
A 10、3; B 3、5; C 3、1 正确答案:C
1
二.判断题(每小题5分,共计50分)
1.发电机组一次调频系统应设计投切开关。( )错 2.火力发电机组转速不等率不大于5%。( ) 对
3.机组做一次调频性能试验时,机组AGC功能不应撤除。( ) 错 4.机组做一次调频性能试验负荷工况点不应少于3点。( ) 对
5. 机组一次调频性能试验中转速差扰动量规定取±4r/min、±6r/min。( ) 对 6.机组一次调频性能验收分为静态功能和动态指标两部分。( ) 对
7.机组参与一次调频死区应在|±0.033︳Hz或|±2|r/Min范围内。( ) 对 8.额定负荷600WM及以上火力发电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±8%。( )错±6%
9. 《火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》(GB/T 30370-2013)规定负荷工况的选择:试验工况点应能较准确反映机组变负荷运行范围内的一次调频特性。试验负荷工况点应不少于3个,宜在60%、75%、90%额定负荷工况附近选择。( ) 对
10. 一次调频试验时试验频差可采用外接信号发生设备生成, 亦可采用机组控制系统生成,且无需保证CCS与DEH(或TCS)同步。( ) 错 三.问答题(每小题5分,共计25分) 1.火电机组一次调频的定义是什么?
答:通过各原动机调速器来调节各发电机组转速,以使驱动转矩随系统频率而变动。 2.火力发电机组一次调频性能试验的目的是什么?
答:验证火力发电机组参与电网运行的一次调频功能,一次调频性能应满足当地电网调度部门的要求,同时确认火力发电机组参与电网一次调频时的调节安全。 3.判断机组一次调频性能的动态指标有哪些?
答:机组参与一次调频的响应滞后时间;机组参与一次调频的稳定时间;机组一次调频的负荷响应速度。
4.简述火电机组一次调频死区?
答:一次调频调节系统在額定转速附近对转速差或频率差的不灵敏区。 5.简述火电机组转速不等率?
答:汽轮机控制系统静态特性曲线的斜率。通常以对应空负荷与满负荷的转速差值与额定转速比值的百分数来表示。
2
一次调频知识考试卷-答案