178774 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)

目录 1总则

2术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3给水

3.1 用水定额和水压 3.2 水质和防水质污染 3.3 系统选择

3.4 管材、附件和水表 3.5 管道布置和敷设

3.6 设计流量和管道水力计算 3.7 水塔、水箱、贮水池 3.8 增压设备、泵房 3.9 游泳池与水上游乐池 3.10 循环冷却水及冷却塔 3.11 水景 4排水

4.1 系统选择

4.2 卫生器具及存水弯 4.3 管道布置和敷设 4.4 排水管道水力计算 4.5 管材、附件和检查井 4.6 通气管

4.7 污水泵和集水池 4.8 小型生活污水处理 4.9 雨水

5热水及饮水供应

5.1 用水定额、水温和水质 5.2 热水供应系统选择

5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.4 水的加热和贮存 5.5 管网计算

5.6 管材、附件和管道敷设 5.7 饮水供应

附录A 回流污染的危害程度及防回流设施的选择 附录B 居住小区地下管线(构筑物)间最小净距

附录C 给水管段卫生器具给水当量同时出流概率计算式ac系数取值表 附录D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度 附录E 给水管段设计秒流量计算表 附录F 饮用水嘴同时使用数量计算 本规范用词说明

引用标准名录 1总则

1.0.1 为保证建筑给水排水设计质量,使设计符合安全、卫生、适用、经济等基本要求,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。

但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行: 1 湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物; 2 抗震设防烈度超过9度的建筑物; 3 矿泉水疗、人防建筑; 4 工业生产给水排水; 5 建筑中水和雨水利用。 ▼ 点击展开条文说明

1.0.2 本条是原规范条文的修改,明确了本规范的适用范围。随着我国诸如会展区、金融区、高新科技开发区、大学城等兴建,形成以展馆、办公楼、教学楼等为主体,以为其配套的服务行业建筑为辅的公建区。公建小区给排水设计属于建筑给排水设计范畴,公建小区给排水没计亦应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》的要求,为此,在规范局部修订之际,将公建小区给排水设计主要内容列入本规范。另雨水利用已有国家标准《建筑与小区雨水利用技术规范》GB 50400,本规范不重复其相关内容。

1.0.3 建筑给水排水设计,应在满足使用要求的同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。

1.0.4 建筑给水排水工程设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。

2术语、符号 2.1 术语 2.1 术语

2.1.1 生活饮用水 drinking water

水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 2.1.2 生活杂用水 non-dinking water

用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 2.1.3 小时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。

2.1.4 最大时用水量 maximum hourly water consumption 最高日最大用水时段内的小时用水量。

2.1.4A 平均时用水量 average hourly water consumption 最高日用水时段内的平均小时用水量。 2.1.5 回流污染 backflow pollution

由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 2.1.5A 背压回流 back-pressure back flow

给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。

2.1.5B 虹吸回流 siphonage back flow

给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。

2.1.6 空气间隙 air gap 在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。 2.1.7 溢流边缘 flood-level rim 指由此溢流的容器上边缘。

2.1.7A 倒流防止器 backflow preventer

一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。 2.1.7B 真空破坏器 vacuum breaker

一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 2.1.8 引入管 service pipe

将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。 2.1.9 接户管 inter-building pipe

布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。 2.1.10 入户管(进户管) inlet pipe

住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。 2.1.11 竖向分区 vertical division zone

建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。 2.1.12 并联供水 parallel water supply

建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 2.1.13 串联供水 series water supply

建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。 2.1.13A 叠压供水 pressure superposed water supply

利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。 2.1.14 明设 exposed installation 室内管道明露布置的方法。

2.1.15 暗设 concealed installation,embedded installation

室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。 2.1.16 分水器 manifold

集中控制多支路供水的管道附件。 2.1.17 (此条删除) 2.1.18 (此条删除)

2.1.19 线胀系数 coefficient of line-expansion 温度每增加1℃时,管线单位长度的增量。 2.1.20 卫生器具 plumbing fixture,fixture

供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。 2.1.21 卫生器具当量 fixture unit

以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其他卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。

2.1.22 额定流量 ominal flow

卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。 2.1.23 设计流量 design flow

给水或排水某种时段的平均流量作为建筑给排水管道系统设计依据。 2.1.24 水头损失 head loss

水通过管渠、设备、构筑物等引起的能耗。

2.1.25 气压给水 pneumatic water supply

由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。 2.1.26 配水点 points of distribution 给水系统中的用水点。

2.1.27 循环周期 circulating period

循环水系统构筑物和输水管道内的有效水容积与单位时间内循环量的比值。 2.1.28 反冲洗 backwash

当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流逆向对滤料进行冲洗。 2.1.29 历年平均不保证时 unassured hour for average year 累计历年不保证总小时数的年平均值。

2.1.30 水质稳定处理 stabilization treatment of water quality

为保持循环冷却水中的碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态(既不产生碳酸钙沉淀而结垢,也不因其溶解而腐蚀),并抑制微生物生长而采用的水处理工艺。 2.1.31 浓缩倍数 cycle of concentration

循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。 2.1.32 自灌 self-priming

水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。 2.1.33 水景 waterscape,fountain 人工建造的水体景观。

2.1.34 生活污水 domestic sewage 居民日常生活中排泄的粪便污水。 2.1.35 生活废水 domestic wastewater 居民日常生活中排泄的洗涤水。 2.1.36 生活排水 domestic drainage

居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。 2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe 从建筑物内至室外检查井的排水横管段。 2.1.38 立管 vertical pipe,riser,stack 呈垂直或与垂线夹角小于45°的管道。 2.1.39 横管 horizontal pipe

呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。其中连接器具排水管至排水立管的横管段称横支管;连接若干根排水立管至排出管的横管段称横干管。 2.1.40 清扫 cleanout

装在排水横管上,用于清扫排水管的配件。 2.1.41 检查口 check hole,check pipe

带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。 2.1.42 存水弯 trap

在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。 2.1.43 水封 waterseal

在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。 2.1.44 H管 H pipe

连接排水立管与通气立管形如H的专用配件。 2.1.45 通气管 vent pipe,vent

为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。 2.1.46 伸顶通气管 stack vent

排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。 2.1.47 专用通气立管 specific vent stack

仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。 2.1.48 汇合通气管 vent headers

连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外接通大气的通气管段。 2.1.49 主通气立管 main vent stack

连接环形通气管和排水立管,为排水横支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。 2.1.50 副通气立管 secondary vent stack,assistant vent stack

仅与环形通气管连接,为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。 2.1.51 环形通气管 loop vent 在多个卫生器具的排水横支管上,从最始端的两个卫生器具之间接出至主通气立管或副通气立管的通气管段。

2.1.52 器具通气管 fuxture vent

卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。 2.1.53 结合通气管 yoke vent

排水立管与通气立管的连接管段。

2.1.53A 自循环通气 self-circulation venting

通气立管在顶端、层间和排水立管相连,在底端与排出管连接,排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气而达到平衡的通气方式。 2.1.54 间接排水 indirect drain

设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙。 2.1.54A 真空排水 vacuum drain

利用真空设备使排水管道内产生一定真空度,利用空气输送介质的排水方式。 2.1.54B 同层排水 same-floor drain

排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿楼层的排水方式。 2.1.55 覆土深度 covered depth

埋地管道管顶至地表面的垂直距离。 2.1.55A 埋设深度 buried depth

埋地排水管道内底至地表面的垂直距离。 2.1.56 水流偏转角 angle of turning flow

水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。 2.1.57 充满度 depth ratio

水流在管渠中的充满程度,管道以水深与管径之比值表示,渠道以水深与渠高之比值表示。 2.1.58 隔油池 grease tank

分隔、拦集生活废水中油脂物质的小型处理构筑物。 2.1.58A 隔油器 grease interceptor 分隔、拦集生活废水中油脂的装置。 2.1.59 降温池 cooling tank

降低排水温度的小型处理构筑物。 2.1.60 化粪池 septic tank

将生活污水分格沉淀,并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。 2.1.61 中水 reclaimed water