施耐德12KW精密空调方案书

施耐德电气信息技术(中国)有限公司

2016.06

目录

一、前言............................................................................................................................... 3 二、项目概述....................................................................................................................... 4 三、机房制冷方案 .............................................................................................................. 4

3.1 产品设计 ................................................................................................................................................. 4 3.2 施耐德精密空调特点简介 ..................................................................................................................... 5 1)产品外观 ............................................................................................................................................ 6 2)后曲叶直联离心风机 ........................................................................................................................ 6 3)高效换热器 ........................................................................................................................................ 7 4)电再加热器 ........................................................................................................................................ 7 5)微处理控制系统 ................................................................................................................................ 8 3.3 SUA0351技术参数 ................................................................................................................................. 8

四、施耐德售后服务方案 .................................................................................................. 9

3.1 交钥匙工程服务 ..................................................................................................................................... 9 3.2 备件供应服务 ....................................................................................................................................... 10 3.3 售后服务 ............................................................................................................................................... 11 3.4 保修期 ................................................................................................................................................... 11 3.5 资源利用计划 ....................................................................................................................................... 13

数据中心技术方案建议书

一、前言

计算机机房,是数据处理的场所,数据机房的可靠稳定,直接影响公司、企业单位的正常运行,而计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房内计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。

计算机机房既要保障机房设备安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理员对温度,湿度,洁净度场强度,安全防护,电源配电,和防雷接地的要求,所以一个现代化的机房是一个高度可靠性,舒适实用,节能高效和具有可扩展性的机房;而承载这些系统的机房物理基础设施:UPS、空调、配电、机柜,监控等 则是整个系统中重中之重。选择高可靠性、高可用性、节能环保的物理基础设施是关键。

施耐德电气旗下的APC作为全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内先进的产品解决方案、管理软件及系统。凭借其雄厚的实力、经验以及广泛的施耐德关键电源与制冷服务网络APC 提供贯穿整个服务生命周期的全面涵盖从前期规划、无缝安装以及运营维护集成解决方案。同时通过其独有的不懈创新, APC也为关键任务应用和工业应用提供开创性的能效解决方案。2007年,APC被施耐德电气收购,并与其旗下的MGE UPS(梅兰日兰电子)成功合并成为施耐德电气旗下的子公司,提供关键电源与制冷服务。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及数据中心物理基础设施规划和管理软件,其中也包括业界最为全面的整合了电源、制冷与管理的解决方案——APC InfraStruXure?架构。2010年11月23日,意大利Uniflair公司已经正式宣布接受全球领先的能源管理公司--施耐德电气对其的收购。Uniflair S.p.A是致力于为数据中心,电信,工业及舒适制冷行业提供精密空调、技术制冷系统以及模块化高架地板的全球领导厂商。本次收购将全球两家具有高知名度的公司组合在一起,将创造出业界领先的、独有的综合制冷解决方案。APC是全球关键电源和行级制冷系统的领导品牌,APC的产品线与Uniflair世界领先的房间级制冷产品线有效的整合,将极大的提升我们在全方位满足合作伙伴和客户制冷解决方案需求的能力,从而提供“一站式”的解决方案。同时,公司还具有行业内最广泛的售后服务体系及处于领先地位的研发投入。目前公司在全世界130多个国家拥有12,000名员工。

施耐德IT事业部大中华区作为全球的战略中心之一,在厦门拥有制造中心;上海和台北设有研发中心;并且在香港、台北、北京、上海及广州等30多个地区设立了其销售及售后服务代表处。

2020-05-22

Schneider Electric ITB(China)Co., Ltd. Page 3 of 13

数据中心技术方案建议书

隶属于世界三大电力集团之一Schneider Electric(施耐德)集团旗下的公司是全

球最大的关键电源和制冷系统及机房物理基础设施供应商,能真正为用户提供安全可靠、节能的整体解决方案,让用户得到:更专业、更全面、更有效的一站式服务。

二、项目概述

目前客户机房面积约25平米,配置有4个42U机柜,初期设备主要有服务器7台、UPS不间断电源2台、监控设备1套、交换机5台、路由器1台。由于信息化建设要求及机房对制冷的实际需求,需要购置一台精密空调。本方案将从产品选型设计及产品介绍两个方面进行阐述此次的制冷系统。

三、机房制冷方案

3.1 产品设计

根据机房现场的条件,结合制冷系统的投资成本考虑,本次设计采用风冷型精密空调系统,风冷型精密空调系统具有投资低、实施简单、维护管理方便等优点。根据机房的实际需求及未来扩容情况,机房所需制冷量计算如下:

机房IT 设备负荷 * 概况 操作人员数量 * IT 设备热负荷 内部UPS/PDU 热负荷 热负荷 外部热负荷 照明系统热负荷 人体热负荷 人体热负荷 墙体,窗,地板,天花板 数据中心地板面积 * 25 7 1 来源 100% OF IT kW 7% OF IT kW 27 W/M2 地板面积 70 W /人 60 W /人 来源 50 W/M2 地板面积 20 W/M2 地板面积 总制冷量 显冷量 显热比(SHR) M2 kW 100% 7% 0.027 0.07 0.06 0.03 0.02 7 7 25 1 1 发热量KW 7 0.49 kW kW 热负荷类型 显热 显热 显热 显热 潜热 热负荷类型 显热 潜热 0.675 kW 0.07 kW 0.06 kW 发热量KW 25 0.75 kW 25 0.5 kW 9.545 kW 8.985 kW 0.94 2020-05-22

Schneider Electric ITB(China)Co., Ltd. Page 4 of 13

数据中心技术方案建议书

根据以上计算结果,需要制冷量≥9.6KW的精密空调,考虑后期扩容,建议配置施耐德制冷量为12.8KW的上送风精密空调,可完全满足机房现在及未来的制冷量需求,施耐德的型号为SUA0351。

精密空调的制冷系统如下图所示:

3.2 施耐德精密空调特点简介

施耐德精密空调持续性环境调控、稳定运转、高效节能、制冷温度准确以及可模块式叠加,并且机组具有噪音值相当低的特点。多种不同的机种,供应不同的用户需求,主要产品特性如下:

? 外观经专家设计美观大方,完全衬托出高科技的环境。 ? 室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。 ? 全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。 ? 采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。 ? 机组结构合理并且紧凑,占地面积小。

? 采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。

? 前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至最小。 ? 符合中国邮电要求,功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。

2020-05-22

Schneider Electric ITB(China)Co., Ltd. Page 5 of 13