好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程部工作总结与计划

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

希望对您有帮助,谢谢

改进维护工作。

e、消防设备维护工作良好,全年定期对消防设施设备保养维护,损坏和老化的设备及时更新。

f、报修部门在1至11月期间,共接到2105次报修电话。 2、西馆展览服务方面

xx年,西馆展览工程服务工作取得了较大成绩。由于展览工程服务的特殊性,经常需要加班,在人员少、工作量大的情况下,西馆工程人员努力克服各种困难,比如,有的员工生病了,有的员工家庭有困难,但他们一句怨言都没有,坚持把工作完成,以良好的物业公司员工形象服务于客户面前。 三、继续加强节能降耗工作

物业公司xx年继续将节能降耗作为重中之重的工作开展,是利用多种渠道进行广泛宣传,并建立健全的节能制度,如建立能耗统计制度,对水、电、煤、气等使用情况分别逐月逐日进行统计,定期分析能耗情况。每周召开一次节电工作分析会,用制度保证节能;三是加强节能技术改造和节能管理。通过对中央空调运行等技术改造,控制室内温度、更新使用节能灯具、照明分区分段控制、设施设备维修、灶具节能改造、节能检查评比等手段,达到降低能耗的目的。截止到11月底,统计显示:xx年与xx年相比,会展中心各类能源费用比去年同期减少222、25万元,其中水费增加10%,电费节约0、21%,燃气费节约30%,煤气增加17%。

xx年5月底,为进一步深入开展节电工作,会展中心成立了由

希望对您有帮助,谢谢

各部门主要领导和工程技术骨干为主要成员的中心节能小组,制定了会展中心各经营场所的用电管理制度,并通过经营部门和节能部门的紧密配合,使节能工作落到实处。节能小组每周召开会议,对中心经营情况和各场所能耗情况进行比较分析,发现问题及时解决。并安排工程技术骨干对会展中心的设施设备用电情况进行节能调研,从而提出合理、科学的节能措施。通过半年多节能小组工作的有效开展,从节能小组成立初期,用电量超去年同期40万度的情况下,到11月底,用电量反而比去年同期下降了73万度,成绩是相当喜人的。 为再接再厉,加大设备节能改造步伐,节能小组积极对现有的设施设备进行节能调研,并密切跟踪市场上的各项节能产品与技术的发展,根据会展中心的实际情况,甄选并实施了6项节能改造项目: ①冷空调冷冻、冷却水泵加装变频控制器

在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵在实际使用中有90%以上的时间为均非满载状态,造成了能源的浪费。为降低空调系统设备的能耗,节能小组制订了在空调系统加装空调变频技术节能的方案,并自行设计,于xx年4月底完成安装、调试工作,合计三套变频装置,实际投入费用10万元,至xx年10月底冷空调停用时,节约179000度电,节约费用约10、7万元,已经收回投资。 ②裙房空调系统增加电动平衡阀

我司裙房空调系统在集中供热或制冷时,末端回水温度不一致,从而造成系统的水力失调。为平衡水力失调满足所有末端客户需求,就必须加大水泵电机功率,造成了用电的浪费。针对上述情况,节能

希望对您有帮助,谢谢

小组技术人员进行深入研究,制订了在裙房空调系统水网的集水器位置安装电动动态平衡阀的节能方案。并于4月底自行完成安装、调试工作,实际投入8万元。至xx年10月底冷空调停用时,共节约71000度电,电价按1元/度,节约费用7、1万元,已收回89%的投资。 ③厨房炉灶炉芯节能改造

会展中心厨房多数炉灶炉芯经过近xx年的使用,老化现象严重,并由此产生了煤气燃烧效率不高、噪音过大等问题。为解决上述问题,达到节能目的,确定使用新型的节能炉芯。xx年4月底,完成炉灶炉芯改造,实际投入13720元。至xx年11月25日,经过7个月的实际使用,节约用气约8000立方米,按煤气单价按1、75元/立方米计算,节约费用为14000元,已经收回全部投资。 ④西馆一层照明节电改造

通过调研测算,无极灯比原自整流汞灯节电率达66%,光照度符合展馆照明需求。在xx年对西馆二层展厅进行无极灯改造节能取得较好效果的情况下,xx年5月对一层展厅高区照明同样进行了节能改造,合计114只,实际投资费用为15、78万元。至xx年11月,使用6个月合计节电39026度,电价按1元/度测算,已收回1/4投资,符合预期的投资回报分析测算。 ⑤宾馆热空调增加一台谷电加热锅炉

会展中心宾馆空调系统采用锅炉系统燃烧天然气供热模式,夜间22:00~次日6:00宾馆暖空调能耗约占每天宾馆空调能耗的40%,增加一台电加热锅炉利用夜间廉价的谷电加热供暖,可比使用天然气

希望对您有帮助,谢谢

供暖所需的能耗费用要低,也可缓解冬季展览会议集中期间供汽的矛盾,提高了锅炉负荷的稳定和可靠性。经投资回报分析,预测投资费用20万元,每年冬季暖空调运行的4个月内可节约费用90000元,可在9个暖空调运行月份收回投资,计划于今年12月上旬完成安装工作。

⑥西馆一层空调出风口改造

西馆一层展厅空调设计为水平送风,出风口离地高度11m为固定不可调节型,由于回风口就设在附近,送出的冷暖风在高处很快给回风吸走,造成空调效果不好。针对上述情况,节能小组通过现场调查研究,并咨询专业设计单位,提出了对展馆出风口进行改造,由固定型变为可调节型的新型出风口,调整出风角度,以改善空调效果。xx年8月11日完成对西馆一层展厅195只出风口的改造,向下倾斜30度。改造后一层展厅空调效果相比以前有较大程度的改善,同时,还减少主机和循环水泵的运行数量,减少预冷时间。出风口改造后,从xx年8月11日到11月25日,西馆合计开启空调时间为333小时,节电91575度电,电价按1元/度测算,已经收回全部投资。 8月,会展中心从xx年以来实施的节能项目中甄选了7个节能项目向徐汇区旅游管理局申报:①员工宿舍空调管道改道:投资6、39万元,年节约标准煤121、24吨;②冷空调冷冻、冷却水泵加装变频装置:投资13、3万元,年节约标准煤165、75吨;③洗衣房蒸汽二次利用:投资3、8万元,年节约标准煤47吨;④裙房空调安装电动动态平衡阀:投资7、7万元,年节约标准煤63、9吨;⑤

希望对您有帮助,谢谢

锅炉加装autoflame燃气管理系统:投资65、2万元,年节约标准煤192吨;⑥西馆展厅照明节能改造:投资32、99万元,年节约标准煤50、7吨;⑦地下车库、机房及相关办公室照明节能:投资4、08万元,年节约标准煤50吨。此七个节能项目总投资133、46万元,年节约标准煤690、59吨。经上海建科建筑节能技术有限公司评估,得出:投资小、难度低、节能效益显著,具有推广意义的评价,并得到了徐汇区旅游委员会的肯定,得到区政府划拨的27万元的节能专项补贴资金。 xx年工作计划

在xx年,工程部将结合前方经营部门需求,继续加强内部管理,细化各岗位的工作量,大力开展节能降耗和成本控制工作,科学制定员工培训、人才培养计划。具体如下: 一、进一步细化管理,制定各岗位工作量

鉴于工程部所辖设施设备比较庞杂,日常工作量较大,为较好的给前方经营部门提供优质的工程保障服务,xx年对于各岗位的工作内容和职责,制定详细的工作内容,以具体落实各项工作的责任及考核指标,具体如下: 1、主管岗位

a、根据xx年底对所辖专业设备的评估,核定各系统设备数量,按照设备重要性、区域、时间进行详细划分,制定xx年相对应的大修计划;每季度、每年进行工作总结;

b、每季度对所辖专业设备进行运行现状检查,根据设备总数,

工程部工作总结与计划

希望对您有帮助,谢谢改进维护工作。e、消防设备维护工作良好,全年定期对消防设施设备保养维护,损坏和老化的设备及时更新。f、报修部门在1至11月期间,共接到2105次报修电话。2、西馆展览服务方面xx年,西馆展览工程服务工作取得了较大成绩。由于展览工程服务的特殊性,经常需要加班,在人员少、工作量大的情况下,西
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
54hww2vavq1xkfw968ko77t6k14pna01b3v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享