智能型温湿度控制器
使用说明书
(安装、使用产品前,请阅读说明书)
V2.1版
扬州爱可信电气有限公司
一 概述:
产品采用数字温湿度传感器,以数码管方式显示温、湿度值,带有风扇、加热器接点,并有负载断线报警、传感器故障指示、RS485 通讯等功能。适合无人值守变电所要求。用户可通过按键编程任意设定温度、湿度的上下限,循环显示方式,通讯参数等。该系列产品抗干扰能力强,可靠性高,符合 GB/T 15309-1994、GB/T 13978-92。 二 产品主要特点:
采用集成数字温湿度传感器,测量精度高;
每一路测量对应 2个控制输出接点,可分别接加热器和风扇; 通过按键编程,用户可任意设定控制参数,及控制器工作参数; 仪表设定数据永久保存,掉电后不丢失; 抗电磁干扰能力极强; 具有密码保护功能。 三 技术指标 技术参数 测量范围 精度 控制参数设定范围 温度 湿度 温度 湿度 加热升温 鼓风降温 温度控制 指标 -70.0℃~180.0℃ 0%~99% ±0.5℃ ±3.5% -40.0℃~40.0℃ 0.℃~100.0℃ 1%~99% AC 250V/5A RS485,MODBUS-RTU 协议 输出触点容量 通讯接口 辅助电源 绝缘电阻 电压 功耗 AC/DC 80~270V ≤5W ≥100MΩ 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子工频耐压 组 2kV/1min(AC,RMS) ≥50000 小时 平均无故障工作时间 温度 -10℃~55℃ 工作环境 湿度 ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 ≤2500 米 海拔 开关定值、回滞量到控制输出: 温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
2
手动功能
在正常测量显示状态长按左键装置进入手动加热状态,排风功能关闭,相应指示灯指示,启动后约半小时或在手动状态下再次轻触左键手动加热功能关闭,装置进入自动测控状态。 在正常测量显示状态长按右键装置进入手动排风状态,加热功能关闭,相应指示灯指示,启动后约半小时或在手动状态下再次轻触右键手动排风功能关闭,装置进入自动测控状态。 安装方式(面板尺寸72*72mm,开孔尺寸68*68mm,安装深度85 mm)
接线端子图
四 装置工作和使用说明 4.1 测量
在测量状态下,上排数码管显示当前测试通道的温度,下排数码管前段显示通道号,后段显示当前测试通道的湿度值,并且多路测控时相应传感器通道的温湿度值可循环测量、显示。
4.2 控制
出厂默认设置:
湿度为85%启动加热器,77%关闭加热器(回滞量8%) 温度为5℃启动加热器,13℃关闭加热器(回滞量8℃) 温度为40℃启动风扇,35℃关闭风扇(回滞量5℃)。
当环境的温度或湿度值满足预先设置的工作条件时,启动加热器或风扇,同时对应的指示灯点亮(中间发光管),当加热器或传感器发生故障,没有按条件工作时,相应的报警指示灯点亮,以示报警。 4.3 控制测试
在正常工作状态下,按住左方向键大于 3秒,所有工作正常的通道无条件加热;按住右方向键大于 3 秒,所有工作正常的通道无条件鼓风。 4.4 系统设置模式
3
智能型温湿度控制器 使用说明书新