2019年国家二级建造师《机电工程管理与实务》职业
资格考前练习
一、单选题
1.阻燃性仪表电缆敷设时的环境温度不得低于( )。
A、-10℃ B、-5℃ C、0℃ D、5℃
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>电气材料的类型及应用 【答案】:C 【解析】:
阻燃型仪表电缆:常固定敷设于室内、隧道内、管道中或户外托架,敷设时环境温度不低于 0℃,弯曲半径不小于电缆外径的 10倍的阻燃场所 2.建造师在施工过程中应遵守用电安全规定,不允许( )。
A、改变用电类别
B、减少合同约定的容量用电 C、减少计划分配的用电指标
D、擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>建设用电的规定 【答案】:D 【解析】:
建造师在施工过程中应遵守用电安全规定,不允许: (1)擅自改变用电类别。
(2)擅自超过合同约定的容量用电。 (3)擅自超过计划分配的用电指标的。
(4)擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备,或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备。
(5)擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备。
3.下列项目中,不属于储罐罐体几何尺寸检查内容的是( )。
A、罐壁高度偏差
B、底圈壁板内表面半径偏差
C、两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查 D、罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>静置设备的制作与安装技术要求 【答案】:C 【解析】:
储罐罐体几何尺寸检查内容包括: 罐壁高度偏差。 罐壁垂直度偏差,
罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形,底圈壁板内表面半径偏差。 罐底、罐顶焊接后检查内容包括:罐底焊后局部凹凸变形, 浮顶局部凹凸变形。,固定顶的成型及局部凹凸变形。 4.室内给水管道工程的施工程序中,管道安装的紧后工序是( )。
A、系统清洗 B、防腐绝热 C、系统压力试验 D、竣工验收 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑管道工程的划分和施工程序 【答案】:C 【解析】:
室内给水管道施工程序
施工准备→材料验收→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道支架制作→管道加工预制→管道支架安装→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→系统通水试验。 5.净化空调系统的高效过滤器的安装必须在洁净室内装饰工程全部完成,经全面清扫、擦拭,并在空吹( )后进行。
A、4~8h B、8~12h C、12~24h D、24~48h >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>通风与空调工程的施工技术要求 【答案】:C 【解析】:
高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成, 经全面清扫、擦拭,空吹12 - 24h后进行。高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。 6.安全检查的重点是违章作业和( )。
A、防护措施 B、交叉作业 C、违章指挥 D、规章制度 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第8节>施工现场职业健康安全管理要求 【答案】:C 【解析】:
安全检查的重点是违章指挥和违章作业。在安全检查过程中应编制安全检查报告, 说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析、纠正和预防措施。
A、受热面安装公差符合规程,并有安装公差的完整记录 B、受热面之间热膨胀间隙符合图纸要求并作出记录 C、水冷壁、包墙管与刚性梁之间应保留一定量间隙 D、水冷壁燃烧器喷口及吹灰孔应符合设计要求 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>锅炉设备的安装技术要求 【答案】:C 【解析】:
安装前编制专项施工方案,确认符合制造要求。安装时受热面安装偏差符合《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》DL/T 5210.2-2009 的要求,并有安装偏差的完整记录, 管屏吊装时应有专用起吊工具加团结构,并保证安装尺寸符合图纸要求,保证各受热面之间热膨胀间隙,符合图纸要求并做出记录,水冷壁焊成整体,必须对炉膛尺寸对角线进行测量,并记录符合要求,水冷壁燃烧器喷口及吹灰孔应符合设计要求。水冷坚、包墙管与刚性梁间必须固定牢固,刚性梁校平装置安装时必须将刚性梁腹板找正呈水平。 8.检查锅炉房及供暖系统的运行情况,一般安排在( )。
A、夏季回访 B、春季回访 C、保修期满前回访 D、冬季回访 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第13节>回访的实施 【答案】:D 【解析】:
冬季回访 检查锅炉房及供暖系统的运行情况
9.阀门与管道以焊接方式连接时,阀门应( ),焊缝底层宜采用氩弧焊。
A、开启 B、隔离 C、关闭 D、拆除阀芯 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>管道工程的施工程序和要求 【答案】:A 【解析】:
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧焊,且应对阀门采取防变形措施。 10.属于管道支撑件的是( )。
A、法兰 B、膨胀接头 C、过滤器 D、吊耳
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>管道工程的施工程序和要求 【答案】:D 【解析】:
管道支承件包括:吊杆、弹簧支吊架、恒力支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架、管吊、吊耳、卡环、管夹、U形夹和夹板等。法兰、膨胀接头、过滤器属于管件,管件是参与接触工艺介质的管路零部件。
11.热力发电厂中,汽轮机是将( )的旋转式原动机。
A、热能转变为电能 B、热能转变为机械能 C、机械能转变为电能 D、机械能转变为热能 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>汽轮发电机设备的安装技术要求 【答案】:B 【解析】:
汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转化为机械能的旋转式原动机。
12.槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的( )。
A、30% B、40% C、50% D、60%
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑电气工程的施工技术要求 【答案】:B 【解析】:
槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40% 。 13.自动扶梯的梯级踏板上空,垂直净高度严禁小于( )。
A、2.3m B、2.6m C、2.8m D、3.0m
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>电梯工程的验收要求 【答案】:A 【解析】:
自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 14.建筑安装工程的分项工程可按( )划分。
A、专业性质 B、施工工艺 C、施工程序 D、建筑部位 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】:B 【解析】:
分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备类别等进行划分。