精品文档
磁座钻 8 手枪钻 9 角向磨光机 10 电锤 11 切割机 12 电气设备调试设备 13 热工仪表调试设备 14 接地电阻测试仪 15 兆欧表 16 万用表 17 对讲机 18 砂轮机 19 水准仪 20 开孔器 21 液压接线钳 22 五、主要施工方法和工艺要求 1、仪表安装及调试 1.1、施工工序
1.1.1、仪表安装施工工序 1.1.2、仪表调试施工工序 1.2、施工方法
1.2.1、仪表安装施工方法 1.1、桥架的安装
8mm 台 把 台 把 台 台 台 台 个 个 部 台 台 套 台 1 4 4 3 2 1 1 1 1 2 6 1 1 2 2 1.1.1、为保证控制电缆的平直度,在安装支架前弹粉线,保证其水平偏差不超过允许值,并用250×250×6或250×250×4的垫铁找平,再开始支架安装。 1.1.2、电缆各支架间距不得超过1.5米。
1.1.3、电缆桥架是高空作业,由于支架体积大,重量重而且安装位置较高,预选用适当的手动葫芦进行吊装,具体施工方法根据现场特点选定。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
1.1.4、电缆桥架不得具有尖锐边端,齿状或突出物以免伤及电缆外皮,连帽须用方颈圆头螺丝连帽,且由内向外安装。
1.1.5、电缆桥架改变其方向和高度时,应采用各种适应之电缆桥架转弯头、上升下降连接片等配件。
1.1.6、电缆桥架之终端应预封闭。
1.1.7、电缆桥架穿过墙壁时,其开囗大小应为:上面与两侧均须有50mm间隙。
1.1.8、若电缆桥架须附盖,则须待全部电缆桥架上之电缆配设完毕,须监理确认后,方能开始安装电缆桥架盖。
1.1.9、电缆桥架由户外进入户内或箱体时,预由内向外有轻微之定斜坡,以防止雨水由外沿电缆进入。 1.2、取源部件的安装
1.2.1、材质必须符合要求,安装位置应选择在介质流速稳定 处。 1.2.2、气体介质的管道,部件应安装在管道水平中心线心以上。 1.2.3、液体介质的管道,部件应安装在管道水平中心线以45°夹角内。 1.2.4、蒸汽介质的管道,部件应安装在管道水平中心线以上 或以下 45°夹角内。
1.2.5 、带有灰尘或沉淀物的介质管道,当管道垂直时,部件应倾斜向上;当管道水平时,部件应在管道上方顺介质流向成锐角。
1.2.6、安装孔板时,应注意孔板的坡囗是否光洁、平整,孔板与环室取压囗方向应保证“+”、“-”一致,保证孔板前后的直线段,具体数据见节流装置设计书。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
1.2.7、分析取源部件的安装位置,应符合设计要求或选择压力稳定且能灵敏反映介质真实成分处。 1.3、仪表设备的安装 1.3.1、热电阻、热电偶的安装
1.3.1.1、不应当安装在流体流动路线上形成死角的部位,或流体流动速度经常发生突然变化的地方(例如在调节阀附近)。安装部位应便于进行维护。 1.3.1.2、热电偶或电阻温度计在管道上安装时,其温度敏感元件的中心一定要位于管道的中心线上;假若在管道上倾斜地安装或管道的拐弯处沿管道中心线安装时,热电偶或电阻温度计插入管道的方向应与流体相缝。为此,当在管道上垂直成倾斜安装时,热电偶保护管的末端应越过管道中心线约5~10毫米,铂热电阻应越过50~70毫米, 铂热电阻温度计在管道上的安装。 1.3.1.3、热电偶的安装部件应当是很严密的,不允许由于安装部件不严密而引起被测流体的喷出或从外面吸入空气,通常热电偶(或电阻温度计)在炉墙上的安装。
1.3.2、变送器的安装
1.3.2.1、在变送器室内采用轴流风机通风,为了不影响微压测量的准确性,将测量压力的差压变送器的负压室及测量吸力的差压变送器的正压室分别接到DN20的镀锌管上,并与排污总管一起敷设到变送器室外适当的位置,以便与室外大气相通。
1.3.2.2、变送器集中安装应排列整齐,导压管无渗漏、正确,接线牢固,导电性能好。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
1.3.2.3、变送器的导压管取压点,不应选在拐弯、管道交接、死角或其它易容产生涡流的地方。在水平管道取压时,如果是气体介质,为使导压管内不积存液体,取压点应该选在管道上半部,以免液体进入导压管内,如果是液体介质时,取压点应选在管道下半部,以免导压管内积存气体。
1.3.2.4、在特殊条件下,还应有附加装置:当介质温度高于120°C时,必须加装环形管加以保护,工作介质粘度很大或有腐蚀性时,须加装隔离罐,内充隔离液,使介质不直接与压力表接触;工作介质有急剧变化的脉动压力时,应加缓冲罐、减振器等。 1.3.3、流量计的安装
1.3.3.1、本工程如采用金属转子流量计,在安装过程中,一定要保证锥形管的垂直度,允许偏差为2mm。
1.3.3.2、使用测量液体的流量计,要注意把变送器壳体内气体排尽,以免影响测量精度。
1.3.3.3、流量计投入运行时,其前后阀门应缓慢开启,以免流体冲击转子过猛而损坏仪表。装有弯路的,应先开启旁路阀,再投入仪表,仪表投入使用后再关断旁路。
1.3.4、分析仪表的安装
1.3.4.1、该工程主要有氧化锆分析仪、热值仪等几种分析仪,安装时分析仪近量靠近传感器,检查净化装置、冷却装置、减压、稳压装置是否齐全。 1.3.4.2、分析计配管应正确、无渗漏,排放管与排放总管连接应畅通无渗漏。
1.3.4.3、接线应正确、牢固、导电良好,需作接地时,应接地良好。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
1.4、仪表控制盘的安装
1.4.1、底座的制作。底座多用8号或5号槽钢制作。槽钢可以立放,也可以平放,控制室内一般采用平放形式。找平后焊在地面的预埋件上。底座应比盘、台底盘略大。安装好后,盘、台前后一般露出底座3~5mm。 1.4.2、底座的安装。安装盘、台用的预埋件通常设在每块盘,台四角的位置。在适当位置放直水平仪,以检查有无过高之处。控制室内各排盘、台的标高应一致。
1.4.3、控制盘的安装,控制盘要避免受振,如安装在易受振动的地方应注意防振措施,可采用在盘底与底座间加装胶皮垫的方法,胶皮垫的厚度为10mm左右。控制盘找正、找平时,可先精调第一块盘,然后再以此为标准将其它盘依次调整好。
1.4.4、控制盘的安装应牢固、平整、垂直。安装尺寸误差应符合下列要求: 1.4.4.1、盘正面及正面边线不垂直度小于盘高的0.15%; 1.4.4.2、相邻两盘连接处的盘面不得凹凸不平,相差不大于1mm; 1.4.4.3、各盘间的连接缝隙不小于2mm; 1.5、自仪设备吊装
如果该工程采用PLC、DCS集中控制系统,那么大部分 I/O卡,CPU都已安装在柜内,容易损坏,故在施工过程中,应作好设备的吊装准备。 1.6、仪表管路敷设
1.6.1、电线管的敷设与电气线管敷设的方式和要求基本一致,在此就不一一叙述,请见电气安装施工方案。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
电气仪表安装施工方案复习课程



