好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

姚庄热电燃气锅炉运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.4.6因严重缺水停炉时,严禁向炉内上水并关闭给水总门。 1.4.7因满水造成停炉时,应加大排污注意水位。

1.4.8整个停炉结束后,要核对操作项目,认真记录,并向交班者进行详细的交接。

2故障及处理

2.1锅炉满水 2.1.1现象

2.1.1.1汽包水位超过最高允许水位,水位正值增大,双色水位计呈全绿色。

2.1.1.2 过热器蒸汽温度下降。

2.1.1.3给水流量不正常的大于蒸汽流量。 2.1.1.4电接点水位高报警。 2.1.1.5报警系统发出水位超过极限信号 2.1.1.6蒸汽含盐量增大

2.1.1.7严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽 2.1.2原因

2.1.2.1运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误操作。 2.1.2.2给水远方操作失灵。

2.1.2.3水位计指示不正常,使运行人员操作错误。 2.1.2.4给水压力突然升高。 2.1.2.5外界负荷剧增。 2.1.2.6汽包安全门动作。 2.1.3预防

2.1.3.1操作人员精力集中及时调整使水位在允许范围内变动,至少每两小时应校对高低水位计一次,发现异常应及时冲洗,以保证水位计工作的可靠性。 2.1.3.2汽包水位计汽门,水门泄漏而影响水位计不准确时,必须立即通知检修人员处理,发现电接点水位计不准确时,应通知热工人员校对。 2.1.3.3负荷变化时,应加强监视,远方操作失灵时,应立即改为手动。 2.1.4处理

2.1.4.1当锅炉汽压及给水压力正常而汽包水位超过正常水位时应采取下列措施。

⑴进行汽包水位计的冲洗和对照。

⑵给水远方操作改为手动操作。 ⑶关小给水门,以减少给水量。 2.1.4.2经减少给水量后,而水位继续上升,并且超过汽包最高水位时,应采取下列措施。

⑴进一步大幅度地减少或停止向锅炉进水。 ⑵开启下汽包排污门,使水位正常。 ⑶通知汽机开启蒸汽母管疏水门。 ⑷若有必要,开启过热器疏水门。

2.1.4.3若汽包水位超过上部可见部分经冲洗水位计验证后,应向汽机、电气发出事故信号,并立即进行下列处理。 ⑴紧急停炉。

⑵停止锅炉进水,加强放水并注意汽包水位的变化

21

⑶全开过热器疏水门。 ⑷水位正常后重新启动。 2.2锅炉缺水 2.2.1现象

2.2.1.1汽包水位低于正常值,双色水位计呈全红色。 2.2.1.2电接点水位计指示负值增大,电接点水位低报警。 2.2.1.3水位低报警器报警,低水位信号灯亮。 2.2.1.4给水流量不正常地小于蒸汽流量。 2.2.1.5过热蒸汽温度升高。 2.2.2原因

2.2.2.1给水自动调整器失灵,给水调节装置失灵。 2.2.2.2水位计、蒸汽流量、给水流量指示不正确,运行人员误判断而误操作。

2.2.2.3给水压力下降或给水泵故障。 2.2.2.4锅炉排污管道、阀门泄漏,排污量过大。 2.2.2.5受热面破裂。

2.2.2.6运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时或误操作。 2.2.2.7锅炉负荷剧减。 2.2.3轻微缺水处理

2.2.3.1将给水自动调节解列,开大调节门,增大给水量。 2.2.3.2严禁锅炉进行定排,检查排污门和放水门是否关闭严密。 2.2.3.3如给水压力低引起水位下降,应立即通知汽机值班人员提高给水压力,如给水压力迟迟不能恢复,汽包水位仍不上升,应适当降低锅炉负荷运行。 2.2.3.4增大给水时注意防止不要和邻炉抢水 2.2.4严重缺水处理

2.2.4.1如汽包水位继续下降,并且从水位计中消失时,必须立即停炉并继续向锅炉上水。

2.2.4.2由于运行人员疏忽大意,致使水位从汽包水位计中消失,电接点水位计无法判明时,立即停止向锅炉进水,并紧急停炉,停炉后进行汽包水位计的叫水,如叫不出水,严禁向锅炉上水,经叫水后,水在水位计中出现时,可增加锅炉进水,并注意水位恢复。

2.2.4.3故障消除后,尽快恢复锅炉机组运行。 2.2.5叫水的程序

2.2.5.1先将汽、水二次门关闭,微开1/4周。 2.2.5.2开启水位计的放水门一周。 2.2.5.2关闭水位计的汽门。

2.2.5.3关闭水位计的放水门,注意水位计中是否有水位出现,如有水位出现,属轻微缺水,否则为严重缺水。

2.2.5.4叫水后,全开汽、水门,恢复水位计运行。 2.2.6锅炉水位不明

2.2.6.1先将汽、水二次门关闭,微开1/4周。

2.2.6.2缓慢开启水位计的放水门一周,注意观察水位,当水位计中有水位出现时,表示轻微满水,按轻微满水处理。

2.2.6.2若看不见水位线下降,关闭汽门、放水门,注意观察水位,水位计中有水位出现时,表示轻微缺水,按轻微缺水处理。

2.2.6.3若看不见水位线上升,关闭水门,再开启放水门一圈,水位计中有水位线出现,表示严重满水,按严重满水处理。无水位线出现表示严重缺水,此时,按严重缺水处理。

2.2.6.4查明后恢复水位计运行。 2.2.7锅炉缺水的预防

2.2.7.1不间断地监视各水位计,并定期对照,校对各水位计的正确性,并定期进行冲洗。

2.2.7.2负荷变动时,应及时调整水位。 2.2.7.3定期检查给水调节装置,应灵敏可靠。

2.2.7.4给水压力低时,应及时与汽机值班员联系,提高给水压力。

22

2.2.7.5应注意运行炉的给水压力,以防发生抢水现象。 2.2.7.6锅炉排污应严格按照排污规定执行。 2.3汽包水位计损坏 2.3.1损坏的原因

2.3.1.1冲洗和更换玻璃管后暖管时间不够。 2.3.1.2运行时间太长,玻璃管质量差。 2.3.1.3螺丝紧固不均匀。 2.3.1.4汽管和水管堵塞。 2.3.1.5垫子不好,漏水漏汽。 2.3.1.6没有按规定冲洗水位计,放水门不严密。 2.3.1.7玻璃管碰上冷水滴 2.3.2损坏后的处理

2.3.2.1汽包水位计损坏时,立即将损坏的水位计解列,关闭汽门、水门,开启放水门,并采取措施尽快修复损坏的水位计,密切监视电接点水位计及双色水位计。 2.3.2.2当汽包有两个水位计都损坏时,应具备下列条件才允许运行。 1.给水自动调整器可靠。 2.水位报警器良好。

3.电接点水位计,左右差压水位计指示一致,并在4小时内与汽包水位计对照过。

4.保持锅炉蒸发量稳定。

2.3.2.3若汽包水位计全部损坏,且电接点水位计、差压水位计运行不可靠时,应立即停炉。 2.3.3预防: 2.3.3.1冲洗玻璃管水位计时,应小心谨慎地进行,不允许水位计玻璃管的温度发生突然变化。

2.3.3.2更换水位计的玻璃时,应施力均匀,谨慎小心。 2.3.3.3防止外部的冷水滴和冰碰到水位计玻璃上。 2.4汽水共腾 2.4.1现象

2.4.1.1汽包水位剧烈波动,严重时水位计中看不清水位。 2.4.1.2 过热蒸汽温度急剧下降,严重时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽。2.4.1.3蒸汽和炉水含盐量增加,导电度升高。 2.4.2原因

2.4.2.1炉水质量不符合标准,悬浮物含盐量过大。 2.4.2.2没有按规定进行排污。 2.4.2.3锅炉负荷大幅度波动。 2.4.3处理

2.4.3.1适当降低锅炉蒸发量并保持稳定。

2.4.3.2全开连续排污门,必要时开启定排,改给水自动为手动,加强进水放水,维持汽包水位略低于正常值-50mm左右。 2.4.3.3停止加药。

2.4.3.4开启过热器疏水门,并通知汽机开启有关疏水。 2.4.3.5通知化验人员化验炉水,采取措施,改善水质。 2.4.3.6在炉水质量未改善前,不允许增加锅炉负荷。 2.4.3.7故障消除后,必须冲洗水位计一次。 2.5膜式水冷壁损坏或爆破 2.5.1现象 2.5.1.2汽包水位迅速下降。 2.5.1.3给水流量不正常地大于蒸汽流量。 2.5.1.4蒸汽压力和给水压力下降。

2.5.1.5轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,严重时有显著的响声。燃烧不稳或灭火。

2.5.1.6燃烧室变正压,并从不严密处喷出烟气或水汽。 2.5.1.7两侧烟温差增大,烟气温度降低。 2.5.1.8引风机开度及电流增大。

23

2.5.2原因 2.5.2.1 锅炉给水质量不良,化学监督不严,未按规定排污,导致管内结垢腐蚀。

2.5.2.2检修安装时,管子被杂物堵塞,导致水循环不良,引起管子局部过热导至爆管。

2.5.2.3制造有缺陷,材质不合格,管子安装不当或焊接质量不良。 2.5.2.4操作不当造成锅炉严重缺水。

2.5.2.5启停炉操作不当,或长期超低负荷运行,导致局部水循环恶化。 2.5.2.6燃烧器火焰角度不好,造成管子局部过热。 2.5.3处理

2.5.3.1水冷壁管爆破不能维持汽包水位时,立即切断供气停炉,保持送风机、引风机运行,吹扫5分钟后停送风机。

2.5.3.2提高给水压力,增加给水流量,维持汽包水位。

2.5.3.3如损坏严重,锅炉汽压迅速下降,给水量增加仍不能维持水位时,停止给水。

2.5.3.4待炉内蒸汽排完后,停止引风机。

2.5.3.5如损坏不大,水损失不多,能保持汽包正常水位,且不致很快扩大事故时,可适当降低锅炉蒸发量,维持短时间运行并尽快投入备用炉运行,同时汇报有关领导听候停炉通知。 2.6省煤器管损坏 2.6.1损坏时的现象

2.6.1.1给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时汽包水位下降。 2.6.1.2烟气阻力增大,引风机电流增加。

2.6.1.3省煤器和空气预热器处的烟气温度降低,两侧温差增大。 2.6.1.4烟道不严密处冒汽。 2.6.1.5省煤器烟道内有异声。 2.6.2损坏的原因

2.6.2.1管外侧SO2、SO3蒸汽凝结生成亚硫酸或硫酸腐蚀 2.6.2.2给水质量不良,管子腐蚀。 2.6.2.3省煤器的材质,制造或焊接不良。 2.6.2.4管子内被杂物堵塞,引起管子局部过热。 2.6.2.5给水温度变化频繁,易产生金属疲劳而发生裂纹引起爆管 2.6.2.6点火过程中,省煤器没得到较好冷却 2.6.2.7省煤器处二次燃烧造成爆管 2.6.3损坏后的处理 2.6.3.1增加锅炉给水,维持汽包正常水位,适当降低锅炉蒸发量,并尽快使备用炉投入运行,或增加其它运行炉的蒸发量,以便尽早停炉。 2.6.3.2如故障炉在继续运行过程中,不能维持正常水位或损坏加剧,影响其它运行炉进水时,应立即切断供气停炉,保持送风机、引风机运行,吹扫5分钟后停送风机。

2.6.3.3停炉后,关闭来汽门。

2.6.3.4为维持汽包水位,可继续向锅炉进水,关闭所有放水门,禁止开启省煤器再循环门。 2.7对流管损坏 2.7.1现象

2.7.1.1锅炉水位下降,蒸汽压力和给水压力下降,水管爆破时,有显著响声。

2.7.1.2炉膛负压变正压,有蒸汽响声发出,炉门,人孔门喷出烟汽。

2.7.1.3给水流量不正常地大于蒸汽流量。 2.7.1.4排烟温度降低。 2.7.1.5燃烧不稳定,有时会造成灭火。 2.7.2原因

2.7.2.1 给水品质不符合标准,使管子内部结垢腐蚀。

2.7.2.2检修或安装时,管子被外物堵塞,使水循环不良,引起局部过热导致爆管。

24

2.7.2.3燃烧室缺乏有系统的检查未能清除杂物,使管壁受热不均匀而破坏水循环。

2.7.2.4在检查时,应立即修好管子的凹陷处,或者运行中被浇注料、耐火砖等误落,撞击而造成汽塞引起管壁过热。 2.7.2.5防磨保护不好,管壁磨薄。 2.7.2.6被邻近已损坏管子漏汽所伤。

2.7.2.7连接质量不合格,管材质量标准或管子制造方面有缺点。 2.7.2.8运行操作不当,负荷骤加骤减,排污等造成水循环破坏。 2.7.3处理

2.7.3.1如炉管爆破,不能维持正常水位应立即切断供气停止锅炉运行,保持送风机、引风机运行,吹扫5分钟后停送风机。并将情况报告值长,并列锅炉应关闭来汽门,单机单炉运行则不必关闭来汽门。

2.7.3.2加强锅炉进水以保证水位,如给水消耗很大,无法维持水位或影响邻炉进水时,应停止向事故炉进水。

2.7.3.3如炉管破裂后能维持正常水位,水量损失不大,不致很快扩大事故时,可以允许在减负荷情况下,做短时间运行,如事故情况恶化,应立即停炉。 2.7.3.4事故炉蒸汽基本消失后,方可停止引风机运行。 2.8过热器管的损坏 2.8.1损坏时的现象

2.8.1.1蒸汽流量不正常地小于给水流量,严重时锅炉汽压下降。 2.8.1.2锅炉负压不正常地减小或偏正,严重时从不严密处向外喷汽和冒烟。

2.8.1.3过热器后的烟气温度降低或两侧温差增大。 2.8.1.4过热蒸汽温度发生变化,进口侧漏,汽温高;出口侧漏,汽温低,过热器附近有异声。

2.8.2过热器损坏的常见原因

2.8.2.1化学监督不严,汽水分离器结构不良或存在缺陷,致使蒸汽品质不好,在过热器内结垢,检修时又未彻底清除,引起管壁温度升高。

2.8.2.2点火升压过程中,操作不当,过热器通汽量不足,引起过热。 2.8.2.3由于运行调整不及时,致使过热器超温。 2.8.2.4过热器材质不符合标准,制造、安装、焊接质量不良。 2.8.2.5过热器管被杂物堵塞。 2.8.2.6运运行时间长,管子蠕胀变形。 2.8.3过热器管损坏后的处理

2.8.3.1检查泄漏情况,若严重时,必须及时报告值长,紧急停炉,防止从损坏的过热器管中喷出的蒸汽,吹损邻近的过热器管,扩大事故。 2.8.3.2如泄漏轻微,可适当降低锅炉蒸发量,在短时间内继续运行,但应经常检查漏汽情况,并尽快启动备用锅炉。

2.8.3. 切断供气停止锅炉运行,保持送风机、引风机运行,吹扫5分钟后停送风机,关闭来汽门,若一炉一机运行时,关闭来汽门应得到值长的许可。 2.8.4过热器管损坏的预防

2.8.4.1加强化学监督,提高汽水分离效率,改善饱和蒸汽品质。 2.8.4.2及时调整燃烧方式,控制过热器左右入口烟温不偏差。

2.8.4.3大、小修中,加强对过热器管的测量检查,最大允许管子蠕胀值:合金钢:为管径的2.5%,碳素钢:为管径的3.5%。

2.8.4.4若过热器管内有污垢,则必须检查汽包内汽水分离的正确性并改善炉水及给水质量,提高蒸汽品质,对过热器进行冲洗。 2.8.4.5保证正确的点火升压规定和燃烧方式。 2.9管道水冲击 2.9.1现象

2.9.1.1发生水冲击的管道上压力表指示波动大,甚至损坏压力表。

25

53q8g7g8at7yogl1itk20zdc523xwm00hzj
领取福利

微信扫码领取福利