一、工程概况

工程名称:国际香料香精(浙江)有限公司香料增资扩建项目建设单位:国际香料香精(浙江)有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:达华工程管理集团有限公司 施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司

工程地点:杭州市下沙经济技术开发区白杨大街 321 号 1、工程概述

本次扩建工程主要分为主装置 B,原料罐区 B,马达控制中心,马达控制中心 B, 变配电,中间品罐区 B,酸碱罐区 B,循环水 B,冷冻站、空压站 B,室外工程,技术楼,原料堆场 B。为了确保施工现场用电中的人身安全和设备安全、用电设备的运行及维护做到安全可靠,建立起严格的安全用电制度,加强职工用电安全教育,加 强现场安全管理;贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保工程顺利、有效、连续、文明施工。现场用电施工作业面较广,施工线路较长,线路敷设较多等特点, 主要用电需求分为交流电焊机、氩弧焊机及其他电气工具用电及施工现场、宿舍生 活区照明、食堂、仓库照明及预制加工场所。 2、编制依据

主要依据中华人民共和国国家标准《建设工程现场供用电安全规范》GB50194— 93;《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 二、安全用电技术措施 1. 施工现场的配电箱

1.1 施工现场采用 TN-S 接零保护系统引入个配电箱,以确保临时用电的安全和稳定。

施工现场采用三级供电。各级配电系统均设置总断路器,具备短路、过负载保护能力,引至现场用电设备分别设置漏电断路器,同时具备短路、过载、漏电功能。系统图如下:

1.2 现场电箱都进行重复接地,接地电阻<10 欧姆,每一接地装置采用二根以上导体。

并作好接地电阻测试,并归入施工用电资料中。 1.3 配电箱装设方式要求:

1.3.1 配电箱高度统一,固定式箱底距地 1.4 米,移动电箱距地 1.2 米。 1.3.2 配电箱内的电器安装在绝缘电器安装板上,然后紧固在配电箱箱体内。

1.3.3 配电箱内设接地、接零排,同时接地线、接零线应分别从接地排、接零排接出。 1.3.4 总配电箱设在电源位置,分配电箱配置在用电设备或负荷相对集中位置。分配

电箱与开关箱距离未超过 30 米。开关箱与其控制用电设备的水平距离未超过 3 米。

1.3.5 配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头未松动,没有外露带电部分。 1.3.6 电箱门锁齐全,有编号、色标、单位名称,以及防雨措施。

1.3.7 配电箱、开关箱采用优质材料制作,钢板的厚度应大于 1.5mm,是经安检站检验

合格专用产品,同时工地上不使用木电箱。

2. 电箱电器选择: 2.1

漏电保护器是按保护目的、供电方式、额定电压、负载性质、设置环境等方面进行选择。

2.2

安装要求:

2.2.1 对容易被人接触场所的低压线路,以及用电设备外露可导电部分可能发生接

地故障的,均安装能自动切断电源的漏电断路器。

2.2.2 避开振动、机械冲击和高温环境。

2.2.3 漏电保护器保护范围是独立回路,未与其它线路有电气上的连接。

2.2.4 在安装前,先断开电源,同时需要事先检查漏电保护器合格证,认证标志以

及检验装置等是否符合有关要求,在安装时,注意区分线路的中性线和保护线;安装后,不能拆掉或降低线路和设备的接地或接零保护要求及措施。

2.2.5 漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》

GB 6829-86 的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于 0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于 15mA,额定漏电动作时间应小于 0.1s。

2.2.6 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和

线数一致。总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA,额定漏电动作时间应小于 0.2s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。

2.2.7 每台用电设备设各自专用的开关箱,实行“一机、一闸、一漏、一箱制,严

禁用同一开关直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座),漏电保护器的额定漏电动作电流不大于 30mA,额定动作时间小于 0.1S。

2.2.8 熔断器的熔体选择符合设备容量,未用不符合规格的熔体代替。 3. 电箱的使用与维修

3.1 所有配电箱均标明名称、用途,并作进出路标记。

3.2 所有配电箱配锁,配电箱和开关箱有专人负责,并定期进行检查和维修,并建

立日巡、周检、月复查制度。检查人是专业电工,检查、维修时按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套,使用绝缘工具。

3.3 电箱操作顺序为 A、送电操作:总配电箱→分配电箱→开关箱;

B、停电操作:开关箱→分配电箱→总配电箱;

3.4 配电箱、开关箱内部不准放任何杂物,并经常保持整洁。 3.5

配电箱中有漏电保护开关的,每旬检查一次,并填写漏电保护器测试卡。

4. 施工现场的接地与防雷 4.1

接地

按现行施工用电标准施工现场应用三相五线制(TN-S)系统,及电力

系统中可接地点(通常指发电机、变压器等的中性点)直接接地,电气装置的外露可导电部分单独的 PE 线与电力系统接地点直接进行电气连接。因甲供电为 TN-C 制,总配电间中零排地排相连,并打重复接地极。

4.1.1 接地极可选用镀锌钢管或镀锌角钢,长度≥2.5m,接地极数 3 根,间距不小

于 5 米。接地保护线统一用黄绿相间线,截面选择符合标准。

4.1.2 总配电箱、分配电箱接地排各设接地装置(重复接地)。

4.1.3 电动设备的外壳与 PE 线可靠连接,PE 线采用截面不小于 2.5mm2的多股铜芯

线。

4.1.4 经测试重复接地不大于 10 欧姆。 4.2

防雷: 施工现场防雷按第三类工业建、构筑物等级考虑。

4.2.1 避雷针采用圆钢针长 1~2M 时,圆钢直径≥16MM。 4.2.2 引下线采用圆钢,圆钢直径≥8MM。 5. 电气故障的检查与维修

加强对各电气设备的检查与修理对整个施工现场的用电安全有十分重要的意义。为了能及时地发现和排除各种电气故障,现场电气技术人员应当了解电动建筑机械的结构,控制系统的工作原理,以及各种正常与不正常现象。 5.1 用电建筑机械各工具的电气故障特点: 5.1.1

电动机

电动机的故障主要有轴承磨损;绕组短路或断路,线头接错、负

荷过重、转子振动,机械卡死等。

5.1.2

手动开关 按扭开关、钮子开关和转换开关、闸刀开关等各类型手动开关, 使用中产生的故障一般为机构部分的松脱各触点接触不良等。

5.1.3

继电器和接触器 继电器和接触器的一般故障为触头烧坏、氧化,而导致触头间电接触不良,另外由于其内部机构位置偏移或弹簧松脱也可能产生触 头接触不良的故障。

5.1.4

变压器

变压器的故障多为线圈短路或断路,绕组间绝缘击穿。其原因上

由于过电压、过负荷、过热、受潮、受腐蚀等原因使绝缘强度降低所致。

5.1.5 5.1.6

电阻器、电位器 由于过大的电流、活动接点接触不良,转轴不灵等。 电容器 由于温度过高、电压过大或绝缘降低等均可使其被击穿。

5.2 电气故障的产生原因:

IFF临时用电方案