项目名称:
f ——面积(㎡) h ——高度(m) v ——体积(m3) dp ——室内人数指标(人/㎡) p ——人数(人) loa ——单位新风量(㎡/) Gx ——新风量(m3/h) n ——换气次数(次/h) G ——风量(m3/h) q ——面积冷指标(w/㎡) Q ——冷负荷(w)
1设计依据
1气象资料
西安市
位于N34°18′ E108°56′
大气压力
夏季空调室外计算干球温度为℃
夏季空调室外计算湿球温度为℃
年平均空调室外计算平均温度℃ 2室内设计工况
夏季空调室内设计相对湿度60﹪
夏季空调室内设计干球温度27℃
2某大酒店二层平面设计图 3国家规范 4设计任务书
海拔 夏季空调室外计算日平均温度℃夏季空调室外计算日较差℃
1. 电梯厅(包括服务台)夏季冷负荷计算 电梯厅围护结构传热冷负荷计算 电梯厅北外墙传热冷负荷
由〈〈供暖通风及空气调节〉〉附录查得K、β、ε 等值,其中衰减系数β=,延迟时间ε=,再根据β和ε值查〈〈供暖通风及空气调节〉〉,得干扰量作用时刻τ-ε时,西安市北外墙负荷温差逐时值Δtτ-ε,计算出相应的逐时冷负荷,计算结果列表如下: τ△Tτ-εK/(w/㎡.℃)F/㎡Q/w7786961061161261361.951461571671781891991301121121121129.54112112112130130149167电梯厅北外窗传热冷负荷 ①电梯厅北外窗瞬变传热得热冷负荷 由〈〈供暖通风及空气调节〉〉附录12查各计算时刻的负荷温差Δtτ,在该书的附录四查得K=(w/㎡.℃)
计算结果如下表:
167 τ△Tτ-εK/(w/㎡.℃)F/㎡71.782.693.7104.9116127.1137.9148.5150.9169178.8188.2197.46.42.111412.112111811099.5 Q/w22.834.949.765.980.695.4106②电梯厅北外窗日射得热冷负荷 外窗地点修正系数Xd :1 有效面积系数Xg : 内遮阳系数Cn :
玻璃透射系数Cs :
τJXgXdCsCnF/㎡74885096210731181128713901487158116721770186919341×1×0.85×0.62.17573.936.4 Q/w51.453.666.478.286.893.296.493.286.877.1电梯厅内围护结构冷负荷
由〈〈供暖通风及空调设备〉〉西安市夏季空调室外计算日平均温度为℃,非空调空间——楼梯间无散热量,查《供暖通风及空气调节》表确定楼梯间的温升为1℃,邻室的平均温度为℃,内墙传热系数,查《供暖通风及空气调节》附录,
K=(w/㎡.℃),温差大于3℃,其稳定传热负荷为:
Q=KF(tl-tn)=**()=
电梯厅内热湿源冷负荷与湿负荷计算 照明散热负荷计算
Qcl=Q*JXτ-t Q=de*F
JXτ-t逐时计算负荷强度系数,查《供暖通风及空气调节》附录18 计算结果如下表:
τJXtQQcl7089101112131415161718190.490.660.710.740.770.80.830.850.870.890.90.916300309416447466485504523536548561567573 电梯厅人体内热湿源冷负荷与湿负荷计算
电梯厅群集系数n′=,全部人数n= dp*F=*42=人
查《供暖通风及空气调节》表 Qx=57人/W. W=115h*人/g Qq=77人/W.
人体湿负荷W=n n′w=**115/1000=h
人体冷负荷计算如下:
τJPQxQqnn′7089101112131415161718190.570.720.760.80.820.850.870.880.90.910.920.9357778.40.9 Qcl582.1827.7892.4909.6926.9935.5948.4957961.3969.9974.3978.6982.9电梯厅新风冷负荷
某大酒店冷负荷计算实例