采暖工程施工方案

文档仅供参考

道达尔(天津)润滑油生产加工、仓储项目

采暖工程施工方案

编制: 审核: 批准:

天津市津南区北闸口建筑工程有限公司

2020年4月19日

2

目录

一、编制依据 ..................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 三、施工要点 .............................................................................. 4 三、质量要求: ............................................................................. 7 四、管道系统实验 ....................................................................... 8 五、管道系统吹扫和清洗 ........................................................... 9

1、编制依据

1.1

《CJ/T155- 密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》

1.2

《CJ/T114- 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

《CJJ28- 城镇供热管网工程施工及验收规范》 《05R410 热水管道直埋敷设》 《96K402-2散热器及管道安装图》

《GB50242- 筑给排水及采暖质量验收规范》 南京凯盛建筑设计有限公司的设计图纸

2、工程概况

建筑面积6025㎡;6层框架结构,由繁昌县荷塘投资管理有限公司投资兴建,主要工程内容包括室内管道、散热器采暖系统安装 3、施工方法

重点要增加室外预制直埋保温管安装的施工要求,参见《CJJ28- 城镇供热管网工程施工及验收规范》第5.5节、第5.6节

文档仅供参考

室内干管安装:

供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 室内立管安装:

根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 室内支管安装:

管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度