低压电缆头制作和接线施工及验收规范
一、作业条件
1.电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.电缆敷设并整理完毕,核对无误。 3.电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 4.现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。
二、工艺流程
摇测电缆绝缘 柜内电缆排列固定 电缆剥线 套电缆终端头套 → →
→
压电缆芯线接线鼻 套电缆色带 接线和绑扎 → → →
三、安装注意
1.铠装电缆的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,同时应防止地线焊接不牢,解决方法是将钢带一定要锉出新茬,焊接时使用电
烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。
接地线截面积要求如下表:
表18.1.3 电缆芯线和按地截面积(mm2) 电缆芯线截面积 接地线截面积 16 120及以下 25 150及以上 注:电缆芯线截面积在16mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等。
2.应防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固。线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接次数不得小于二道。
3.防止电缆芯线伤损,用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。
4.防止电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短,电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短。电缆头卡固时,应注意找直,找正,不得歪斜。
5.配电柜等电气设备内部电缆排布时,需布线整洁美观,并需考虑在机柜进线处做好电缆预留,电缆绑扎带要统一美观,且扎带切口需光滑,防止切口尖锐伤人。 可参考下图所示:
(考虑到不同甲方的具体要求不同,可在大规模接线前,每一类电柜做一个样板请建设方相关人员确认)
四、施工检查
1.芯线与电器设备的连接应符合下列规定: A.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
B.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端
子后与设备、器具的端子连接;
C.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端
子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
D.每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
2. 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。
3、对于多芯YJV电缆,在制作终端头和套五指套及色带时应注意,为了提高电缆绝缘性和相线的区分,应在剥开的多芯电缆的每一条相线上满套上相应颜色绝缘色带,即色带需从五指套底端一直满套到终端头。
如下图的做法即不符合我们要求
。
4.配电柜的上下进出线的各类孔洞在施工完并检查合格后需进行防火封堵。
如下图所示:
五、成品保护
1.加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。
2.电缆头制作完毕以后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。
3.在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。
4.电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。