计算机监控系统检修方案

批 准 : 审 定 : 审 核 :

编 写 :广西兴唐科技有限责任公司

计算机监控系统检修方案

1 目的:

为保证工作的顺利进行,制定本方案,用于对计算机监控系统检查、试验工作中应采取的安全措施、防范措施、工作步骤进行说明及规范。

2 编制依据

2.1 《MB80系列可编程逻辑控制器使用手册》

公司·2003) 公司)

(南京南瑞自动控制有限南京南瑞自动控制有限南京南瑞自动控制有限

2.2 《广西长洲水利枢纽工程机组原理接线图》(2.3 《SJ-12C双微机自动准同期装置使用手册》(

公司)

2.4 《长洲电站#5机检修项目》

2.5 《关于做好长洲电站5#机组B修技术准备工作的通知》中的内容;

3 施工时间计划

计划总工期:总工期45天,即2010年 月 日至2010年 月 日。

4. 组织措施

4.1 组织协调: 4.2 技术指导: 4.3 安全监督:

4.4 工作人员:兴唐公司长洲项目部全部电气检修人员

5. 安全措施: 5.1人员安全措施

5.1.1进入厂房和施工作业现场,必须按规定戴好安全帽。

5.1.2工作人员必须穿防滑鞋及符合电业安全规程规定的服装。 5.2设备、环境安全措施

5.2.1通过电梯运送材料时,材料与人的总重量必须小于电梯规定的载重量。 5.2.2施工电源线及施工设备必须绝缘良好。

5.2.3施工区域需覆盖橡胶垫及木板,以防止损伤地面。

5.2.4不准往河道清理垃圾或丢东西,垃圾要到按指定区域倾倒或存放。

5.2.5施工人员只能在规定的作业区域范围内活动,不能进行与工作内容无关的事情。 5.3检修设备安全措施 5.3.1 机组在停机态;

5.3.2 监控系统的交、直流工作电源已切除;

5.3.3 切现地控制单元输出控制把手到“切”位; 5.3.4 工作人员认真执行现场安全措施。 5.3.5 停电等安全措施完善并符合现场实际。

5.3.6 所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。

5.3.7 开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范

围。

5.3.8 参加检修的人员必须熟悉监控系统检修规程。 5.3.9 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。

6. 危险点分析及控制措施 6.1人员分析及控制:

6.1.1 危险点:工作人员注意力不集中。

控制措施:了解工作人员身体及精神状况,安排身体状态及精神状态具佳的

人员参加工作;工作班成员在作业过程中互相监督、提醒。

6.1.2 危险点:工作人员不了解工作内容,安全措施及安全注意事项。

控制措施:作业前工作负责人对工作班成员详细说明工作内容、安全措施及相

关安全注意事项。

6.1.3 危险点:工作失去监护。

控制措施:工作现场必须保证有专人监护,工作现场没有监护时,立即暂停工作。 6.1.4 危险点:误甩线、接线。

控制措施:一人甩线一人监护,并逐项记录,恢复接线时要根据记录认真核对。 6.1.5 危险点:带电插拔插件,造成芯片损坏以及频繁插拔插件,造成插件接插头松动。

控制措施:插拔插件前均应断开装置电源,发现问题应查找原因,不要频繁插

拔插件。

6.1.6 危险点:误碰带电部位。

控制措施:使用绝缘工具,所甩开线头用绝缘胶带包好。

6.2环境分析及控制:

6.2.1危险点:走错设备间隔,误动运行中设备。

控制措施:工作前工作负责人应在工作现场向工作班成员交待工作内容、停电

范围及注意事项,工作中要认真核对设备名称,做好相互监护和提醒。

6.3设备分析及控制:

6.3.1 危险点:设备损坏。

控制措施:严格按照监控系统各装置使用说明书进行校验。 6.3.2 危险点:机械伤人。

控制措施:试验前通知相关人员并确认人员撤出机组转动部位。

7.检修项目

7.1 机组单元检修项目 1) LCU机组柜清扫检查、端子核对紧固。 2) 开出继电器校验。 3) 同期装置检查清扫、假同期并列试验。 4) 现地单元和上位机、调速、励磁、辅机、油压装置、保护通讯检查 5) 自动化元件(含压力、流量、位移液位)检查、校验、调整 6) 常规水机保护回路检查、试验 7) 各类事故停机顺控流程试验 8) 机组辅助设备联动试验 9) 远方、现地开停机模拟试验

7.2 检修的方法、工艺及质量标准 7.2.1 检修前的准备工作

检修前应准备好如下工具及仪器: 1) 电工工具一套。 2) 数字万用表一块。 3) 继电器校验台一个。 4) FULUKE 过程校准仪一个。 5) 笔记本电脑一台。 6) 实验线若干。 7) 吸尘器一台。 8) 破布10公斤。 9) 无水酒精若干。

7.2.2 机组单元检修安全措施 1) 断开主UPS配电柜现地控制单元总电源开关。 2) 断开发变组端子屏#5机LCU现地控制单元直流电源开关。 3) 断开现地控制单元A1柜交流电源开关ZK1、直流电源开关ZK2、直流电源进线开关ZK3。 4) 断开现地控制单元A1柜双工电源插箱控制器电源开关。 5) 断开现地控制单元A1柜双工电源插箱信号控制器电源开关。 6) 断开现地控制单元A2柜交、直流电源。