龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
关于制药企业空调净化系统的设计分析
作者:朱灵勇
来源:《健康科学》2018年第15期
摘要:由于药剂和人们的生命安全有着密切的关系,人们医疗意识和健康意识也在不断的增加,近年来,国民对药剂制造质量也是十分关注,为了保证药剂制造具有良好的质量,就需要制药企业具有良好的制药环境,这也是其生产的前提。空调净化系统在制药企业制药环境的保障上具有重要的作用,下面,本文就针对制药企业空调净化系统的设计进行分析,希望对制药企业空调净化系统建设提供帮助。
关键词:制药企业;空调净化系统;系统设计
前言:制药企业是一种特殊的企业类型,制药生产的环境对制药的质量有着直接的影响,而空调净化系统是保证良好制药生产环境的必要手段,其对制药企业的生产和发展发挥着重要的保障作用,为了充分发挥空调净化系统的作用,就需要做好空调净化系统的有效设计,为制药企业空调净化系统如何进行设计和实现,就是本文主要研究的内容。 1.空调净化系统概述
在空调净化系统中,其主要包括新风段、初效的过滤段、回风段、中效的过滤段、表冷段、风机段、均流段、加热段、加湿段、高效的过滤段或亚高效的过滤段或中效的过滤段、送风段、终端高效的过滤器等,想要充分发挥空调净化系统的作用,就需要按照工艺生产的要求以及生产同时性进行空调系统的合理划分。D级的空调系统在送风时,需要从初中高依次通过进行三级过滤,这三级过滤的级别分是G4、F6和F8;C级的空调系统在送风时,需要从初中亚高依次通过进行三级过滤,过滤的级别分是G4、F8和H11;B级的空调系统在送风时,需要从初中高依次通过进行三级过滤,过滤的级别分是G4、F8和H13,对这些过滤以及空气的焓湿处理都是通过空调的机箱实现的。在每一个级别空调系统的末端都需要进行高效的过滤器安装,其级别是H14,另外,还要具有关键功能的操作间,主要包括洗塞洗瓶、灌装、轧盖、灭菌、配料以及铝盖清洗等操作间。 2.制药企业空调净化系统的设计分析 2.1湿度控制方式
在湿度控制设计中,需要根据其不同的地理区域和季节等情况,采取不同的控制方式,一般分为除湿与加湿两种情况。对于除湿控制来说,包括冷却除湿的方式、转轮机的除湿方式和溶液的除湿方式等,冷却的除湿方式主要是通过冷水降温进行除湿,将其空气的温度降至露点之下,则水分就会从其空气内得到冷凝;转轮机的除湿方式主要是通过含有除湿的材料转芯进行除湿,一般有处理区以及再生区,处理区除湿的材料对空气内水分进行吸收,再生区是于流
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
动高温的气体吹扫中,其除湿材料内含有水分被除去,于动力装置的转芯进行转动,实现循环除湿;溶液的除湿方式主要是通过吸湿性能不错的溶液,有溴化锂以及氯化锂等溶液,来进行空气处理,除湿侧所被处理空气的水蒸气具有的分压是高于浓溶液内水蒸气的分压力的,两者具有压力差会导致水分从其空气向溶液内传输,则溶液的浓度就会变稀,而于再生侧则是相反的,在进行溶液再生的处理中,也是借助再生空气和溶液间水蒸气多具有的分压差,使用再生溶液进行空气的继续除湿。在增加湿度中,主要有等焓加湿以及等温加湿两种方式,加湿方式选择中需要做好加湿的带水处理,避免中效的过滤器出现打湿,在喷干蒸汽的加湿中,要注意其蒸汽管与冷凝水管坡度与坡向,保证冷凝水能够迅速的排至空调器的外部[1]。 2.2一次回风空调系统
在夏季新风与一次回风的混合后,经过相应的表冷处理需要将其温度有效的控制在室内的设计温度标准范围,必要的时候还需要对其空气做好再热处理,保证其能够达到设计的送风温度要求。若在二次回风的系统主回风管和空调器的风机段,增加一段连通的风管,就可以使部分回风并不通过其表冷器的冷却,而于风机段前实现经表冷新风以及一次回风的混合,从而将混合风当做送风点的设计,则在夏季就不需要进行再热盘管设置,达到有效的节能目的。 2.3二次回风
对于二次回风来说,其把回风分为两部分,其一部分和新风进行混合,而另一部分则不和新风进行混合。在二次回风的设计中,通过部分的回风替代其一次回风内再加热的装置,则系统能耗则是下降的。尽管二次回风具有良好的节能效果,但其使用的条件也存在一定限制,常于机器露点以及送风点的温差在2℃下才进行使用,且二次回风的控制比较复杂,其调节的难度也比较大。若冬季室外的温度比较好,相对的湿度也比较相当,其空调系统于全年的运行中是优于室外的设计参数中的,则可以充分的借助过渡季节的室外空气具有的温度,来减少冷源以及热源使用情况,可以有效的实现节能降耗目的。在进行设计的过程中,还需要将新风系统根据全新风的系统标要求,合理进行风管与过滤器的尺寸选择,其排风系统的风管尺寸和总回风管也要相同,同时于新风管、排风管以及回风管中还要进行风量的调节阀设置。对于洁净室的面积比较大的制药企业,由于各个洁净室的控制要求是不一样的,想要实现对一次回风的能耗和二次回風的操控问题解决,就可以通过一次回风与二次回风的有效结合方式进行设计,固定其一和二次回风的比例,再进行再加热的辅助设计,来实现系统便捷操控和维护[2]。 2.4设备选择
由于空调机房和洁净室的距离比较近,若空调机组其剩余的压头能够对送、回的风管道通阻力进行克服,房间局部的排风和正压的泄漏风量所需的新风量是相当的,则回风通路就不需要进行另外的排风,这种情况可用单风机;若空调机房和洁净室比较远,空间也对管道面的尺寸和管路的顺畅性进行了限制,导致系统的阻力比较大,则就要使用双风机。对于空调净化系统则使用初效、中效和高效的过滤器,设计要对各级的过滤器具有过滤的效率进行确定。
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
结语:综上所述,为了充分发挥空调净化系统在制药企业生产中的作用,其空调净化系统的设计工作至关重要,需要其根据企业实际的情况进行系统方案的合理设计和选择,从而保证其系统性能满足使用的要求。 参考文献:
[1]徐冬东. A公司制药车间空调净化系统安装工程质量控制改进方案研究[D]. 吉林大学, 2014.00062-00062.
[2]宋细忠. 制药工厂空调净化系统的使用与设计[J]. 工程技术:文摘版:00173-00173. [3]蔡章伟. 关于药厂洁净空调系统的优化设计研究[J]. 科技创新与应用, 2014(18):51-51.
关于制药企业空调净化系统的设计分析