规章制度控制表
制度名称 制度编号 版本 《架空线路巡视规程》 签发 日期 下次评起草人 估时间 部门 审核 分管领导审核 签发人 是否修订 主 要 内 容 1.架空线路巡视制度制定的目的及适用范围。 2. 架空线路巡视要求。 3.一般巡视内容、重点巡视内容。 解释部门 实施及完善执行人 责任人: 架空线路巡视规程
第一章 总则
第一条 为了使输配电线路安全稳定运行,安全可靠供用电,保证人身、设备安全,特制定此规程。
第二条 本规程适用于XXX。
第三条 架空线路是指XXX公司所有110kV、35kV、10kV及380V架空输配电线路。
第二章 线路巡视的要求
第四条 巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任。新人员不得一人单独巡线。夜间巡线必须由两人进行。暑天、大雪天,必要时由两人进行。
第五条 单人巡线时,禁止攀登电杆。
第六条 夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。
第七条 事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。
第八条 巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,并迅速报告领导,等候处理。
第三章 一般巡视内容
第九条 巡视沿线情况
(一)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线。
(二)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、卸货场等。
(三)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线; (四)擅自在线路导线上接用电器设备。
(五)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时,引起放电的树木或其他设施。
(六)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝。
此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况。
第十条 杆塔的巡视
(一)杆塔本身及各部件有无歪斜变形现象;
(二)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况;
(三)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的丝长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况;
(四)水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况; (五)杆塔上是否有鸟巢及其它外物;
(六)塔基周围的杂草过高,在杆塔上蔓藤类植物附生过高
(七)杆塔是否倒塌。 第十一条 导线及避雷线的巡视
(一)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤; (二)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否符合有关规定要求,导线是否标准;
(三)导、地线上是否悬挂有异物。
第十二条 导线或避雷线的固定和连接处的巡视
(一)线夹上有无锈蚀、是否缺少螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象;
(二)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象,结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升,其两端导线有无抽签现象;
(三)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出;
(四)导线在线夹内有无滑动现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;
(五)跳线是否有断股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化,跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。
第十三条 绝缘子与金具的巡视
主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化: (一)绝缘子与瓷横担脏污,瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂,绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;
(二)合成绝缘子伞裙破裂、烧伤,金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况;
(三)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹;
(四)绝缘子串、横担偏斜;
(五)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹,开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具;
第十四条 防雷及接地装置的巡视
(一)避雷器是否动作过,其固定是否牢固,接地线是否完好;
(二)避雷器是否完好,有无裂纹破损现象,表面有无脏污,底部密封是否完好;
(三)保护间隙有无变形和烧伤情况,间隙距离是否有变动,辅助间隙是否完好,有无锈蚀情况;
(四)避雷器与引下线连结是否牢固,其连接处是否缺少线夹;
(五)接地引下线与接地装置的连接处是否牢固,杆塔上是否缺少固定接地引下线用的卡钉。
第十五条 拉线的巡视
(一)拉线是否有锈蚀、松弛、断股和各股铁线受力不均的现象;
架空线路巡视规程