好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

75吨循环流化床锅炉锅炉运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临澧县华力热电有限公司—运行规程 指示灯亮,启动成功。如需要远方启动则将控制方式设置为远程控制。

5 给定目标频率运行,由于变频器设置最低频率为20HZ,则需给定大于20HZ,变频器才能识别。如需远程给定频率,则在监视器里把给定方式设置为模拟给定。设置成功后面板会有显示。

二 变频器停机步骤

1 变频运行状态时,DCS给定频率降到20HZ,在本地/现场按停机按钮,运行指示灯消失,此时为变频待机状态,可以再次启动,但再次运行时应等电机停稳后启动。

2 如需断高压,则运行信号消失后直接分高压断路器,在旁路柜上按下分闸按钮,投入的指示灯灭,然后拉开刀闸。 3 变频器故障后接触器会自动分断,但此时上级高压开关是带电的。此时应到高压室分段开关,再进行其他操作。 4 电机故障时,会自动分断对应的上级开关柜。

三 旁路启动操作步骤

1 投入操作电源,在变频器旁路柜按下启动按钮,旁路绿色指示灯亮。 2 确认电机可以运行,直接合高压开关柜,确认电机运转起来。 3 旁路运行为变频回路故障时启动。 四 旁路停机步骤

1 直接在现场拍下高压分断按钮或者来高压室分断相应高压断路器。 2 来到旁路柜按下分闸按钮KM3断开。 五 遇紧急情况直接拍下高压分断按钮。 六 注意事项

1 当每次运行变频器的时候,都要到现场查看变频器无异常现象方可投入运行。

2 正常运行变频器时,顶部风机严禁断开,否则变频器会过热跳闸。 3 变频器运行过程中严禁打开变频出线室,变频器的柜门。

4 当变频器高压带电过程中,严禁将变频器的380V用户电源断开。 柜门上的分断按钮严禁在变频正常运行时拍下,如需紧急停机才使用。 5 变频器有故障时会发出警报,变频器的故障指示灯有两种状态,一是轻故障,故障指示灯为一闪一闪的状态,此情况不影响变频器的运行,复位排除不了,只要检查一下柜门是否关紧,和查看一下变压器的温度。二是重故障,故障指示灯为常亮状态,这时候说明变频器有重故障,如果重故障排除不了的话,请与厂家联系,并说明故障现象。

6 点亮显示屏时按“SET”键,严禁按其它按键。 7 经常查看变压器温度及变频器柜内温度,变压器温度尽量不要超过100度,单元柜温度不要超过45度,如果温度过高,则滤网是否堵塞造成的温度过高。

1

临澧县华力热电有限公司—运行规程 8 更换单元时要防止单元的光纤损坏,同时保护光纤头不进灰。 9 保持柜内及变频器室内清洁,变频器滤网定时清洗,最少一个月一次(海绵水洗晾干后方可放入变频器滤网中)。

10 停高压后,变频器如果报“熔断器故障”,这是正常现象,是系统在停高压时检测到的现象,并非真正的熔断器故障。

11 飞正常停机(指的是变频器运行指示灯没有灭就直接停高压)会产生高压失电故障,这是正常现象,复位后即正常。

12 停机顺序要严格按照规程的顺序来执行,否则对变频器和电机都有影响。

13不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘,这样会使功率单元中的开关器件损坏。

14 断高压后10分钟,待功率单元放电完成再断开控制电源。

15 如需对变频器检修必须按下变频器上的急停开关,并合上刀闸,操作人员要严格遵守高压操作规程。

临澧县华润热电有限公司生产办 2013年9月

1

75吨循环流化床锅炉锅炉运行规程

临澧县华力热电有限公司—运行规程指示灯亮,启动成功。如需要远方启动则将控制方式设置为远程控制。5给定目标频率运行,由于变频器设置最低频率为20HZ,则需给定大于20HZ,变频器才能识别。如需远程给定频率,则在监视器里把给定方式设置为模拟给定。设置成功后面板会有显示。二变频器停机步骤
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
53clr9zigd1od1f2lyzy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享