GB15603-1995 常用危险化学品贮存通则 Rule for storage of chemical dangers

自 1996-2-1 起执行 1 主题内容与适用范围

本标准规定了常用化学危险品(以下简称化学危险品)贮存的基本要求. 本标准适用于常用化学危险品(以下简称化学危险品)出,入库,贮存及养护. 2 引用标准

GB190 危险货物包装标志

GB13690 常用危险化学品的分类及标志 GBJ16 建筑设计防火规范 3 定义

3.1 隔离贮存 segregated storage

在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定距离,非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式.

3.2 隔开贮存 cut-off storage

在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,将其与禁忌物料分离开的贮存方式. 3.3 分离贮存 detached storage

在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式. 3.4 禁忌物料 incinpatible inaterals

化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料. 4 化学危险品贮存的基本要求

4.1 贮存化学危险品必须遵照国家法律,法规和其他有关的规定.

4.2 化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准.未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库.

4.3 化学危险品露天堆放,应符合防火,防爆的安全要求,爆炸物品,一级易燃物品,遇湿燃烧物品,剧毒物品不得露天堆放.

4.4 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其库房及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品. 4.5 化学危险品按GB13690的规定分为八类: a.爆炸品;

b.压缩气体和液化气体; c.易燃液体;

d.易燃固体,自燃物品和遇湿易燃物品; e.氧化剂和有机过氧化物; f.毒害品;

g.放射性物品; h.腐蚀品. 4.6 标志

贮存的化学危险品应有明显的标志,标志应符合GB190的规定.同一区域贮存两种或两种以

上不同级别的危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志. 4.7 贮存方式

化学危险品贮存方式分为三种: a.隔离贮存; b.隔开贮存; c.分离贮存.

4.8 根据危险品性能分区,分类,分库贮存.

各类危险品不得不禁忌物料混合贮存,禁忌物料配置见附录A(参考件). 4.9 贮存化学危险品的建筑物,区域内严禁吸烟和使用明火. 5 贮存场所的要求

5.1 贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑,其耐火等级,层数,占地面积,安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定.

5.2 贮存地点及建筑结构的设置,除了应符合国家的有关规定外,还应考虑对周围环境和居民的影响.

5.3 贮存场所的电气安装

5.3.1 化学危险品贮存建筑物,场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要;并符合GBJ16第十章第一节的有关规定.

5.3.2 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路,灯具,火灾事故照明和疏散指示标志,都应符合安全要求.

5.3.3 贮存易燃,易爆化学危险品的建筑,必须安装避雷设备. 5.4 贮存场所通风或温度调节

5.4.1 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施. 5.4.2 贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置. 5.4.3 通风管应采用非燃烧材料制作.

5.4.4 通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔.

5.4.5 贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,不得使用蒸气采暖和机械采暖.

5.4.6 采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料. 6 贮存安排及贮存量限制

6.1 化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类,分项,容器类型,贮存方式和消防的要求. 6.2 贮存量及贮存安排见表1. 表1

6.3 遇火,遇热,遇潮能引起燃烧,爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿,积水的建筑物中贮存.

6.4 受日光照射能发生化学反应引起燃烧,爆炸,分解,化合或能产生有毒气体的化学危险品贮存在一级建筑物中.其包装应采取避光措施.

6.5 爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须单独隔离限量贮存.仓库不准建在城镇,还应与周围建筑,交通干道,输电线路保持一定安全距离.

6.6 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品,氧化剂,易燃物品,自燃物品,腐蚀性物品隔离贮存.易燃气体不得与助燃气体,剧毒气体同贮;氧气不得与油脂混合贮存,盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表,安全阀,紧急切断装置,并定期检查,不得超装.

6.7 易燃液体,遇湿易燃物品,易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性的氧化剂应单独存放.

6.8 有毒物品应贮存在阴凉,通风,干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸类物质. 6.9 腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存. 7 化学危险品的养护

7.1 化学危险品入库时,应严格检验物品质量,数量,包装情况,有无泄漏.

7.2 化学危险品入库后应采取适当的养护,在贮存期内,定期检查,发现其品质变化,包装破损,渗漏,稳定剂短缺等,应及时处理.

7.3 库房温度,湿度应严格控制,经常检查,发现变化及时调整. 8 化学危险品出入库管理

8.1 贮存化学危险品的仓库,必须建立严格的出入库管理制度.

8.2 化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收,登记,验收内容包括: a.数量; b.包装; c.危险标志.

经核对后方可入库,出库,当物品性质未弄清时不得入库.

8.3 进入化学危险品贮存区域的人员,机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施.

8.4 装卸,搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装,轻卸.严禁摔,碰,撞,击,拖拉,倾倒和滚动.

8.5 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性,穿戴相应的防护用品. 8.6 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料.

8.7 修补,换装,清扫,装卸易燃,易爆物料时,应使用不产生火花的铜制,合金制或其他工具. 9 消护措施

9.1 根据危险品特性和仓库条件,必须配置相应的消防设备,设施和灭火药剂.并配备经过培训的兼职和专职的消防人员.

9.2 贮存化学危险品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统.

9.3 贮存化学危险品的建筑物内,如条件允许,应安装灭火喷淋系统(遇水燃烧化学危险品,不可用水扑救的水灾除外),其喷淋强度和供水时间如下: 喷淋强度 15L/(min·m2); 持续时间 90min. 10 废弃物处理

10.1 禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品. 10.2 泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域.

10.3 按化学危险品特性,用化学的或物理的方法处理废弃物品,不得任意抛弃,污染环境. 11 人员培训

11.1 仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持证上岗.

11.2 对化学危险品的装卸人员进行必要的教育,使其按照有关规定进行操作.

11.3 仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外,还应进行在危险品库工作的专门培训,使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类,特性,贮存地点,事故的处理程序及方法. 附录A

常用化学危险品贮存禁忌物配存表 (参考件)

B1 第1类 爆炸品 B1.1 品名:叠氮钠 编号:11010

化学式:NaN3 分子量:65.02

特性:无色六角形结晶,能溶于水及氨水,微溶于乙醇,不溶于乙醚.相对密度:1.846;熔点65.02℃(分解).性质不稳定,加热300℃时分解,遇高热,震动能引起强烈爆炸.用于制造炸药,医药,试剂. 包装:装入玻璃瓶,塑料瓶或聚乙烯袋,严密封口再装入铁皮桶或塑料盒,再装入坚固木箱,箱内用塑料气泡垫或或松软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁丝加固,每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg.

贮存条件:贮存在专存爆炸品的库房,库内阴凉干燥,库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,与各种起焊器材,黑火药,其他化学危险品等隔离贮存. 养护:

1)入库验收:检查包装是否完整,有无雨淋,水浸,受潮等现象,物品结晶应松散无结块现象. 2)堆码苫垫:货垛垛底应垫高15~30cm,货垛宜垛小堆,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距,柱距30~50cm.

3)在库检查:物品在贮存期限内,每日上班要坚持一日二检制度,坚持定期对物品和包装进行检查.

4)温湿度管理:在梅雨季要注意密封库房并采取通风和吸潮相结合的办法使库内相对湿度不超过80%,库温不超过30℃.

5)安全作业:操作过程中轻拿轻放,防止撞击,禁止拖拉包装.开启容器时应用铜的或铜合金工具.

6)保管期限:1年.

注意事项:发生火灾用雾状水,泡沫,二氧化碳灭火,禁用砂土压置. B1.2 品名:三硝基苯甲醚 编号:11062

别名:苫味酸甲酯

化学式:C6H2(OCH3)(NO2)3 分子量:243.13

特性:黄色结晶,不溶于水,溶于乙醇,乙醚.相对密度1.61(结晶);1.408(熔融);熔点68.4℃;爆燃点285℃;爆轰气体体积701L/kg;爆速6800m/s.生成能—548.2kJ/kg.干燥情况下与金属不发生作用,遇水生成苦味酸,遇明火,高温,震动,撞击,磨擦能引起燃烧爆炸.有毒,接触皮肤易引起皮疹.本品在烈性炸药中感度较低,为冲击安全炸药之一,其效力在TNT与苦味酸之间.

包装:装入玻璃瓶,严封后再装入坚固木箱,内衬聚乙烯气泡垫或其他松软材料,箱外用铁皮或铁丝加固.禁止使用金属容器.作用塑料瓶装,瓶口必须严封,再用坚固厚纸板箱或纤维板箱,箱内用松软材料衬垫,箱外用铁皮或塑料带捆紧.每箱净重不超过20kg.

贮存条件:贮存在阴凉干燥通风的专用库房,避免日光直晒,远离火源,热源.与雷管,起爆器材,黑火药等隔离贮存,与一般化学危险品不得同贮同运. 养护:

1)入加验收:检查包装是否完整,有无破损,雨淋,水浸,物品不得有漏洒.

2)堆码苫垫:库内地面可铺一层干砂土,货垛下垫高15~30cm,宜堆小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距,柱距30~50cm.

3)在库检查:在储藏期,每日上班扣,下班前应对货垛及库内外环境各进行一次检查.三个月对库存物品定期进行一次检查.

4)温湿度管理:库房进行密封,夏季应结合通风和吸潮以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,但库内外不得使用石灰及吸湿机去湿,可使用氯化钙.

5)安全作业:搬运操作人员应穿工作服,戴手套,穿软底鞋,鞋底不得钉铁钉,搬运时注意轻拿轻

卸,禁止摔碰撞击,使用工具应用铜制或铜合金制. 6) 保管期限:1年.

注意事项:发生火灾可用雾状水灭火,禁用砂土盖压. B1.3 品名:硝基胍 编号:11027 别名:橄苦岩

化学式:H2NC(NH)NHNO2 分子量:104.07

特性:白色针状结晶,不吸湿,不溶于冷水,溶于热水,微溶于乙醇,易溶于碱.相对密度1.715;熔点232℃(分解);爆燃点275℃(5s);爆速8200m/s;爆轰气体体积895Lkg;焊热372kJ/kg.易被碱分解,遇明火,高热,强烈震动易发生爆炸,分解后放出有毒气体,遇氧化性物质能发生强烈反应.用于无烟火药制造,有机合成.

包装:装入玻璃瓶严封后再装入坚固木箱,箱内用塑料气泡垫或其他松软材料衬垫牢固.箱外用铁皮或铁丝加固,每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg,包装外应有明显\爆炸品\标志. 贮存条件:为了安全贮存和运输,在小包装内可加少于20%的水,贮存在专用库房,远离火源,热源,避免日光直晒,与起爆器材及其他化学危险品,特别是氧化剂及碱类完全隔离.北方地区宜存放在保暖库,库温在0℃以上. 养护:

1)入库验收:检查包装是否完整,有无水显污染,含水量是否适当.

2)堆码苫垫:货垛垛底应垫高15cm以上,宜堆成小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距及柱距30~50cm.

3)在库检查:在库储藏期间,每日上班后,下班前对货垛及库内外环境各进行一次检查.每三个月定期对库存物品检查一次,如发现稳定剂含水量不足时应立即添加.

4)温湿度管理:北方地区冬季库温应保持0℃以上,防止含水结冻将包装冻破,库内禁止用明火提温,可采用水暖,地下库或密封保温方法.

5)安全作业:搬运装卸应注意轻卸,严禁摔碰,撞击,操作工具应使用铜制或铜合金制. 6)保管期限:1年.

注意事项:火灾可用雾状水,泡沫灭火. B1.4 品名:硝基脲 编号:11028

化学式:NH2CONHNO2 分子量:105.05

特性:白色结晶粉末,溶于水,易受潮分解,稍溶于苯,醚和三氯甲烷.熔点159℃(分解);爆燃点180℃;爆轰气体体积853L/kg,爆热3304kJ/kg;生成能912 kJ/kg.受热后80℃即开始分解,受高热,强烈震动易发生爆炸,分解后放出氧化氮有毒气味,与还原性物质接触能发生强烈反应. 包装:装入玻璃瓶或塑料瓶,严封后再装入坚固木箱,箱内用塑料气泡垫或其他松软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁丝加固,箱外应有明显\爆炸品\标志.每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg.

贮存条件:贮存在阴凉通风干燥的专用爆炸品库房.远离火源热源,避免日光直晒.库房温度不超过30℃,相对湿度不超过80%.与起爆器材及其他化学危品隔离存放. 养护:

1)入库验收:检查外包装是否完整,有无水湿,破漏等现象,内包装有无吸潮块溶化等.

2)堆码苫垫:货垛垛底应垫高15~30cm,宜码小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm.墙距,柱距30~50cm.