*************************项目 管廊空调水管支架强度计算书

编 制:钱文魁 编制单位:

编制时间:2015年05月15日

.....

.

一、管道布置要求:

对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置需考虑以下参数:

1.1、管道布置设计应符合各种工艺管道及系统流程的要求;

1.2、管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;

1.3、在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;

1.4、管道宜集中成排布置,成排管道之间的净距(保温管为保温之间净距)不应小于50mm。

1.5、输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求,并力求短而直,切勿交叉;

1.6、地上的管道宜敷设在管架或管墩上,在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;

1.7、管道布置应使管道系统具有必要的柔性,在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;

1.8、应在管道规划的同时考虑其支承点设置,并尽量将管道布置在距可靠支撑点最近处,但管道外表面距建筑物的最小净距不应小于100mm,同时应尽量考虑利用管道的自然形状达到自行补偿;

.....

.

二、管道载荷分析:

按水管内盛满水,考虑水的重量,管道自重,再按支架间距均分,得出附表之数据。

4.5米总序管径 号 径 外壁厚 内径 (Kg/m) (Kg/m) (Kg/m) (Kg) 1 2 3 DN50 60 DN65 76 DN80 89 DN101040.97 4 0 DN121393.37 5 5 DN151953.51 6 0 DN203447.84 7 8 0 DN25219 6 273 8 207 257 33.64 51.85 31.52 52.28 65.15 293.18 58.64 93.71 351.82 562.29 5510.44 165 4.5 156 19.10 17.81 36.91 166.12 33.22 199.34 133 4.5 124 12.07 14.26 26.33 118.48 23.70 142.18 114 4 106 8.82 10.85 19.67 88.52 17.70 106.22 3.5 53 2.21 4.88 6.68 8.38 7.08 10.36 13.53 31.87 46.64 60.91 (Kg) 6.37 9.33 12.18 38.24 55.97 73.09 374.76 548.50 716.26 水重管重总重尽重总附重重(Kg) 重(N) 4.5米4.5米总4.5米总3.75 68.5 3.68 4 81 5.15 104.13 468.57 .....