好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

真空断路器烧毁故障分析-民熔

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

真空断路器烧毁故障-民熔

真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12KV的电力系统的户内开关设备,民熔真空断路器作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多交开断短路电流的场所。

高压断路器是电力系统中的关键设备,必须保证其安全稳定运行。为避免此类事故再次发生,对高压断路器(特别是易雷区)提出了相应的维修措施和建议。

高压断路器是实现对电气设备的控制和保护,其可靠运行直接关系到电网的安全稳定,因此必须严格控制其设计、制造、运输、基础设施建设、安装、运行和维护。以一起高压断路器烧毁故障为例,介绍了事故过程,分析了事故原因,并提出了相应的维修措施和建议,以避免类似事故的再次发生。

某变电站314号真空断路器(zn12-40.5型,额定电流1250A,额定短路开断电流25kA,投运20个月)于某日17时47分发生故障,断路器灭弧室未灭弧,分断故障发展为断路器相短路,导致断路器烧毁。故障发生时,变电站所在区域有暴雨和雷雨。气温约27℃,大风。

1、 现场检查

1外观检查

故障发生后,断路器经现场检查,314断路器处于分闸位置,机械位置正常;B、C相灭弧室有明显的超温变色现象,拆下C相灭弧室后发现触头烧损;a相金属罩与绝缘瓷柱连接处有一个1cm长的孔,绝缘支撑杆严重烧损,AB与AB之间严重短路;断路器支撑绝缘子与绝缘杆表面碳化;有柜内绝缘隔板电弧飞溅量,CT二次线烧坏。

2测量数据

对损坏的a、B相灭弧室进行了绝缘试验。根据国家标准,2.5cm气隙中扁电极的击穿电压为70.2kv,说明灭弧室电极间绝缘已完全损坏。